Guten Morgen Allen
habe jetzt einen Kessel Atmos Generator DC 25 GS angeschlossen
(ist neu stand nicht angeschlossen bei mir)mit 2 Pufferspeicher
a 750 Liter,Steuerung RVT 06.2,Mischer 3 wege beide von der Firma Komextherm.Nun mein Anliegen die Steuerung macht nicht das was sie soll,kann mir da jemand tipps geben wie man das zum laufen bekommt
die Steuerung macht nicht das was sie soll,kann mir da jemand tipps geben wie man das zum laufen bekommt
Leider gibts hier im Forum wenige Hellseher
schildere doch Dein Problem und Deine bisherige Vorgehensweise genauer
mach ein paar Fotos
zeig Deinen Hydraulikplan und den Elektrik-Plan
Bernhard
mein Problem ist,die Pumpe läuft nicht an und der Mischer geht komplett auf oder zu so mit regeln ist da wenig,
laut der Steuerung RVT 06.2 muß ein Fühler nach dem Kesselausgang hin und der andere nach dem Mischer,wenn die Kesseltemperatur unter 75 Grad geht geht die Pumpe aus und der Mischer fährt zu geht es darüber geht alles an und der Mischer fährt voll auf,
von der Steuerung bekomme ich die nächsten Tage erst eine Anleitung in Deutsch vom Hersteller mal sehen ob man sich da mehr rausnehmen kann,gibt es wirklich keinen der die Steuerung kennt?Mein Heizungsbauer hat fast die Krise bekommen.
Mfg
Hallo!
Ist alles richtig angeklemmt?
Tsch. Anleitung gibt es hier:
http://www.kotolna.sk/cdroot/komextherm/katalogy/rvt06_2_sk.pdf
Zur Not hilft der Google-Übersetzer.
Klemme:
1-2-3- Mischer (1=N) Die richtige Richtung bekommst du folgendermaßen raus. Wenn die LED „+“ leuchtet muss er auffahren. Wenn nicht tauschen. Irgendwas steht da, bevor man den Kesselfühler anklemmt muss er immer dauerhaft auffahren. Ob das Sinn macht…??? Probiers.
4-5: Fühler Kessel Vorlauf
6-9: Fernbedienung bzw. ext. Thermostat
10-11: 230V Spannungsversorgung
12-13: Heizkreispumpe
15-16: Heizkreisfühler
17-18: Außentemp.-Fühler
Kesselpumpe steuert scheinbar der Kessel selbst. Also nicht über die Regelung.
Welche Fühler funktionieren habe ich nicht rausbekommen.
Gruß Marius
Danke
habe nochmal alles überprüft,geklemmt ist alles richtig,habe vom Hersteller der Steuerung (RVT 06.2) eine deutsche Übersetzung bekommen,das war sehr hilfreich
MfG