Fragen und AntwortenKategorie: PelletkesselSicherheitsvential löst immer aus?
Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo ich haben einen in den letzten jahren gut eingefahrenen Pellet Atmos D15P. Leider löst seit geraumer Zeit immer mal wieder das Sicherheitsventil (unter dem grünen Strom-Ein/Ausschalter) aus. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe schon die Ladetemperatur etwas nach unten gestellt weil ich dachte dass wenn er früher aufhört zu heizen es dann nicht auslöst aber nix da. Es löst auch nicht bei jedem Brennzyklus aus, jedoch recht häufig. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist dass ich im Ladomat beim obersten Thermometer teils deutlich über 100 Grad habe, was ja eigentlich nicht sein kann – vielleicht hängt dass aber auch mit der Abschaltung zusammen?
Vielleicht kann mir jemand mal erklären wann/warum das Ventil überhaupt auslöst oder mir einen Tipp geben woran es liegen könnt.



26 Antworten
Firebird1987 antwortete vor 6 Jahren

Wenn das oberste Thermometer 100 grad anzeigt stimmt was mit dem Laddomat nicht.
Vielleicht ist die Patrone defekt oder klemmt durch Schmutz etc.
Dann bekommt der Kessel die Wärme nicht weg und der Sicherheitstemperaturbegrenzer macht was er soll. Notstop.
Oder aber die Pumpe fördert nicht mehr genug, aber erst einmal nach der Patrone schauen.

Mach alle Hähne zu und schraub sie raus. Geht echt ganz einfach, natürlich immer nur unter dem Vorbehalt minimalem technischem Verständnisses.

Firebird1987 antwortete vor 6 Jahren

Wenn das oberste Thermometer 100 grad anzeigt stimmt was mit dem Laddomat nicht.
Vielleicht ist die Patrone defekt oder klemmt durch Schmutz etc.
Dann bekommt der Kessel die Wärme nicht weg und der Sicherheitstemperaturbegrenzer macht was er soll. Notstop.
Oder aber die Pumpe fördert nicht mehr genug, aber erst einmal nach der Patrone schauen.

Mach alle Hähne zu und schraub sie raus. Geht echt ganz einfach, natürlich immer nur unter dem Vorbehalt minimalem technischem Verständnisses.

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

1. Ganz dumme Frage vorab du heizt mit dem Kessel doch kein Stückholz?
2. Also ich meine ja das egal ob die Pumpe nun defekt oder sie die Wärme nicht wegbekommt erstmal geprüft werden sollte warum der Pelletkessel (oder besser das obere Thermometer) überhaupt auf 100 Grad hoch heizt, der Pelletbrenner sollte doch schon bei der eingestellten Abschalttemperatur ca. 80 oder 85 Cº ausgehen. Und erst wenn er darüber hinaus weiter heizt schaltet der Sicherheitsthermostat den Pelletbrenner aus.
3. Was für eine Kesseltemperatur hat der Kessel denn wenn der Sicherheitsthermostat ausschaltet?
4. Mit welcher Kesseltemperatur hast du früher den Kessel betrieben und mit welcher Kesseltemperatur betreibst du die Anlage jetzt.
5. Das Problem war doch früher nicht oder trat der Fehler da auch schon auf?

Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

1. Ganz dumme Frage vorab du heizt mit dem Kessel doch kein Stückholz?
2. Also ich meine ja das egal ob die Pumpe nun defekt oder sie die Wärme nicht wegbekommt erstmal geprüft werden sollte warum der Pelletkessel (oder besser das obere Thermometer) überhaupt auf 100 Grad hoch heizt, der Pelletbrenner sollte doch schon bei der eingestellten Abschalttemperatur ca. 80 oder 85 Cº ausgehen. Und erst wenn er darüber hinaus weiter heizt schaltet der Sicherheitsthermostat den Pelletbrenner aus.
3. Was für eine Kesseltemperatur hat der Kessel denn wenn der Sicherheitsthermostat ausschaltet?
4. Mit welcher Kesseltemperatur hast du früher den Kessel betrieben und mit welcher Kesseltemperatur betreibst du die Anlage jetzt.
5. Das Problem war doch früher nicht oder trat der Fehler da auch schon auf?

Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

rbeging antwortete vor 6 Jahren

Wichtig wäre noch zu Wissen, dass die Ladomatpumpe über ein Rauchgasthermoter gesteuert wird, kann natürlich sein, dass dies ausgeht obwohl im Kessel noch entsprechend hitze da ist und diese Resthitze sich dann am Ladomat „staut“- aber wie gesagt es hat bislang auch immer ganz gut geklappt. Die Idee mit Rostteilen (großes Problem im alten Haus) könnte vielleicht eine Spur sein. Der Zusatz „unter dem Vorbehalt minim. techn. Verständnises“ verunsichert mich – bevor ich was falsch mache – wie / wo / was muss ich abschrauben/prüfen?

rbeging antwortete vor 6 Jahren

Wichtig wäre noch zu Wissen, dass die Ladomatpumpe über ein Rauchgasthermoter gesteuert wird, kann natürlich sein, dass dies ausgeht obwohl im Kessel noch entsprechend hitze da ist und diese Resthitze sich dann am Ladomat „staut“- aber wie gesagt es hat bislang auch immer ganz gut geklappt. Die Idee mit Rostteilen (großes Problem im alten Haus) könnte vielleicht eine Spur sein. Der Zusatz „unter dem Vorbehalt minim. techn. Verständnises“ verunsichert mich – bevor ich was falsch mache – wie / wo / was muss ich abschrauben/prüfen?

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Also ich kann mir nicht vorstellen das du soviel Hitze in der Brennerschale hast das der Sichheitsthermostat auslöst wenn der Ladomat abgeschaltet weil die Abgastemperatur zu niedrig ist.
Und was sollte das mit dem Rost im Ladomat?
Wenn die Kesseltemperatur erreicht ist sollte im Normalfall der Pelletbrenner abschalten. Schaltet der Pelletbrenner nicht ab dann Schaltet der Sicherheitsthermostat ab in der Regel bei 95ºC.
Es wäre schon von Vorteil wenn du uns mal mitteilen würdest wie hoch du den Kesslthermostat eingestellt hast und wie hoch die Kessltemperatur ist wenn der Sicherheitsthermostat (Sicherheitsventil wie du schreibst) auslöst.
Also ich habe das noch nie bei meiner Anlage festgestellt und ich betreib seit 2003 einen Atmos Pelletkessel.
Also das mit dem Rost schieb mal ganz weit weg wenn der eigestellte Wert am Kesselthermostat erreicht ist muß der Pelletbrenner ausgehen da ist es erstmal nebensache ob der Ladomat geht oder nicht das ist Fakt.
Stellt der Pelletbrennersich bei der eingestellten Kesseltemperatur nicht ab schaltet der Sicherheitsthermostat ab (95ºC) egal ob der Ladomat geht oder nicht das ost auch Fakt.
Außer der Kesselthermostat ist defekt, so das er an der Stelle wo du ihn hingedreht hast nicht mehr reagiert dann nimm mal eine andere Stellung am Kesselthermostaten ein vielleicht schaltet er an der neuen Position. Hat es alles schon gegeben das er an einer bestimmten Position nicht reagiert und nicht abschaltet. Wenn dem so ist brauchst du einen neuen Kesselthermostat.
Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Also ich kann mir nicht vorstellen das du soviel Hitze in der Brennerschale hast das der Sichheitsthermostat auslöst wenn der Ladomat abgeschaltet weil die Abgastemperatur zu niedrig ist.
Und was sollte das mit dem Rost im Ladomat?
Wenn die Kesseltemperatur erreicht ist sollte im Normalfall der Pelletbrenner abschalten. Schaltet der Pelletbrenner nicht ab dann Schaltet der Sicherheitsthermostat ab in der Regel bei 95ºC.
Es wäre schon von Vorteil wenn du uns mal mitteilen würdest wie hoch du den Kesslthermostat eingestellt hast und wie hoch die Kessltemperatur ist wenn der Sicherheitsthermostat (Sicherheitsventil wie du schreibst) auslöst.
Also ich habe das noch nie bei meiner Anlage festgestellt und ich betreib seit 2003 einen Atmos Pelletkessel.
Also das mit dem Rost schieb mal ganz weit weg wenn der eigestellte Wert am Kesselthermostat erreicht ist muß der Pelletbrenner ausgehen da ist es erstmal nebensache ob der Ladomat geht oder nicht das ist Fakt.
Stellt der Pelletbrennersich bei der eingestellten Kesseltemperatur nicht ab schaltet der Sicherheitsthermostat ab (95ºC) egal ob der Ladomat geht oder nicht das ost auch Fakt.
Außer der Kesselthermostat ist defekt, so das er an der Stelle wo du ihn hingedreht hast nicht mehr reagiert dann nimm mal eine andere Stellung am Kesselthermostaten ein vielleicht schaltet er an der neuen Position. Hat es alles schon gegeben das er an einer bestimmten Position nicht reagiert und nicht abschaltet. Wenn dem so ist brauchst du einen neuen Kesselthermostat.
Mfg. Günter

HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

…im Ladomat beim obersten Thermometer teils deutlich über 100 Grad…

welche RLA.temp zeigt dabei dein Laddo(thermometer>RL zum Kessel) ?
läuft die Laddo.pumpe richtig ? …auf höchster Stufe ? DEFEKT ??
irgendein Ventil nicht geöffnet ? (Kessel > Puffer)
Puffertemperatur(RL.temp vom Puffer zum Laddo) ?
Laddomat.Patrone > öffnungstemperatur kontrolliert ? DEFEKT ??

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

…im Ladomat beim obersten Thermometer teils deutlich über 100 Grad…

welche RLA.temp zeigt dabei dein Laddo(thermometer>RL zum Kessel) ?
läuft die Laddo.pumpe richtig ? …auf höchster Stufe ? DEFEKT ??
irgendein Ventil nicht geöffnet ? (Kessel > Puffer)
Puffertemperatur(RL.temp vom Puffer zum Laddo) ?
Laddomat.Patrone > öffnungstemperatur kontrolliert ? DEFEKT ??

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo Heinrich

Mir ist nicht ganz schlüssig warum ihr alle so auf den Ladomaten eingeht?
Es ist doch erstmal herauszufinden warum der Pelletkessel die 100ºC Marke knackt da spielt es doch keine Rolle ob der Ladomat läuft oder nicht.
Es würde doch auch keiner bei einer Oelheizung wenn dort der Sicherheitsthermostat ausgelöst hat die Umwälzpumpe ausbauen oder sonstiges? Da suche ich doch auch erstmal an der Kesselsteuerung nach dem Fehler des Auslösens des Sicherheitsthermostaten.
Wir haben es doch hier nicht mit einen Scheitholzkessel zutun der sich über die Restwärme hochgeheizt hat und durch das nicht abführen der Wärme es zu einer Sicherheitsabschaltung des Sicherheitsthermostaten gekommen ist.
Wir haben hier einen Pelletkessel da sind nur eine Handvoll Pellets in der Brennerschale wenn die verbrennen gibt es nur 2 Möglichkeiten entweder der Pelletkessel schaltet den Pelletbrenner bei erreichen der eingestellten Kesseltemperatur (z.b. 85ºC) ab,
Oder der Pellebrenner schaltet nicht bei erreichen der Kesseltemperatur von (z.b.85ºC) ab so das er die 95ºC des Sicherheitsthermostaten erreicht und bekommt dann von ihm gesagt jetzt ist Schluß mit Aufheizen Pelletbrenner aus. Es sollte mal vorrangig geprüft werden ob der Kesselthermostat noch das macht was er soll dann brauchen wir uns hier nicht unterhalten warum irgendwo 100ºC anliegen wer heizt hier im Forum seinen Pelletkessel auf 100ºC hoch ich glaube keiner ?

Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo Heinrich

Mir ist nicht ganz schlüssig warum ihr alle so auf den Ladomaten eingeht?
Es ist doch erstmal herauszufinden warum der Pelletkessel die 100ºC Marke knackt da spielt es doch keine Rolle ob der Ladomat läuft oder nicht.
Es würde doch auch keiner bei einer Oelheizung wenn dort der Sicherheitsthermostat ausgelöst hat die Umwälzpumpe ausbauen oder sonstiges? Da suche ich doch auch erstmal an der Kesselsteuerung nach dem Fehler des Auslösens des Sicherheitsthermostaten.
Wir haben es doch hier nicht mit einen Scheitholzkessel zutun der sich über die Restwärme hochgeheizt hat und durch das nicht abführen der Wärme es zu einer Sicherheitsabschaltung des Sicherheitsthermostaten gekommen ist.
Wir haben hier einen Pelletkessel da sind nur eine Handvoll Pellets in der Brennerschale wenn die verbrennen gibt es nur 2 Möglichkeiten entweder der Pelletkessel schaltet den Pelletbrenner bei erreichen der eingestellten Kesseltemperatur (z.b. 85ºC) ab,
Oder der Pellebrenner schaltet nicht bei erreichen der Kesseltemperatur von (z.b.85ºC) ab so das er die 95ºC des Sicherheitsthermostaten erreicht und bekommt dann von ihm gesagt jetzt ist Schluß mit Aufheizen Pelletbrenner aus. Es sollte mal vorrangig geprüft werden ob der Kesselthermostat noch das macht was er soll dann brauchen wir uns hier nicht unterhalten warum irgendwo 100ºC anliegen wer heizt hier im Forum seinen Pelletkessel auf 100ºC hoch ich glaube keiner ?

Mfg. Günter

HKruse antwortete vor 6 Jahren
Puffer2100/Günter:
da sind nur eine Handvoll Pellets in der Brennerschale

moin
…stimmt, die Pellet-„Nachlegemethode“ habe ich als ‚Scheiterhaufenheizer‘ nicht sofort auf dem Schirm…
(RLA-/Pumpenprobleme hatte ich 2009/10, OHNE Laddomat…)
…mein Fehler, ‚tschuldigung…

also mal vorausgesetzt Laddo incl. Pumpe funktionieren…

> ca 60°C RLA.temp mit ca 80°C VL.temp ’normal’…
DANN sind ü. 100°C VL.- bzw Kessel.temp MINDESTENS die DOPPELTE Kesselleistung

da müßte doch die Schnecke nahezu ununterbrochen laufen
und der Lüfter(pelletbrenner) zur sauberen Verbrennung auch die doppelte Luftmenge liefern…

Die Abgastemperatur wäre SEHR HOCH…

…kann natürlich sein, daß das noch nicht aufgefallen ist…

Gruß Heinrich

ps
Günter, kennst du den faden schon ? LINK_Thema: Brenner pausiert immer
…einfach mal abwarten, Probleme lösen sich schon mal von selbst…

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren
Puffer2100/Günter:
da sind nur eine Handvoll Pellets in der Brennerschale

moin
…stimmt, die Pellet-„Nachlegemethode“ habe ich als ‚Scheiterhaufenheizer‘ nicht sofort auf dem Schirm…
(RLA-/Pumpenprobleme hatte ich 2009/10, OHNE Laddomat…)
…mein Fehler, ‚tschuldigung…

also mal vorausgesetzt Laddo incl. Pumpe funktionieren…

> ca 60°C RLA.temp mit ca 80°C VL.temp ’normal’…
DANN sind ü. 100°C VL.- bzw Kessel.temp MINDESTENS die DOPPELTE Kesselleistung

da müßte doch die Schnecke nahezu ununterbrochen laufen
und der Lüfter(pelletbrenner) zur sauberen Verbrennung auch die doppelte Luftmenge liefern…

Die Abgastemperatur wäre SEHR HOCH…

…kann natürlich sein, daß das noch nicht aufgefallen ist…

Gruß Heinrich

ps
Günter, kennst du den faden schon ? LINK_Thema: Brenner pausiert immer
…einfach mal abwarten, Probleme lösen sich schon mal von selbst…

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
rbeging antwortete vor 6 Jahren

hallo, also die abgastemperatur liegt seit je her und auch aktuell bei ca. 120 Grad (+/- 10/20)

rbeging antwortete vor 6 Jahren

hallo, also die abgastemperatur liegt seit je her und auch aktuell bei ca. 120 Grad (+/- 10/20)

