Fragen und AntwortenSchwerkraftbremse
kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Warum wird auch bei geregelten Heizkreisen (3 oder 4 Wegmischer)eine Schwerkraftbremse verbaut?
Dies ist doch eher störend, da die Pumpe der Feder ständig überwinden muss.



33 Antworten
Rolf antwortete vor 16 Jahren

das soll wohl verhindern,dass der ganze Kreislauf aufgrund der Schwerkraft rückwärts läuft,wenn die Pumpe aus ist.

Gruß Rolf

Micha antwortete vor 16 Jahren

Also ich hab keine in meinen Heizkreisen.
Wenn die aus sind ist normalerweise auch der Mischer zu und dann kann das Wasser da drin tun und lassen was es will.

Micha

blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo
ich war eigendlich immer der Meinung das eine Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) die oberhalb der Umwälzpumpe verbaut worden ist eigendlich nur das unbeabsichtigte zirkulieren des heißen Wassers in der Heizungsanlage verhindern soll u. nur dann wenn die Umwälzpumpe aus ist. Das hat den Grund, wenn also die Pumpe aus ist soll verhindert werden das heißes Wasser aus dem Kessel durch die Kesselverteilung in den Heizungsrohren nach oben steigt (weil nunmal heißes Wasser immer den drang nach oben hat siehe Schichtung Pufferspeicher)das nennt man dann zirkulation oder Schwerkraft (heißes Wasser steigt nach oben, kaltes Wasser sinkt nach unten). Früher war das mal gewollt als man noch keine Umwälzpumpen hatte oder kannte da wäre so eine Schwerkraftklappe genau verkehrt gewesen sie hätte verhindert das heißes Wasser nach oben aufsteigt allerdings waren die Durchmesser der Rohre auch noch einiges an Durchmesser größer als die von heute da wir ja Pumpen benutzen. Im übrigen ist der Federdruck sehr minimal den die Umwälzpumpe überwinden muß.

Mfg. G.B.

Micha antwortete vor 16 Jahren

Mein Heizkreis funktioniert schon auch mit Schwerkraft. Über 2 Geschosse holt er sich bei geöffnetem Mischer schon sein warmes Wasser (zumindest wenn dieser Kreislauf einmal in Gang gekommen ist). Wenn die Heizung aus ist, sollte der Mischer aber eigentlich ebenfalls zu sein.

manter antwortete vor 14 Jahren

Hallo Leute,

gibt es eine Schwerkraftbremse / Rückschlagventil,
dass ich ohne weitere Umbauarbeiten in eine solche Verschraubung einbauen kann? Falls ja taugen die was?

Andernfalls wollte ich halt sowas verbauen:

Optimalerweise sollte die Schwerkraftladung der Puffer trotzdem möglich sein, nur vom Puffer soll nichts mehr über den Kessel gehen.

Gruß Manuel

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

Wo willste denn das einbauen?

Komme morgen zu unserem Großhändler da kuck ich mal ob die sowas haben.

MFG Kaffenberger

manter antwortete vor 14 Jahren

Quasi in die Verschraubung, damit ich keinen Kugelhahn mehr schließen muß um zu verhindern, das der Atmos den Keller heizt.
Im Kesselvorlauf zum Puffer.

Das Rückschlagventil haben die bei meinem Großhändler,
aber nix für die Verschraubung.
Die kann man auseinander nehmen. Quasi soll das dazwischen gequetscht werden.

Gruß Manuel

Manfred antwortete vor 14 Jahren
Atmos den Keller heizt.
Im Kesselvorlauf zum Puffer.

Du brauchst 2 wegeschwerkraftbremse.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

So ganz versteh ich das jetzt nicht.
Wenn dein Ladomat richtig funzt geht doch keine Wärme mehr vom Puffer in den Kessel.

manter antwortete vor 14 Jahren

Eben das verstehe ich auch nicht.

Gruß Manuel

edit: Dachte an sowas. Ist für eine Pumpenverschraubung.
Kann ich die auch in die oben gezeigte verschraubung implantieren?

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

Kommt warscheinlch drauf an wie die Verschraubung eingebaut ist.
Wenn das Gegenstück an der Leitung Vom Ladomat ist dann gehts.

Ich würd aber mal den Ladomat zerlegen und nachsehn ob das was klemmt oder nicht richtig sitzt

Gruß Kaffenberger

manter antwortete vor 14 Jahren

Jo, mach ich die Tage mal mit.

Grad fällt mir ein, das Firehead glaub ich auch das
Problem hat.

Gruß Manuel

Volli antwortete vor 14 Jahren

Hallo Manuel,

die Schwerkraftbremse für die Pumpenverschraubung wird in die oben gezeigte Verschraubung nicht passen da Pumpen flachdichtend sind.

Diese Verschraubung dichtet aber über einen Konus ab (Stahl auf Stahl, gleicht auch geringe Winkelunterschiede der Rohrleitung aus) und wird so beim zusammenschrauben die Bremse zerstören.

