Zur Schaltung der Solarkollektoren diskutiere ich gerade mit dem HB „wie“ wir es machen.
Der 1000l Puffer hat einen oberen Solartauscher und einen unteren (größeren)Solartauscher. Er hat vorgeschlagen ein Umschaltventil über den Rücklauf. Sein Argument: zur „Schonung“ sollte nicht direkt am VL gesteuert werden, da es nicht gut für das 3-Wegeventil ist. So kann ich aber nur „oben“ oder „unten“, nicht aber „oben und unten“ schalten.
Nach Jenni sollte aber entweder der „obere und untere“ Tauscher oder nur der „untere“ Wärmetauscher durchlaufen werden. Jenni mach es über Steuerung im VL. Ich finde aber keine Schaltung die das über den Rücklauf macht. Geht das überhaupt (mit 1 Ventil)?
Kann wer helfen?
Danke und Gruß,
atmosDS
Puffervolumen: 1000l
Wüsste nicht wie das über den Rücklauf funktionieren soll. Im Normalfall sollte das Ventil das aber abkönnen.
Hallo Micha,
hab bei Paradigma nochmal gelesen. Vielleicht werde ich dann doch überstimmen und das 3-Wege-Ventil an den VL mit Zweigung an VL oberer und VL unterer Wärmetauscher setzen.
So kann ich mit einem Ventil steuern.
Wer zahlt bestimmt, aber wer bestimmt haftet dann auch. *g*
Danke für Deine Rückmeldung.
Gruß,
Dirk aka atmosDS
Puffervolumen: 1000l
Hallo Dirk,
im Datenblatt des Ventils muss stehen was man damit anstellen darf. Wenn man das einhält und das Ding verreckt in der Garantiezeit dann muss man darauf auch Gewährleistung haben. Wenn das Ventil für die Bedingungen nicht gebaut ist, sollte man es nicht verwenden.
Micha
Hallo Micha,
Angaben zum Ventil (des Atmos Großhänders der sich nach dem bezahlten Verkauf nicht mehr meldet) sind 120°. Mach es dann so.
Überlege nun, ob und wie ich im Rücklauf der HK usw. auch noch 3-Wege Ventil brauche.
Gruß,
atmosDS
Puffervolumen: 1000l