HKruse antwortete vor 6 Jahren

du schreibst nichts über deine DREI Temperaturen am Laddo…
null Bericht über die Fördermenge der Pelletschnecke…

weiter rätseln…
…die Kesselsicherheits-/temperatur-abschaltung funktioniert
…Kesselthermometer zeigt nachvollziehbaren Wert…

Zusätzlich zu der direkten „NOT“(Kessel)Abschaltung des Pelletbrenners/der Förderschnecke
wird der Abbrand doch über einen Pufferfühler gesteuert…
>> zB 79°C Puffer.temp = Brenner/Schnecke wird gestoppt…

ALSO NOCHMAL…
Wenn dein Kessel abschaltet, NOTSTOPP..
…hat dein Kessel den Puffer auf „HÖCHST.Temperatur“ durchgeheizt ?
wie sieht die Temperatur UNTEN im/am Puffer aus ??
> PUFFER-RL-Laddomat_ Temperatur ?

…schaltet der Pufferfühler den Brenner/die Förderschnecke nicht korrekt ?
[vorausgesetzt du hast Laddomatpatrone, -Pumpe, usw überprüft…]

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 6 Jahren

du schreibst nichts über deine DREI Temperaturen am Laddo…
null Bericht über die Fördermenge der Pelletschnecke…

weiter rätseln…
…die Kesselsicherheits-/temperatur-abschaltung funktioniert
…Kesselthermometer zeigt nachvollziehbaren Wert…

Zusätzlich zu der direkten „NOT“(Kessel)Abschaltung des Pelletbrenners/der Förderschnecke
wird der Abbrand doch über einen Pufferfühler gesteuert…
>> zB 79°C Puffer.temp = Brenner/Schnecke wird gestoppt…

ALSO NOCHMAL…
Wenn dein Kessel abschaltet, NOTSTOPP..
…hat dein Kessel den Puffer auf „HÖCHST.Temperatur“ durchgeheizt ?
wie sieht die Temperatur UNTEN im/am Puffer aus ??
> PUFFER-RL-Laddomat_ Temperatur ?

…schaltet der Pufferfühler den Brenner/die Förderschnecke nicht korrekt ?
[vorausgesetzt du hast Laddomatpatrone, -Pumpe, usw überprüft…]

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
hakorette123 antwortete vor 6 Jahren

Hallo zieh mal alle Thermometer vom Ladomat raus und schau ob die alle das gleiche anzeigen wenn nicht neu kaliebrieren.
Wie hoch ist den deine Kesseltemperatur.

MfG Jörg

hakorette123 antwortete vor 6 Jahren

Hallo zieh mal alle Thermometer vom Ladomat raus und schau ob die alle das gleiche anzeigen wenn nicht neu kaliebrieren.
Wie hoch ist den deine Kesseltemperatur.

MfG Jörg

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Also ich habe mir die Ausgangsbeschreibung vom Anfang nun zum x ten male durchgelesen.
Was mir auffällt ist das versucht wurde den Thermostat für die Ladepumpe runtergestellt wurde. Das hat eigentlich nur die Auswirkungen das die Ladepumpe wenn sie von z.b. 70ºC auf 55ºC gestellt wurde die Ladepumpe ebend schon bei erreichen der Kesseltemperatur von 55ºC die Ladepumpe bei dieser Temperatur einschaltet um den Kessel zu entladen.also sind oder wären wir immer noch nicht in einen Bereich von 100ºC oder 95ºC wo der Sicherheitsthermostat
(So heißt das Teil welches sich bei dir unter dem günen An-Ausschalter befindet) den Pelletbrenner ausschaltet.
Auch die Fotozelle wurde ich mal ausschließen, weil wenn sie verdreckt/ oder Staubanhaftungen hätte würde sie den Pelletbrenner in ein Programm führen für das der Hesteller ein Programm vorgegeben hat. Das wird in etwa so aussehn, keine Pelletförderung durch die Schnecke, dann wird die Steuerung des Pelletbrenners einfach nur Gebläseluft in die Pelletbrennerschale blasen um festzustellen ob durch die Luftzuführung ein Flammbild (Feuer in der Pelletbrennerschale) erzeugt wird. Das würde dann die Fotozelle erkennen wenn es da noch Licht/Feuer gebe wenn sie dann sauber wäre. Es würde dann das ganz normale Verbrennungsprozedere stattfinden.
Wenn aber die Fotozelle verschmutz wäre dann könnte sie kein Licht /Feuer erkennen und würde den Pelletbrenner abschalten und eine Fehlermeldung im Pelletbrennerdisplay zeigen. Mal ganz einfach erklärt, ich hoffe es war verständlich.
Also sollte das doch feststellbar oder ablesbar sein ob so ein Fehler oder Störung vorlag.

