Guten Tag
Ich will an dem Kessel d15p mit einem Kombispeicher 1000l als Speicherladepumpe die Wilo Yonos Pico 30/1-4 verwenden geht das oder ist diese pumpe zu klein?
Danke
Ich würde die 1-6 nehmen, das wird dann reichen.
Die 1-4 kann ein bisschen knapp werden.
Ich würde die 1-6 nehmen, das wird dann reichen.
Die 1-4 kann ein bisschen knapp werden.
Prinzipell muss die 25/4 nicht zu klein sein.
Wie weit steht der Kessel vom Puffer weg, welchen Höhenunterschied hast du und wie stark ist die Verrohrung?
Micha
Prinzipell muss die 25/4 nicht zu klein sein.
Wie weit steht der Kessel vom Puffer weg, welchen Höhenunterschied hast du und wie stark ist die Verrohrung?
Micha
der kessel steht 2 m entfernt die Verrohrung würde ich 26 Alpex Rohr nehmen
der kessel steht 2 m entfernt die Verrohrung würde ich 26 Alpex Rohr nehmen
Wenn der Innendurchmesser 26 ist, reicht die
1-4 ganz sicher. Vermutlich reicht dann sogar Stufe 1.
Gruß Manuel
Wenn der Innendurchmesser 26 ist, reicht die
1-4 ganz sicher. Vermutlich reicht dann sogar Stufe 1.
Gruß Manuel
meinst du 26 ist zu klein
meinst du 26 ist zu klein
Nein, ich wollte den Durchgang des 26er Rohres wissen.
Die Angabe ist auf der Herstellerseite so nicht zu finden.
Es könnte ja jetzt innen nur 21mm haben.
Das wäre dann etwas knapp.
Gruß Manuel
Nein, ich wollte den Durchgang des 26er Rohres wissen.
Die Angabe ist auf der Herstellerseite so nicht zu finden.
Es könnte ja jetzt innen nur 21mm haben.
Das wäre dann etwas knapp.
Gruß Manuel