Grüsse

Volker

manter antwortete vor 14 Jahren

Ok, das wollte ich wissen. Danke Volli.

Da ich bis heute Nachmittag keinen Zugriff auf solch ein Verschraubung habe konnte ich nicht nachsehen.

Allerdings habe ich gelesen, das es diese Verschraubungen auch flachdichtend gibt. Bei so einer wäre es ja dann möglich oder?

Gruß Manuel

firehead antwortete vor 14 Jahren

Hi,

Grad fällt mir ein, das Firehead glaub ich auch das
Problem hat.

ich habe nicht nur ein Problem. Meine Hydraulik wird nach der Heizsaison umfangreich geändert und z.B. durch Sachen wie einen Mikroblasenabscheider ergänzt.
Ich habe beim verrohren den Hydraulikplan falsch interpretiert, die Bedienungsanleitung nicht richtig gelesen und nicht auf einige Ratschläge dieses Forum gehört.
Mea culpa bzw. „schön blöd gewesen“
Meine Verrohrung kann ich als Warnung in dieses Forum stellen.

Gruß

Thomas

holzsammler antwortete vor 14 Jahren

blitzer
100% Zustimmung,Ich habe es beim Solar erlebt Schwerkraftbremse durch Hanf blockiert,früh bei 20°minusAußentemperatur Kollektor 20°C plus.
holzsammler

Rolf antwortete vor 14 Jahren
Quasi in die Verschraubung, damit ich keinen Kugelhahn mehr schließen muß um zu verhindern, das der Atmos den Keller heizt.
Im Kesselvorlauf zum Puffer.

Hallo Manuel,
geht doch normal gar nicht,weil meistens der Pufferspeicher höher ist/steht wie der Atmos.
Ansonsten sollten die Abgänge oben am Puffer sowieso mit Thermo-Siphons versehen sein.
Im Laddomat ist quasi ein Rückschlagventil drin.Deswegen hab ich auch keines mehr verbaut.Es funktioniert auch ohne Rückschlagventil,wenn die Leitungen richtig verlegt sind.

Gruß Rolf

Volli antwortete vor 14 Jahren

Ok, wenn du flachdichtende Verschraubungen hast könnte es klappen falls die Maße stimmen.

Pumpe hat 1″

Anschlussbohrung innen Pumpe 24mm

möglicher Aussendm. der Bremse 44mm

1″ Schwarzrohr Innendm. 27mm

Ich hab hier übrigens gerade eine „Meibes“ Schwerkraftbremse in 1″ die in einem Absperrschieber auf der Druckseite einer Pumpe eingebaut ist.

Die hat eine ca.1mm grosse Bohrung durch die auch rückwärts geringe Wassermengen fliessen können. Diese Bohrung ist wohl zur Entlüftung der Pumpe da. Drinnen ist ein kleines Ventil das erst schliesst wenn mann stärker dran saugt.

Also 1000% dicht sind auch Schwerkraftbremsen nicht zwangsläufig.

Grüsse

Volker

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

War beim Großhändler, also die von Meibes passt, in beide Richtungen.
wie von Volli beschrieben.

Aber warum kuckst nicht erst nach deinem Ladomat, der muss doch dicht machen.

Gruß Kaffenberger

manter antwortete vor 14 Jahren

Ich gucke gleich auch noch nach dem Laddomaten.

Wie das funktioniert mit der Schwerkraftzirkulation kann ich mir auch nicht erklären, da ja wie ihr richtig sagt, heißes Wasser nach oben strömt.

Meine Verrohrung sieht man übrigens hier:
Verrohrung

Wie ist denn das mit dem vorne gezeigten Rückschlagventil.
Kann da denn noch eine Schwerkraftladung vom Kessel zum Puffer stattfinden, oder bietet die zuviel Widerstand?
Wäre nämlich auch schade, da das bei mir hervorragend funktioniert.

Gruß Manuel

Ellern antwortete vor 14 Jahren

Das Loch in der Schwerkraftbremse ist in der Tat für die entlüftung. Es gibt aber auch welche ohne.
Die schwerkraftbremsen für die verschraubungen gibt es ausserdem von DN15 bis DN40

manter:

Wie ist denn das mit dem vorne gezeigten Rückschlagventil.
Kann da denn noch eine Schwerkraftladung vom Kessel zum Puffer stattfinden, oder bietet die zuviel Widerstand?
Wäre nämlich auch schade, da das bei mir hervorragend funktioniert.

Gruß Manuel

Auch das Rückschlagventil ist eine Scherkraftbremse und soll Schwerkraft verhindern. Also funktioniert das bei Dir dann nicht mehr.
Es gibt aber Rückschlagventile(Schwerkraftbremsen, die man manuell öffnen kann. Diese Kosten genausoviel wie die Einlegeteile, aber dazu muß umbebaut werden.

Gruß
Michael

manter antwortete vor 14 Jahren

Das Umbauen an sich ist auch nicht das Problem.
Aber Wenn es anders ginge wärs natürlich gut.

