Hallo zusammen,
bin neu hier und hab ein kleines Problem:
Ich bin gerade dabei einen nagelneuen P21 mit einem Brenner A25 anzuschließen und hatte gehofft, es dieses Wochenende zu schaffen.
Leider hab ich grade festgestellt, dass beim Brenner keine Temperaturfühler dabei sind – hab sie jetzt bestellt, kommen aber erst nächste Woche…
Da es langsam frisch wird im Haus wäre es schön, das Teil trotzdem irgendwie zum laufen zu kriegen.
Kann man die Anlage auch ohne die beiden Fühler erst mal zum laufen kriegen – irgendwie mit Kesselthermostat oder weiß der Henker?
Wenn die Fühler dann da sind, kann ich sie ja „nachrüsten“.
In der Bedienungsanleitung ist als einfachste Lösung das Schema mit 2 Fühlern.
Hab einen Kombispeicher mit 750/250 Litern und eine ganz normale Heizanlage mit Heizkörpern.
Hinter dem Kessel ist ein Laddomat.
Der Kessel soll den Speicher einfach nur auf ca. 60 Grad aufheizen und wenn er kälter wird, wieder nachfeuern.
Die Steuerung der Heizkörper (Tag/Nacht, etc.) mache ich mit einem externen 4-Wege-Mischer im Heizkreis.
Irgendjemand einen Tipp?
Vielen Dank
Robert
Hi!
Meiner war falsch verdrahtet (L1/L2 beim Brennerstecker vertauscht – ganz miese Fehler in der Dokumentation!!! Einfach im Forum suchen) und die Puffer-Fühler an der externen Heizungssteuerung, welche keine Verbindung zum Kessel/Brenner/Laddomat hatte, sondern nur die Heizkreislauf-Pumpe bedient hat.
Da war mein Puffer immer von unten bis oben auf 82 Grad und es wurde auch warm im Haus, allerdings taktete der Brenner viel zu häufig sprich lief an, Brennvorgang, Lüfter-Nachlauf, 5-10 Minuten Pause, und wieder los, so lange die HK-Pumpe lief.
Also grundsätzlich läuft der Brenner/Kessel ohne Pufferfühler, aber zu lange würde ich so etwas nicht machen (Verbrauch + Verschleiss).
Aber sicherlich weiss hier noch jemand, wie man es geschickter überbrücken kann.
Viel Erfolg und Spaß mit der Anlage
Stef
Hi!
Meiner war falsch verdrahtet (L1/L2 beim Brennerstecker vertauscht – ganz miese Fehler in der Dokumentation!!! Einfach im Forum suchen) und die Puffer-Fühler an der externen Heizungssteuerung, welche keine Verbindung zum Kessel/Brenner/Laddomat hatte, sondern nur die Heizkreislauf-Pumpe bedient hat.
Da war mein Puffer immer von unten bis oben auf 82 Grad und es wurde auch warm im Haus, allerdings taktete der Brenner viel zu häufig sprich lief an, Brennvorgang, Lüfter-Nachlauf, 5-10 Minuten Pause, und wieder los, so lange die HK-Pumpe lief.
Also grundsätzlich läuft der Brenner/Kessel ohne Pufferfühler, aber zu lange würde ich so etwas nicht machen (Verbrauch + Verschleiss).
Aber sicherlich weiss hier noch jemand, wie man es geschickter überbrücken kann.
Viel Erfolg und Spaß mit der Anlage
Stef
Hi Stef,
hab mich inzwischen etwas rumgetrieben hier im Forum und das mit der falschen Verdrahtung auch schon gefunden. Fiese Sache das.
Werd gleich mal schauen, ob das bei meinem auch so ist.
Ansonsten sind die Atmos Teile wohl nicht so schlecht.
Super Forum, bin froh, dass ich es gefunden hab.
Robert
Hi Stef,
hab mich inzwischen etwas rumgetrieben hier im Forum und das mit der falschen Verdrahtung auch schon gefunden. Fiese Sache das.
Werd gleich mal schauen, ob das bei meinem auch so ist.
Ansonsten sind die Atmos Teile wohl nicht so schlecht.
Super Forum, bin froh, dass ich es gefunden hab.
Robert
Ansonsten sind die Atmos Teile wohl nicht so schlecht.
Super Forum, bin froh, dass ich es gefunden hab.
Hallo Robert,
das war für mich der Grund hier Atmos zu wählen. Ohne Dauerwartungszwangsvertrag auch mal etwas selbst machen zu können.
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen neuen A25 hast. Der hat links unten neben dem Display zwei Buchsen und beim Einschaltvorgang initialisiert der sich mit „AC07X“ im Display.
Der AC07X wird auch beim Schaltschema unterschieden.
gruß
Stef
Ansonsten sind die Atmos Teile wohl nicht so schlecht.
Super Forum, bin froh, dass ich es gefunden hab.
Hallo Robert,
das war für mich der Grund hier Atmos zu wählen. Ohne Dauerwartungszwangsvertrag auch mal etwas selbst machen zu können.
