In eine bestehende Gasheizung soll ein HV mit 2000 Liter Puffersp. installiert werden. Meine Frage : Kann Buderus
GB 102 W (Bj.92)- 40 die Steuerung übernehmen ?
Eine separate Steuerung incl. Warmwasserregelung erscheint mir
sehr aufwendig. Wer kann mir dazu eine Auskunft geben ?
Was sagt den Buderus dazu?
Ich meine ich habe mal gehört, dass man die Ecomatic 4000 Steuerung mit eibnem Kesselmodul bzw. mit einem Solarmodul recht günstig aufrüsten kann und damit den Kessel bzw. die Solaranlage steuern kann.
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
P.S.: Was für eine Regelung ist an deiner Therme dran bzw. welcher HV etc. soll es werden?
Ist schon möglich.
Wir schleifen unser Pufferwasser durch den Öler der dann die Steuerung übernimmt.
Habe dann nur noch einen Temperaturdifferenzregler in den HV eingebaut und das wars. Das ist zwar nicht ideal da man Wärmeverluste durch den Öler hat,funktioniert aber problemlos.
gruß rhoenheizer
Was sagt den Buderus dazu?
Ich meine ich habe mal gehört, dass man die Ecomatic 4000 Steuerung mit eibnem Kesselmodul bzw. mit einem Solarmodul recht günstig aufrüsten kann und damit den Kessel bzw. die Solaranlage steuern kann.
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
P.S.: Was für eine Regelung ist an deiner Therme dran bzw. welcher HV etc. soll es werden?
Der GB 102 müsste doch noch die alte NEFIT-Turbo Kiste sein. Die hatte eien integrierte Regelung.
Gruß
Michael
Jonny,
für die Heizung sollte das kein Problem sein. Für die Warmwasserbereitung wird es schon komplizierter, da die Nefit normalerweise die Brauchwasserladung mit externem Dreiwegeventil macht.Um das zu realiesieren sind dann einige umbauten fällig die nicht weniger aufwendig als eine separate Steuerung ist. Ob das dann auch noch so optimal funktioniert wie man es gerne hätte wage ich zu bezweifeln
Mein Vorschlag, wenn Du schon umbaust auf HV dann mach es richtig und regel alles mit einer separaten Steuerung und nutze die Nefit nur zum zuheizen sollte die Puffertemperatur nicht Reichen.
gruß
Michael
Ist die Therme einstufig oder kann die schon modulieren?
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
Ist die Therme einstufig oder kann die schon modulieren?
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
Einstufig mit NL 40,5 kw(40/30°C)
Gruß
Michael
Die Dinger tackten sich in „normalen“ EFH auch zu tode.
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können