Hallo liebe Hydraulikspezialisten,
gerne möchte ich 2 Hydraulikpläne zeigen.
Einer stammt von 2008, Bild Hydraulikplan 2008
Es ist ein Atmos GSE22
1 x 1000 Liter Hygienespeicher mit Edelstahlwellrohr (Kein Solarwärmetauscher)
1 x 1000 Liter Pufferspeicher
Diese Anlage wurde jetzt mit einer 15 qm Solaranlage mit externem waärmetauscher nachgerüstet.
Dabei hat mein Heizungsbauer auch die Hydraulik geändert. Bild Hydraulikplan 2017
Zwischen den 2 Speichern wurde eine reversible Pufferumschichtung mit 2 Pumpen und Doppelrückschlagventil eingebaut.
Nun stelle ich fest, dass die Solaranlage bei meinen Hygienespeicher die Schichtung durchmischt und der 2. Puffer nicht befüllt wird, es läuft alles über den Hygienespeicher.
Vielleicht kann mir jemand etwas hilfreiches dazu sagen
…, ich würde Puffer I von oben nach unten laden und die zugehörige Ladepumpe soweit drosseln,
das die Temperaturschichtung in den Puffern, oben ca. 60°C, erhalten bleibt.
Wenn er die alte Direktverbindung der Puffer untereinander gelassen hätte und
dazwischen ein T-Stück für die Solareinbindung, wären beide Puffer auch automatisch,
von oben nach unten geschichtet geladen – über Schwerkraftausgleich, ohne unnötig durch zu mischen
Gruß Bernhard
Ach so und das 3 Wege Ventil hätte man auch weglassen können.
Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können