Fragen und AntwortenSteuerung ACD01
atmosDS antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
ich werde mir wohl demnächst einen D20P kaufen. Es gibt hierfür ja eine neue Steuerung – die ACD01.

Hat hier jemand schon Erfahrung damit?

Viele Grüße aus Franken,

Michael



8 Antworten
Rhoenheizer antwortete vor 16 Jahren

Wichtig für eine Antwort wäre hier ein Hydraulikplan oder du müßtest zumindest schreiben was genau du damit alles steuern willst. Die acd ist an sich nicht schlecht hat aber ihre Grenzen bei der Anzahl der Ein- und Ausgänge.Wenn es sehr umfangreich wird hilft meist nur eine UVR von Technische Alternative.

taidokan_bt antwortete vor 15 Jahren

Im Prinzip sind mir zwei Heizkreisläufe wichtig (OG/UG) und der Außentemperaturregler. Ich möchte auch weiterhin mit dem wasserführenden Kaminofen zuheizen. Wenn ich mehr Regelmöglichkeiten von der Wohnung aus habe, wäre das gut, da der Keller (und Aufstellraum für die Anlage) nur über den Garten zugänglich ist.

Mir geht es vor allem darum, daß diese Steuerung (zumindest bei ATMOS) sehr neu ist und ob das Zusammenspiel mit der Anlage ohne große Probleme klappt.

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

mich interessiert genau das GLEICHE.
Gibt es jemand der das Ding(ACD01) schon im Einsatz hat(
also nicht nur das Prospekt kennt)?

Brauche auch 2 Heizkreise,(2x) Warmwasser, Solarregelung. Dann vermutlich noch irgendwelche Pumpen (z.B. Zirkulation WW /FriwA).Später soll noch ein weiterer Kamin (wasserführend) dazu. Ferner die Anschlüsse für Pufferfühler usw….

Habe auch von der UVR 1611 gelesen. Grundsätzlich traue ich der mehr an Flexibilität zu. Ist die „leicht“ zu programmieren oder muß man das grundsätzlich alles per PC machen? Wer hat die selbst im Einsatz?
Von der Flexibilität sicherlich mehr drin, aber auch für den „Heimuser“ geeignet?

ds

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Grundsätzlich ist die ACD01(ist ne Honeywell) nicht schlecht,aber in ihren Möglichkeiten begrenzt.Bei taidokan würde sie reichen da man zwei gemischte Heizkreise per Wochen/Tagesschaltung über die Außentemperatur regeln kann.Wenn allerdings weitere Mischer dazu kommen und noch eventuell Solar dann wird es knapp mit den Ein/Ausgängen.Dann hilft wie im Fall von atmosDS nur noch eine UVR1611.Diese ist mit ein bischen Verständniss von Heizsystemen auch von Laien programmierbar.Außerdem gibt es hier im Forum schon ein paar User die die UVR im Einsatz haben und dabei evtl.helfen könnten.

manter antwortete vor 15 Jahren

Wieviele Ein- und Ausgänge hat sie denn?

Bei der UVR sinds ja 16 und 4+7.

Ich z.B. hätte einen Heizkreis, Pufferladung, Boilerladung und Solar.

Wie viel Reserve wäre dann noch da bei der ACD?

Hat sie überhaupt genug Eingänge um dieses Vorhaben + 5 oder 6 Puffersensoren anzuklemmen?

Bleibt dann noch 1 Ausgang um den Belimo zu regeln wie im Beitrag Belimo – geregelt! übrig?

Und nicht zu vergessen die Regelung des Abgasventilators.

mfg Manuel

Rhoenheizer antwortete vor 15 Jahren

Nein das kann sie nicht alles verkraften.
Aber bei so vielen Fühlern und Heckmeck reicht auch eine 1611er grade noch so.Für solche Zwecke wurden ja die Universalregler entwickelt und den wirst du dann auch brauchen.Die acd01 ist eine reine Heizungssteuerung und für den „normalen“ Kesselnutzer auch ausreichend.

manter antwortete vor 15 Jahren

OK. Kann man denn irgendwo die UVR günstig erwerben?

Oder kann die ACD dies noch bewältigen wenn ich die Puffer mit der Puffercontrol ablese?
Evtl. fällt die Boilerladung auch weg zwecks nem Hygienespeicher.

mfg Manuel

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

UVR 1611 günstig…hmm normalerweise geht man da erst mal in die „Bucht“…

Bei 321 gibt es 1611K allein oder auch als „Entwicklerset“ (von österreichischem Verkäufer).
Hat jemand Erfahrung was sinnvoll ist?
Vielleicht sowas:
UVR 1611 mit Grundset2 und dann einen Datenkonverter für PC Anbindung?

Preis UVR allein bei bei Aktion gehen ab 350 Euro; zum Festpreis 420 Euro.
Entwicklerset ca. 200 Euro mehr, dafür aber auch mit Bootloader und weiterem Zeug.

Kann jemand sagen, was sinnvoll ist. Vielleicht gibts die UVR auch woanders günstig?

ds

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l