Fragen und AntwortenSolarthermie, Hydraulik-Frage
wiehagener antwortete vor 13 Jahren

Hallo an alle.
Wir überlegen im Frühjahr eine Solaranlage fürs Haus nachzurüsten.
Wird wohl in Eigenregie mit Hilfe eines Heizungsbauers erfolgen.
Ca.10qm soll sie werden.
Einen DC22GSE mit 2 Puffer je 800L in Reihe geschaltet steht schon und läuft natürlich. Diese Puffer haben aber keine interne Solarwendel. Jetzt meine Frage an die Spezis: Kann ich einen externen Wärmetauscher nutzen um den 1. Puffer zu laden?
Wo am Puffer am besten hydraulisch einbinden?
Da eine zusätzliche Pumpe benötigt wird-was muss ich steuerungstechnisch beachten?
Für Vorschläge und Tipps bin ich sehr dankbar.
Grüsse,Thomas.



9 Antworten
blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

was ist denn so angdacht als externer Wärmetauscher vielleicht Plattenwärmetauscher? Würde mich auch mal interesieren vorallem wie groß der sein müßte bei 10qm Solar?
Gibt es da vielleicht eine grobe Faustformel m2 zu Kw

Mfg. G.B.

Pflaume antwortete vor 13 Jahren

Wozu soll denn eine so kleine Anlage dienen? Zur Warmwasserbereitung? Aber das wird sich wohl kaum rechnen. Aber wozu dann an Puffer anschließen?
Interne Solarwendel sind m.E. sowieso nicht sinnvoll, über einen Plattenwärmetauscher macht das viel mehr Sinn, da man diesen in der Größe entsprechend der Fläche der ST-Anlage dimensionieren kann. In diesem Fall benötigt man allerdings
zwei Pumpen, die ST-Pumpe und eine Ladepumpe.
Ich habe je m² Röhren einen Plattenwärmetauscher mit rund 1,5 kw, hat sich sehr bewährt, war zwar als Markenteil nicht umsonst, hat aber nur einmal weh getan, wenn er zu klein ist, tut das regelmäßig weh.

Grüße
Pflaume

wiehagener antwortete vor 13 Jahren

Hallo.
Habe einen Rohrbündel-WT bis 44KW Dauerleistung zur Verfügung.
Mir gehts eigentlich nur darum, wo am Puffer schließt man ihn an? Können sich die Ladepumpe vom Holzvergaser und Wärmetauscher hydraulisch negativ beeinflussen. Meine Sorge ist das die Schichtung im Puffer verloren geht.
Wenn es geht werde ich auch mehr als 10qm Solar-Fläche aufbauen. Aber dies entscheidet sich nach genauerer Planung später.Die Bereitung von WW ist mir am wichtigsten weil ich im Sommer den HV ungern anschmeiße. (Aber wegen BAFA muß ja mit Heizungsunterstützung sein).
Wie steuert man die Ladepumpe des WT? Gleichzeitig mit Solarpumpe laufen lassen? Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Danke und Grüsse!

ESBG antwortete vor 13 Jahren

Hallo Wiehagener!

Da Du einen Rohrbündel WT hast könntest Du diesen als Schwerkraft WT in den Pufferkreis einbinden, Du sparst Dir eine Pumpe samt Ansteuerung und zerstörst Dir die Pufferschichtung nicht.

Ganz einfach den WT aufstellen, unteren Anschluss an Puffer unten, oberen Anschluss an Puffer oben, keine Rückschlagventile etc.

Aber WT erst genau anschauen, eventuell ist Sekundärkreis auch mittels Trennblech ein oder mehrfach umgeleitet, dann gehts leider nicht so einfach!

Grüße, Hannes / ESBG

wiehagener antwortete vor 13 Jahren

Moin.
Mit diesem WT ist Schwerkraft nicht möglich, extrem kompakt und hat spezielle Umlenkbleche im Rohrraum. Aber trotzdem gute Idee. Welche Maße müsste denn so ein Schwerkraft-WT ca. haben oder wie müsste er ungefähr aufgebaut sein? Vielleicht kann man da ja was machen.
Grüsse,Thomas.

Pflaume antwortete vor 13 Jahren

Für die Steuerung der ST benötigst Du sowieso eine entsprechende Regelungseinheit. Bei mir ist das eine UVR1611, die zusätzlich noch den HVK steuert. Damit kann man eine Ladepumpe in Abhängigkeit von der Einlauf- und Auslauftemperatur des WT in der Drehzahl regeln, spart Strom und ist gut für die Schichtung.
Kann mir nicht wirklich vorstellen, daß bei 2×800 l Reihenschaltung das mit reiner Schwerkraft funktionieren kann, aber Versuch macht kluch.

Grüße
Pflaume

wiehagener antwortete vor 13 Jahren

Hallo.
Hab mir das mit dem Schwerkraft-WT mal durch den Kopf gehen lassen.
Könnte einen WT bauen. Rohr 1200mm lang x 190mm Ø. Darin eine Glattrohr-WT-Spirale mit 5qm Oberfläche. Diesen WT unten ins Rohr einbauen, ganz oben am WT einen Ausgang für Pufferanschluss oben (35er Rohr). Unten einen Anschluss für Puffer unten(auch 35er Rohr). Das ganze Teil senkrecht neben den Puffer stellen.
Könnte das so funktionieren?
Grüsse,Thomas.

ESBG antwortete vor 13 Jahren

5m² mit Glattrohr in diesem Rohr (1200 x 190 mm)? wird sich glaube ich nicht ganz ausgehen, denn mit 60 lfm 12-er CU Rohr wären es grad mal 2,26m².

Und ich denke dass es schon sehr schwierig wird diese z.B. 60 lfm 12-er Rohr darin sauber unterzubringen.

Ich habe schon derartige WT selbst gebaut und kann Dir nur sagen dass es eine Fizzelarbeit ist, vor allem die Anfangs- und Endverbindungen zu schaffen!

wiehagener antwortete vor 13 Jahren

Moin.
Hannes, Glattrohrwendel besteht aus mehreren nebeneinander gewendelten Rohren die dann in Anschlussarmaturen zusammengefasst werden. Länge der Wendel ca. 700mm, Ø ca. 160mm. Wird unten am WT angeflanscht.
Ich werde wohl die Anschlüsse für eine Pumpe mit vorsehen, wäre aber nicht schlecht wenn es ohne ginge.
Gruss