hallo,bräuchte mal dringend einen rat. ende des jahres 2011 wurde auf kulanz mein holzvergaser buderus logano s151 gegen einen logano s161 mit 24 kw ausgetauscht.war bis vor einigen wochen sehr zufrieden mit den kessel. doch seit kurzem hat der kessel eine extreme teerbildung im füllraum,habe ein laddomat 21 installieren lassen ( pumpe-wilo 25-6/3 ). erste frage: welche heizungspatrone sollte in diesem laddomat die richtige sein, 72 oder 78 grad ??? am mittwoch war der buderus kundenservice vor ort , wußte auch nicht so richtig einen rat, er telefonierte mit buderus. hinzufügend- ich habe 4 pufferspeicher von 750 liter und ein kombispeicher mit 500 liter- die speicher sind alle in reihe geschaltet und stehen mit dem kessel auf einer ebne ( 28 mm kupferrohr ) . laut servicetechniker ist angeblich die ladepumpe zu klein-wegen diesen 5 speicher-der gegendruck sei zu groß-der kessel wird die wärme nicht los -das gebläse ( modulierend )regelt auf ca. 50 prozent runter-trotz entladener speicher, kesseltemperatur bei der 72 grad patrone ca. 73 grad, bei der 78 grad patrone ca. 80 grad,wenn dem wirklich so ist ,das der kessel die wärme nicht los wird dann müßte doch die kesseltemperatur massiv ansteigen oder sehe ich das falsch ??? ladepumpe ist auf höchste stufe.holzfeuchtigkeit bei ca. 10 prozent. ist die ladepumpe ( wilo 25-6/3 ) tatsächlich zu klein, wenn ja- welche müßte neu installiert werden ?? wer weiß die ursache, wer hat einen rat ?????? mfg. kiefer
hallo kiefer
dein kessel hat einfach keine leistung, resultierend aus einer zu hohen abgastempm,welche zu zeitig dein gebläse runterregelt.
das crux bei der sache ist, das deine lufteinstelltungen nur grob einstellbar sind .
abgastemp.-fühler prüfen, kessel gründlich reinigen,
sollte die abgatemp.temperatur einstellbar sein, testweise diese auf über 250° einstellen und testen.
die 25/6 sollte für deine paar liter allemal ausreichen.
einen 24kW kessel fährt man vernüftiger mit der 78° patrone wenn der kessel nicht in der lage ist die volle leistung zu bringen.
welchen holzbrennstoff verwendest du?
wechlen zugbegrenzer verwendest du?
wie hoch ist dein schornstein?
das war wirklich ein service-techniker von buderus?
hallo, ich habe schon mehere sorten versucht,kiefer,buche und eiche. ( arbeite schon fast 30 jahre in der forstwirschaft, hatte ganz zuerst einen künzelvergaser. habe jetzt mal zum test den abgastemperaturfühler ca. 30 cm vom eigentlichen meßpunkt vom kessel weg ( abgasrohr ) fixiert, da ich die abgastemperatur nur bis max. 200 grad verändern kann.das modulierende gebläse läuft jetzt zwischen 60 und 65 prozent. der kessel ist vernünftig gereinigt.
der schornstein ist ca. 12 meter hoch.
Zugbegrenzer Upmann im abgasrohr installiert und es war tatsächlich ein servicetechniker von buderus.
ich habe 4 pufferspeicher von 750 liter und ein kombispeicher mit 500 liter- die speicher sind alle in reihe geschaltet und stehen mit dem kessel auf einer ebne ( 28 mm kupferrohr ) . laut servicetechniker ist angeblich die ladepumpe zu klein-wegen diesen 5 speicher-der gegendruck sei zu groß-der kessel wird die wärme nicht los -das gebläse ( modulierend )regelt auf ca. 50 prozent runter-trotz entladener speicher, kesseltemperatur bei der 72 grad patrone ca. 73 grad, bei der 78 grad patrone ca. 80 grad,wenn dem wirklich so ist ,das der kessel die wärme nicht los wird dann müßte doch die kesseltemperatur massiv ansteigen oder sehe ich das falsch ???
Bei diesem Puffervolumen ist tatsächlich das 28iger Rohr zu knapp bemessen. Ich habe vergleichbar bei meinem HV 42 mm Rohr verwendet (mit ungeregeltem Kessel, und nie Probleme gehabt).
Daher hat der Techniker recht, wenn er sagt, der Gegendruck ist zu hoch, aber nicht wegen der zu kleinen Ladepumpe, sondern wegen des Rohrquerschnitts.
hallo kiefer
wie sind die temps. am laddomaten?
vielleicht klemmt die patrone, schon mal kontrolliert?
und bitte mal beim nächsten heizen die untere revisionklappe des schornsteins offen lassen.
Wenn die Abgastemperatur zu hoch ist Hilft eventuell auch eine Abgasbremse??
Und auch shconmal Kontrolliert ob der Abgasschacht FREI ist?
Es kann auch mal passieren das das Abgasrohr / Abgaswege nicht frei sind und irgendwelche Störer diesen Weg verengen?
Holzfeuchtigkeit müsste OK sein ?
ich habe 4 pufferspeicher von 750 liter und ein kombispeicher mit 500 liter- die speicher sind alle in reihe geschaltet und stehen mit dem kessel auf einer ebne ( 28 mm kupferrohr ) . laut servicetechniker ist angeblich die ladepumpe zu klein-wegen diesen 5 speicher-der gegendruck sei zu groß-der kessel wird die wärme nicht los -das gebläse ( modulierend )regelt auf ca. 50 prozent runter-trotz entladener speicher, kesseltemperatur bei der 72 grad patrone ca. 73 grad, bei der 78 grad patrone ca. 80 grad,wenn dem wirklich so ist ,das der kessel die wärme nicht los wird dann müßte doch die kesseltemperatur massiv ansteigen oder sehe ich das falsch ???
Bei diesem Puffervolumen ist tatsächlich das 28iger Rohr zu knapp bemessen. Ich habe vergleichbar bei meinem HV 42 mm Rohr verwendet (mit ungeregeltem Kessel, und nie Probleme gehabt).
Daher hat der Techniker recht, wenn er sagt, der Gegendruck ist zu hoch, aber nicht wegen der zu kleinen Ladepumpe, sondern wegen des Rohrquerschnitts.
Das geht aber noch. Die Pumpe schafft das. Dafür würde ich nichts umändern.
Gruß Manuel
Das geht aber noch. Die Pumpe schafft das. Dafür würde ich nichts umändern.
Gruß Manuel
sehe ich genauso….
ausser die puffer werden nicht gleichmäß warm, dann hilft bei parallel eh nur tichelmann.
was mir grad noch eingefallen ist, anheizklappe kontrollieren ob diese dicht schliesst!!
Hallo ,
hat der logano s161 eine Anheizklappe oder nur einen Anheizschieber für mehr Primärluft ?
Wie sieht der Schwelgaskanal aus ?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können