Hallo,
ich überlege über eine einfache Restwärmenutzung.
Mein Heizkreis zweigt zwischen Kessel und Pufferspeicher ab.
Demzufolge denke ich über folgendes nach:
Rauchgasthermostat Atmos stellt beim Ausbrand die Kesselpumpe aus.
Solange nun die Vorlauftemperatur Heizkreis < Vorlauftemperatur am Kessel ist, öffnet die Rücklaufanhebung vollständig, die Pufferspeicher werden über ein elektrisches Ventil abgetrennt.
Dies würde aber bedeuten, daß die Heizkreispumpe das Wasser durch den Kessel ziehen muß – durch die stehende Kesselpumpe durch.
Ist das ein Problem?
Sollte der Heizkreis nicht genügend Energie abziehen und der Kesselthermostat 95 Grad die Kesselpumpe anwerfen, muß der Zugang zum Puffer natürlich wieder geöffnet werden.
Gruß,
Martin
Dies würde aber bedeuten, daß die Heizkreispumpe das Wasser durch den Kessel ziehen muß – durch die stehende Kesselpumpe durch.
Ist das ein Problem?
Sollte der Heizkreis nicht genügend Energie abziehen und der Kesselthermostat 95 Grad die Kesselpumpe anwerfen, muß der Zugang zum Puffer natürlich wieder geöffnet werden.
Gruß,
Martin
Funktioniert so bei mir Problemlos seit 5 Jahren
Hallo,
Dies würde aber bedeuten, daß die Heizkreispumpe das Wasser durch den Kessel ziehen muß – durch die stehende Kesselpumpe durch.
Ist das ein Problem?
Beim Laddomat zum Beispiel öffnet das Bodenrückschlagventil, und die stehende Kesselkreispumpe wird nicht durchströmt
Sollte der Heizkreis nicht genügend Energie abziehen und der Kesselthermostat 95 Grad die Kesselpumpe anwerfen, muß der Zugang zum Puffer natürlich wieder geöffnet werden.
Gruß,
Martin
Man kann versuchen das Ventil zum Puffer nicht ganz zu schließen,
somit wird ein Teilstrom vom Heizkreisrücklauf zum Kesselentladen genutzt.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet