Hallo

Ich habe mir vor 3 Jahren einen Atmos GSE 40 mit 3 Puffen (a=860Liter) eingebaut als Ergänzung zu meine Gasheizung. Das ganze habe ich nach dem Hydraulikplan der Fa. Rentsch aufgebaut, wo nach beide Heizungen miteinander verbunden sind. Das ganze läuft super bis jetzt ohne Probleme.
Nun will ich aber das ganze noch mit Solarzellen erweitern.
Dies hat zu folge, das ich noch einen zusätzlichen Solarspeicher ( Schichtenspeicher) für Heizungsunterstützung und Brauchwasser Erwärmung einbauen muß.
Nun meine Frage:
Wie muß ich den Solarspeicher einbinden in den Hydraulikpan der Fa. Rentsch, inkl. Elektrischer Schaltung?
1. Das, wenn keine Solarwärme anliegt er in reihe geschalten ist mit den 3 bestehenden Puffern und durch den HV mit erwärmt wird.
2. Das, wenn Solarwärme anliegt und der Solarspeicher voll ist, die wärme in die anderen Pufferspeicher weiterleitet.

Mein Ziel ist es im Sommer nicht mehr Heizen zu müssen um täglich warmes Brauchwasser zu haben, in der Übergangszeit teilweise als Heizungsunterstützung zu nutzen, und das er im Winter mit als normaler Pufferspeicher durch den HV gefüllt werden soll.

Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.

Ich danke euch im Voraus



6 Antworten
dobia antwortete vor 15 Jahren

hallo,

hab ich bei mir auch. den solarspeicher als ersten speicher (also wo zuerst wasser entnommen wird) in reihe. bei mir hab ichs so gemacht, daß ich in der übergangszeit nur mit dem solarspeicher arbeite und der 2. puffer nicht durchströmt wird.
elektrisch kommt da bis auf die ladepumpe solar nix neues. welcher art soll den der solarpuffer werden? faß in faß oder mit rohrtauscher.

grüße
dobia

S_Kahnt antwortete vor 15 Jahren

Es kommt ein 600 Liter Heizungspuffer als Schichten-Kombi-Speicher für zwei Solare Schichtenbeladung und ein Wärmetauscher
für Warmwasser (als Durchlauferhitzer)zum Einsatz

S_Kahnt antwortete vor 15 Jahren

Danke est mal wür die Antwort,
aber was machst du wenn dein Solarspeicher schon voll ist so um die Mittagszeit und die solarzellen weiter wärme liefern, Da ist es doch ratsam die Wärme in den nächsten Puffer umzuladen
Oder?

dobia antwortete vor 15 Jahren

sehr gute frage. da ich es versäumt habe im 2. puffer eine solarschlange unterzubringen, tritt dann plan b in kraft.
– anlage von einem puffer auf alle 2 umstellen.
– die heizkreispumpe an
– den bypass zwischen VL und RL öffnen (kurzschluß mit kugelhahn)
ist zwar nur ne hilfskonstruktion, aber geht.

wenns richtig warm ist, im sommer laß ich die heizkreispumpe eben jeden tag zu mittag 3 stunden laufe. sonst nach bedarf

grüße
dobia

Piet antwortete vor 15 Jahren

Wenn man keine Puffer mit Solarwäremtauschern hat, ist es auch kein Problem.
Meine Puffer haben keine Solartauscher. Ich habe einen externe Wärmetauscher (war aufgrund meiner 20m² nötig). Aber dem Wäremtauscher fließt Heizungswasser. Das geht per 3-Wegeventil vorranging in den 1. Puffer, erst wenn der nicht mehr geladen werden kann, schaltet die Steuerung auf den 2. Puffer.

manter antwortete vor 15 Jahren

Würde ich auch machen wie Piet.

Wenn du dir unbedingt noch einen Puffer kaufen willst, dann nimm halt noch einen normalen in 860l.

Falls du Geld und Lust hast kannst du dir dann irgendwann anstatt dem WW-Boiler den du wohl hast ne FRIWA einbauen.

Das ganze dürfte einfacher (weniger Arbeit) und günstiger sein, da deine anderen Puffer ja sicherlich keine Tauscher haben.

mfg Manuel