Hallo Gemeinde,
Da das Thema Steuerung schon da ist, aber nur auf die Smile bezogen ist hier meine fragen zur Oventrop Regtronic EH.
Erstmal ein Dankeschön an Traco für die Hilfe.
nun meine Frage zur Steuerung, sie ist soweit angeschlossen nur weiß ich nicht wo der Fühler vom Puffer dran muss, finde keinen Anschluss dafür auf der Regelung.
habe momentan den Fühler vom Warmwasser auf 70 C eingestellt und im Unterren Bereich des Puffers angeschlossen um die Temperatur zu halten. Das Problem dabei ist das die Heizungspumpe solange aus bleibt und ich Null Wärme auf die Heizkörper bekomme.
Der Rest funktioniert eigentlich recht gut.
Steuerung schaltet Brenner ein und aus, gilt auch für den Lüfter.
Grüße Schappi
Hier mal 2 Bilder von der Steuerung, vielleicht kann uns ja jemand aus dem Forum weiter helfen.
Hier mal der Link zur Bedienungs und Installationsanleitung
http://oventrop.com/DE/products/hbtd/anl_1152092_de.pdf


normaler weise regelst du damit nur den mischerkreis.
Der Puffer wird durch den Atmos A25 geregelt mit Fühlersatz.
So ist es jedenfalls bei mir.
normaler weise regelst du damit nur den mischerkreis.
Der Puffer wird durch den Atmos A25 geregelt mit Fühlersatz.
So ist es jedenfalls bei mir.
Hallo Schappi,
am besten ist es, der Brenner schaltet sich selber an und aus über Fühler TV/TS(am Pufferspeicher). Mit deiner momentanen Lösung, mit nur einem Fühler, taktet der Brenner zu viel. Egal, wo du den hinbaust: 1. Oben – dann wird der Puffer nicht voll, 2.Mitte – auch nicht ganz, 3.Unten- immer voll nur zu oft Brennerstart
Wenn du es trotzdem so machen willst, macht der 2. Fall Sinn
Ich würde es über TV/TS am Brenner machen. Die Steuerung würde bei mir Witterungsgeführt den Mischer, die Heizkreispumpe und evtl. Warmwasserzirkulation steuern.
So taktet der Brenner sinnvoll, die Heizkreispumpe und Vorlauftemperatur werden so nach meinen Bedürfnissen gesteuert.
MfG Fried22
Hallo Schappi,
am besten ist es, der Brenner schaltet sich selber an und aus über Fühler TV/TS(am Pufferspeicher). Mit deiner momentanen Lösung, mit nur einem Fühler, taktet der Brenner zu viel. Egal, wo du den hinbaust: 1. Oben – dann wird der Puffer nicht voll, 2.Mitte – auch nicht ganz, 3.Unten- immer voll nur zu oft Brennerstart
Wenn du es trotzdem so machen willst, macht der 2. Fall Sinn
Ich würde es über TV/TS am Brenner machen. Die Steuerung würde bei mir Witterungsgeführt den Mischer, die Heizkreispumpe und evtl. Warmwasserzirkulation steuern.
So taktet der Brenner sinnvoll, die Heizkreispumpe und Vorlauftemperatur werden so nach meinen Bedürfnissen gesteuert.
MfG Fried22
Hallo
Ich habe die gleiche Regelung und habe es auch lang versucht alles über die Steuerung laufen zu lassen. -vergiss es
Ich habe den A25 so geschalten, dass er wie bereits geraten, den Brenner über die beiden Fühler ein und aus schaltet alles andere ist murks.
Und die Regtronic macht nur den Mischerkreis inkl. Pumpe.
Rücklaufanhebung läuft über Rauchgasthermostat
mfg
Hallo
Ich habe die gleiche Regelung und habe es auch lang versucht alles über die Steuerung laufen zu lassen. -vergiss es
Ich habe den A25 so geschalten, dass er wie bereits geraten, den Brenner über die beiden Fühler ein und aus schaltet alles andere ist murks.
Und die Regtronic macht nur den Mischerkreis inkl. Pumpe.
Rücklaufanhebung läuft über Rauchgasthermostat
mfg
Hallo,
habe auch mal eine Frage zur Stationierung von TV u.TS !
Habe zwei Pufferspeicher ca. 1800 Liter einer 800 u.der andere 1000 Liter hinter meinem Atmos P25,der Brenner wird über TV u.TS gesteuert.
Muß ich den Fühler TV an den 800Liter Speicher oben anbringen und den TS Fühler an den 1000Liter Speicher unten anbringen?
Freue mich über eine Antwort.
Gruß,
Udo48
Hallo,
habe auch mal eine Frage zur Stationierung von TV u.TS !
Habe zwei Pufferspeicher ca. 1800 Liter einer 800 u.der andere 1000 Liter hinter meinem Atmos P25,der Brenner wird über TV u.TS gesteuert.
Muß ich den Fühler TV an den 800Liter Speicher oben anbringen und den TS Fühler an den 1000Liter Speicher unten anbringen?
Freue mich über eine Antwort.
Gruß,
Udo48
Ich habe auch 2 Speicher (parallel geschaltet), beide Fühler sind an dem, den Kessel näher stehendem Speicher angebracht.
Das funktioniert hervorragend. Die Speicher schichten gleichmäßig und gleichzeitig von oben nach unten durch.
Ich war vorher ein wenig skeptisch, da mein HB die Puffer nur oben und unten verbunden hat. Aber meine Thermometer zeigen, dass das so auch funktioniert.
MfG Fried22
Ich habe auch 2 Speicher (parallel geschaltet), beide Fühler sind an dem, den Kessel näher stehendem Speicher angebracht.
Das funktioniert hervorragend. Die Speicher schichten gleichmäßig und gleichzeitig von oben nach unten durch.
Ich war vorher ein wenig skeptisch, da mein HB die Puffer nur oben und unten verbunden hat. Aber meine Thermometer zeigen, dass das so auch funktioniert.
MfG Fried22
Das mit der Steuerung über den Brenner habe ich auch schon überlegt. Zur Regtronic von Oventrop sind 5KOhm Fühler dazu, laut A25 Bedienungsanleitung werden 20KOhm benötigt. Weiß jemand ob das auch mit denen von Oventrop geht oder ob man das Umschalten kann? Ansonsten muss ich Neue kaufen.
Ach ja, ich der Fühler für die Solaransteuerung ist der auch 20KOhm? Wollte das dann eventuell verknüpfen.
Viele Grüße Rene
Das mit der Steuerung über den Brenner habe ich auch schon überlegt. Zur Regtronic von Oventrop sind 5KOhm Fühler dazu, laut A25 Bedienungsanleitung werden 20KOhm benötigt. Weiß jemand ob das auch mit denen von Oventrop geht oder ob man das Umschalten kann? Ansonsten muss ich Neue kaufen.
Ach ja, ich der Fühler für die Solaransteuerung ist der auch 20KOhm? Wollte das dann eventuell verknüpfen.
Viele Grüße Rene