Guten Morgen , einen Schornstein gilt es zu basteln. Da werden doch diese Edelstahlrohre angeboten. Die Teile werden meist außen angeschraubt, was ich einfach potthäßlich finde. Darf man sich so ein Rohr auch einfach ins Zimmer „stellen“?Die Deckendurchbrüche müssen natürlich mit Mineralwolle ummantelt werden. Aus dem Dach käme dann das blanke Rohr raus. Muß man das Rohr im Innenraum verkleiden? Würdet Ihr so ein Rohr verkleiden , wenn es im ersten OG durch ein Kinderzimmer geht? Muß auf so ein Rohr obendrauf so eine „Regenmütze“ ?
Tips aus der Lowtechabteilung sind natürlich wieder besonders willkommen.
Kennt Ihr vielleicht eine günstige Bezugsquelle?
Grüße aus dem wilden Nordosten
…Da werden doch diese Edelstahlrohre angeboten.
Entschuldig bitte Eiblume wenn ich so naiv frage, doch warum verstekst Du das Rohr nicht im vorhandenen Schornstein ?
LG
Der steht nicht dort , wo er hin soll, und quer ein Rohr durch den Flur über 2,4m zu legen, halte ich für ungut.
…Da werden doch diese Edelstahlrohre angeboten.
Entschuldig bitte Eiblume wenn ich so naiv frage, doch warum verstekst Du das Rohr nicht im vorhandenen Schornstein ?
LG
Tachchen!
Man kann sicher vieles basteln, aber bei einem Schornstein hört der Spaß auf. Da gibt es ganz klare Vorschriften, die zu beachten sind. Von wegen „Lowtechabteilung“!
Der allererste Ansprechpartner ist der Schornsteinfeger, der muss am Schluss ja auch alles abnehmen u. genehmigen. Erst wenn dessen Vorgaben bekannt sind, kann man nach einer günstigen Lösung suchen, wie z. B. Gebrauchtteile.
Gruß Kerni.
Darf man sich so ein Rohr auch einfach ins Zimmer „stellen“?Die Deckendurchbrüche müssen natürlich mit Mineralwolle ummantelt werden. Aus dem Dach käme dann das blanke Rohr raus. Muß man das Rohr im Innenraum verkleiden?
Darfst du nicht. Wenigstens ich durfte das nicht. Ich wollte sowas ähnliches machen. Bei mir war´s aber kein Kinderzimmer sondern eine zugige Scheune. Nachdem der Schornstein die Zimmerdecke durchbrochen hat (und du Ihn nicht mehr sehen kannst) muß dieser mind. F90 verkleidet werden. Das würde mind. 3 Lagen fermacell á 10mm bedeuten.
Kauf dir einen Fertigschornstein von Schiedel o.ä. Die sind Ruckzuck oben und halten auch einen Schornsteinbrand aus. So´n Edelstahlding ist danach hin.
Gruß
Maja
Auskunft von der Schiedel-Technik-Abteilung:
F90 bedeudet der Schornstein muß einem Gebäude-Brand von 90 Minuten standhalten, damit sich der Brand nicht über den Schornstein in die oberen Stockwerke ausbreiten kann.
Zusätzlich muß ein doppelwandiger Edelstahlschornstein mit einem Berührungsschutz im Wohnbereich versehen sein.Eine Alternative
wäre ein Modulschornstein….innen Edelstahlrohr und außen Promatect oder vergleichbares brandfestes Material.
Ob 30mm Fermacell reichen konnten die mir nicht sagen.
Anhang EN 1856-1:2003 (D)
6.4.2 Berührungsschutz
Tabelle 2 Maximale Oberflächentemperatur der Außenschale:
Metall,blank zulässige Höchstemp.in °C= 70!!
Wenn es um einen Kaminofen geht, kannst du ruhig die 2,4m quer durchs Haus gehen.
Meistens darf man dann das Rohr sogar ungedämmt lassen, was den Nutzungsgrad dann nochmal erhöht. Ansonsten nimm einfach ein doppelwandiges Edelstahlrohr.
Aber auch hier bitte erst den Schorni fragen.
Gruß Manuel
Anhang EN 1856-1:2003 (D)
6.4.2 Berührungsschutz
Tabelle 2 Maximale Oberflächentemperatur der Außenschale:
Metall,blank zulässige Höchstemp.in °C= 70!!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können