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen neuen A25 hast. Der hat links unten neben dem Display zwei Buchsen und beim Einschaltvorgang initialisiert der sich mit „AC07X“ im Display.
Der AC07X wird auch beim Schaltschema unterschieden.
gruß
Stef
Hi Stef,
war auch vor allem eine Preisentscheidung. Wenn man die Bafa-Förderung abzieht kostet mich die Heizung grade mal 1500, das Pelletlager mal nicht mitgerechnet. Wo gibt’s das schon.
In der Nachbarschaft laufen schon ein DP20 und ein 50kw Holzvergaser seit Jahren ohne Probleme.
–
Brenner ist der neue.
links ein schwarzer Stecker, der schon vorverdrahtet ist, rechts ein Stecker mit 2 blauen Kontakten, wo wohl die Fühler dran kommen.
Ist ein A4 Blatt dabei, wie die Belegung sein soll.
Der Schwarze Stecker ist die Verbindung zum Kessel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Kessel hat dann noch Stromzufuhr 230V und Ausgang zum Laddomat.
Ich werd mich mal heute dran machen, das Teil zumindest elektrisch anzuschließen.
Robert
Hi Stef,
war auch vor allem eine Preisentscheidung. Wenn man die Bafa-Förderung abzieht kostet mich die Heizung grade mal 1500, das Pelletlager mal nicht mitgerechnet. Wo gibt’s das schon.
In der Nachbarschaft laufen schon ein DP20 und ein 50kw Holzvergaser seit Jahren ohne Probleme.
–
Brenner ist der neue.
links ein schwarzer Stecker, der schon vorverdrahtet ist, rechts ein Stecker mit 2 blauen Kontakten, wo wohl die Fühler dran kommen.
Ist ein A4 Blatt dabei, wie die Belegung sein soll.
Der Schwarze Stecker ist die Verbindung zum Kessel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Kessel hat dann noch Stromzufuhr 230V und Ausgang zum Laddomat.
Ich werd mich mal heute dran machen, das Teil zumindest elektrisch anzuschließen.
Robert
2 Fühler sind denk ich der simpelste Weg.
Darunter geht m.E. nurnoch manuell, denn mit dem Kesseltermoststen allein wird er wenn der Puffer voll ist zu oft einschalten.
Der „Trick“ mit den 2 Fühler ist ja der das der Ober den Brennerstart auslöst, also erst wenn der Puffer wirklich „leer“ ist und der unter den Brenner abschaltet, also wenn der Puffer bis unten geladen ist.
2 Fühler sind denk ich der simpelste Weg.
Darunter geht m.E. nurnoch manuell, denn mit dem Kesseltermoststen allein wird er wenn der Puffer voll ist zu oft einschalten.
Der „Trick“ mit den 2 Fühler ist ja der das der Ober den Brennerstart auslöst, also erst wenn der Puffer wirklich „leer“ ist und der unter den Brenner abschaltet, also wenn der Puffer bis unten geladen ist.
Danke für die Antwort, klar ist es das beste, gleich die Fühler anzuschließen, keine Frage.
Ich hatte halt nur keine und man ist halt dann ungeduldig.
Das Wochenende ist ja nun rum ich sitz wieder im Büro und hoffe, dass es zuhause nicht so kalt wird…
Ich werd die Kiste dann halt dann nächstes Wochenende zum laufen kriegen.
Die Fühler sind schon unterwegs. Ich hoffe, es sind die richtigen (NTC 20K – War eine Info hier aus dem Forum – stimmt doch, oder?).
Bin mal gespannt, ob es gleich funktioniert, oder ob ich noch viel einstellen muss…
Robert
Danke für die Antwort, klar ist es das beste, gleich die Fühler anzuschließen, keine Frage.
Ich hatte halt nur keine und man ist halt dann ungeduldig.
Das Wochenende ist ja nun rum ich sitz wieder im Büro und hoffe, dass es zuhause nicht so kalt wird…
Ich werd die Kiste dann halt dann nächstes Wochenende zum laufen kriegen.
Die Fühler sind schon unterwegs. Ich hoffe, es sind die richtigen (NTC 20K – War eine Info hier aus dem Forum – stimmt doch, oder?).
Bin mal gespannt, ob es gleich funktioniert, oder ob ich noch viel einstellen muss…
Robert
ntc20 ja das war ich letztes
http://www.honeywell-building-solutions.de/katalog/pdf/ge0b0362-ge51r0907.pdf
Da ist der ominöse KTF20 Fühler
Ich denk du schaffst es den A25 die Fühler zu verpassen und die Werte einzustellen das er einen Puffer laden kann…..
ntc20 ja das war ich letztes
http://www.honeywell-building-solutions.de/katalog/pdf/ge0b0362-ge51r0907.pdf
Da ist der ominöse KTF20 Fühler
Ich denk du schaffst es den A25 die Fühler zu verpassen und die Werte einzustellen das er einen Puffer laden kann…..