Hallo,
hab nen P14 mit Puffer, bisher ohne aufwendige Steuerung, Brenner steuert sich über die beiden Fühler am Puffer.
Bei der alten Gasheizung gab es eine Schornsteinfegerschaltung um den Kessel für die Messung auf Volllast zu bekommen. Mein Kessel kann ja nun eh nur Volllast, aber wie schaltet der Schorni den Kessel ein wenn er gerade aus ist ?
Gruß Andy
Hallo
ich gehe davon aus, daß du den Brenner A25 hast.
Ein- und Ausschalten geht direkt über die 4 Drucktasten unter der roten Blechverkleidung (abschrauben).
Enter-Taste, dann Pfeil-Taste bis <ein> am Display erscheint, enter
Grüße, Martin
Hallo
ich gehe davon aus, daß du den Brenner A25 hast.
Ein- und Ausschalten geht direkt über die 4 Drucktasten unter der roten Blechverkleidung (abschrauben).
Enter-Taste, dann Pfeil-Taste bis <ein> am Display erscheint, enter
Grüße, Martin
Oder ganz einfach am Pufferspeicher einen Fühler ziehen.
Oder ganz einfach am Pufferspeicher einen Fühler ziehen.
Moin,
Danke für die Antworten, krankheitsbedingt war ich zu Haus als der Schorni kam. Hab dann einfach die Temperatur geändert für den oberen Fühler. Die Werte waren okay, der Ruß sah auch gut aus, Ergebnis kommt aber erst nach Wiegen im Labor.
Die Idee mit Fühler ziehen finde ich nicht so glücklich, falls den jemand nicht wieder ordentlich reinsteckt.
Man kann doch aber sicher einen Wiederstand parallel zum Fühler schalten mit dem man dem Brenner eine niedrige Temperatur vorgaukelt, dass ganze dann über eine Taste extra für den Schorni mit einem Zeitrelais für 30 Minuten, dass sollte für eine Messung reichen.
Denn nicht jeder Schorni kann mit nem Atmos umgehen. Wenn meine Frau alleine gewesen wäre hätten die den Kessel nicht anbekommen.
Moin,
Danke für die Antworten, krankheitsbedingt war ich zu Haus als der Schorni kam. Hab dann einfach die Temperatur geändert für den oberen Fühler. Die Werte waren okay, der Ruß sah auch gut aus, Ergebnis kommt aber erst nach Wiegen im Labor.
Die Idee mit Fühler ziehen finde ich nicht so glücklich, falls den jemand nicht wieder ordentlich reinsteckt.
Man kann doch aber sicher einen Wiederstand parallel zum Fühler schalten mit dem man dem Brenner eine niedrige Temperatur vorgaukelt, dass ganze dann über eine Taste extra für den Schorni mit einem Zeitrelais für 30 Minuten, dass sollte für eine Messung reichen.
Denn nicht jeder Schorni kann mit nem Atmos umgehen. Wenn meine Frau alleine gewesen wäre hätten die den Kessel nicht anbekommen.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können