Mfg. Günter

Der in keinsterweise Allwissend ist sondern nur versucht dem Problem auf die Spur zu kommen

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Also ich habe mir die Ausgangsbeschreibung vom Anfang nun zum x ten male durchgelesen.
Was mir auffällt ist das versucht wurde den Thermostat für die Ladepumpe runtergestellt wurde. Das hat eigentlich nur die Auswirkungen das die Ladepumpe wenn sie von z.b. 70ºC auf 55ºC gestellt wurde die Ladepumpe ebend schon bei erreichen der Kesseltemperatur von 55ºC die Ladepumpe bei dieser Temperatur einschaltet um den Kessel zu entladen.also sind oder wären wir immer noch nicht in einen Bereich von 100ºC oder 95ºC wo der Sicherheitsthermostat
(So heißt das Teil welches sich bei dir unter dem günen An-Ausschalter befindet) den Pelletbrenner ausschaltet.
Auch die Fotozelle wurde ich mal ausschließen, weil wenn sie verdreckt/ oder Staubanhaftungen hätte würde sie den Pelletbrenner in ein Programm führen für das der Hesteller ein Programm vorgegeben hat. Das wird in etwa so aussehn, keine Pelletförderung durch die Schnecke, dann wird die Steuerung des Pelletbrenners einfach nur Gebläseluft in die Pelletbrennerschale blasen um festzustellen ob durch die Luftzuführung ein Flammbild (Feuer in der Pelletbrennerschale) erzeugt wird. Das würde dann die Fotozelle erkennen wenn es da noch Licht/Feuer gebe wenn sie dann sauber wäre. Es würde dann das ganz normale Verbrennungsprozedere stattfinden.
Wenn aber die Fotozelle verschmutz wäre dann könnte sie kein Licht /Feuer erkennen und würde den Pelletbrenner abschalten und eine Fehlermeldung im Pelletbrennerdisplay zeigen. Mal ganz einfach erklärt, ich hoffe es war verständlich.
Also sollte das doch feststellbar oder ablesbar sein ob so ein Fehler oder Störung vorlag.

Mfg. Günter

Der in keinsterweise Allwissend ist sondern nur versucht dem Problem auf die Spur zu kommen

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Noch etwas,
Es spielt keine Rolle wieviel Pellets gefördert werden der Pelletbrenner sollte bei einer eingestellten Kesseltemperatur abschalten die natürlich unter der Temperatur des Sicheitsthermostaten (95ºC) eingestellt sein sollte.
Das ist erstmal das wichtigste wenn er das nicht macht ist es richtig das der Sicherheitsthermostat bei 95ºC das Notaus gibt ist bei einer Oelheizung Gastherme auch so.

Wenn hier nicht mal besser Infos kommen simd wir im Sommer noch am Tippen

Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Noch etwas,
Es spielt keine Rolle wieviel Pellets gefördert werden der Pelletbrenner sollte bei einer eingestellten Kesseltemperatur abschalten die natürlich unter der Temperatur des Sicheitsthermostaten (95ºC) eingestellt sein sollte.
Das ist erstmal das wichtigste wenn er das nicht macht ist es richtig das der Sicherheitsthermostat bei 95ºC das Notaus gibt ist bei einer Oelheizung Gastherme auch so.

Wenn hier nicht mal besser Infos kommen simd wir im Sommer noch am Tippen

Mfg. Günter