Danke schonmal an alle für die Tipps.

Ich guck dann gleich mal in den Laddomat.

Gruß Manuel

Micha antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
was mich mal interessieren würde, läuft das Wasser nur direkt in den Kessel oder ist auch die senkrechte Verbindung zwischen Vorlauf und Laddomat durchgängig?
Ich habe nämlich feststellen müssen, dass bei mir da während der Restwärmenutzung kaltes Rücklaufwasser am Kessel vorbei direkt in den Vorlauf gelangt.

Grüße, Micha

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

Micha,
hast du eine Pumpe zur Restwärmenutzung oder geht es über den Ladomat (schwerkraftklappe)?

Gruß Kaffenberger

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

Denke wir sollten zur Restwärmenutzung zwei neuen Begriffe einführen.

Passive Restwärmenutzung: Ladomat21 (Schwerkraftklappe)

Aktive Restwärmenutzung: Mit Separater Pumpe(auch mit Schwerkraftbremse) zwischen Pufferrücklauf und Kesselrücklauf, Schwerkraftbremse in Bypassleitung Vorlauf zu Ladomat und Differenztemperatur- Steuerung.

Wer iss Dafür?

Gruß Kaffenberger

Ellern antwortete vor 14 Jahren

hier mal eine Aufstellbare, gibt es auch noch in anderen Versionen.

Gruß
Michael

holzsammler antwortete vor 14 Jahren

hier mal eine Aufstellbare, gibt es auch noch in anderen Versionen.

Gruß
Michael

Hallo Michael
Das ist doch die ,welche direkt an die Pumpe geschraubt wird.
holzsammler

Ellern antwortete vor 14 Jahren
holzsammler:

Hallo Michael
Das ist doch die ,welche direkt an die Pumpe geschraubt wird.
holzsammler

Genau diese ist es, die anderen Versionen gibt es mit verschraubung oder Aussengewinde. Hab bloss gerade kein anderes Foto gehabt.

Gruß
Michael

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

das ist die von Meibes

Passt in die Flachdichtende Verschraubung

Hey Manuel was macht der Ladomat?

Gruß Kaffenberger

manter antwortete vor 14 Jahren

Im Laddomat sieht alles gut aus.

Ich werde aber nach dem Anheizen, diese Woche nochmal
alles aufmachen, schön säubern und auf jede Kleinigkeit achten.
Vielleicht findet sich noch was.
Ich konnte leider nicht allzu genau gucken, da mir meine
Weisheitszähne am Donnerstag entfernt wurden.
Ich kann mich kaum Bücken, ohne das der Backen direkt muckt.
Vorerst wird mal noch nicht umgebaut.
Aber der Einbau des Festwertreglers im Boilerkreis wurde beschlossen. Am liebsten wäre mir ein 1 Zoll.
Ich frage mal was der bei Rentsch kostet, der sieht ganz gut aus.

Ich habe mich auch gestern Abend nach dem Öffnen nochmal intensiv mit der Funktion befasst.
Jetzt habe ich da endlich zu 100% den Durchblick.
Mit diesem Wissen gehe ich da die Woche nochmal dran.

Gruß Manuel

Kaffenberger antwortete vor 14 Jahren

Sag das Wort Zähne nie mehr….

oh tut das weh, oh tut das weh…

Gute Besserung

Kaffenberger

manter antwortete vor 14 Jahren

Danke.

Wahrscheinlich kommen vor Weihnachten die Linken auch noch weg. Mahlzeit. Momentan gibts nur Suppe.

Gruß Manuel

kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich plane meine Rücklaufanhebungen mit Termobac und Termovar 72°, Verrohrung der 2 Kessel zum Puffer mit 32mm Alu-Pex und alles mit 1 1/4″.

Link zum PDF Termovar -> http://www.acaso.se/Documents/LK%20Acaso/LK%20de/Termobac_TYSK.pdf

Der Atmos D20P und der 3000er Puffer stehen auf der gleichen Ebene, der Kaminofen mit Heizungsunterstüzung (ca. 17-20 KW Wasserseitig) eine Etage höher. Die Heizkreisanbindung ist im selben Raum des D20P. Ebenso die Solaranbindung mit Plattentauscher und der WW Speicher.
(Alles noch in Planung, nur die Aufstellorte stehen fest!)

Den Pufferanschluß habe ich hier -> „Thema: Pufferspeichergröße“ ja schon beschrieben.

Den Vorteil des Termovar/Termobac sehe ich darin, das bei Pumpenausfall immer noch der Schwerkraftantrieb funktionieren könnte. Und vor allen Dingen kann ich hier eine Laing (Laing Ecocirc E4vario+ 25/180 G 2400001 E4 vario) Hocheffizienzpumpe einbauen und bin nicht auf die teuren Wilo / Grundfos standard Pumpen angewiesen.

Wo sollte ich Eurer Meinung nach die Schwerkraftbremsen einbauen?

LG kaninchen