Fragen und AntwortenSolarkollys mit als Puffer verwenden?
ZMEISTER antwortete vor 15 Jahren

Hi Leute,
Ich habe wie Ihr vieleicht wist eine Solar Thermosiphonganlage.
Da ich diese aber über PWT getrennt habe und so BW und Puffer mit lade hatte ich vor ein Paar wochen die Idee das Wasser der Beiden Kollys ( insgesamt 260l) um ca. 3/4 abzulassen um somit schneller höhere Temperaturen zu bekommen…
Dieses war aber ein voller Griff in den Klo!
Thermosiphonganlagen müssen einen vollen Speicher haben um eine vernünftige Schichtung zu haben nur dann stimmen auch die Erträge…

So nun habe ich ja das Poblem das im Winter die Leitungen bis zu den Kollys schon 2 mal eingefrohren sind.
Schäden entstehen dadurch nicht da das System auf dieser Seite drucklos ist!

Jetzt habe ich zuerst gedacht das mit Glykol in den Griff zu kriegen aber bei 260l Wasser?????

Nun habe ich die Idee gehabt da ich ja sehr lange brauche um den Puffer von 80- 95 Grad zu bekommen da ich dann schon mit 78 Grad in den Rücklauf komme zum Kessel hin.
Ob es Sinn macht ein Anlegethermostat so zu programieren das bei 70 Grad RL die Solarpumpen mit anspringen und ich zusätzlich die fast 300l aufheize…????

Die Entladung würde wie bis her die Solarsteuerung übernehmen…



5 Antworten
Feueresel antwortete vor 16 Jahren

…, bei mir geht der Solarkreis 10m² ca 40L Frostschutz-Gemisch durch die dafür vorgesehene
Heizschlange im 1.-2 Pufferspeicher a-1000L parallel Verbund-das Pufferwasser von dort bei Bedarf über die geregelte Umwälzpumpe zum 800L Warmwasserboiler ( = gedrosselt und Rücklauf-Thermostat-gesteuert)
und oder auch zur Heizungsunterstützung.

Mit freundlichen Grüßen Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Stormy antwortete vor 16 Jahren

Du kümmerst dich ja zeitig um den Frostschutz.

Du musst immer dafür sorgen, dass die Kollektoren über 4°C sind.

Weitere Imformationen findest du hier und da unter „Glykolfreie Solaranlage.“

MfG

Stormy

ZMEISTER antwortete vor 15 Jahren

So wollte das Thema nochmal kurz anschneiden…

Habe in zwichen die Kollys so geschaltet das sie zur Abkühlung des Puffers dienen können!

Hat sich gerade vor 5 min wieder super etabliert….

Ich hatte eben etwas viel nachgelegtb so das der Kessel auf 91 Grad hochging!
Puffer hatte aber oben schon 85 RL 80
Solarpumpen sind pünklich angesprungen und haben System runtergekühlt vor der TAS!


So werde ich auf 90 Grad 1000l und warscheinlich 60 Grad 260l kommen 🙂

Und Frost ist so auch im Griff hoffe ich 🙂

Feueresel antwortete vor 15 Jahren

@/ZMEISTER,

…, —, über Anlegethermostat-Schalter am Pufferrücklauf die Solar-Kreis-Pumpe
als vorgezogene Notkühlung einschalten

M☺G

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 15 Jahren

@ Esel :-9 –:-) genau so gehts……..