Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo liebe Atmosgemeinde,
habe eine Frage zu meinem Strangregulierventil.
Wofür wird es benötigt, brauche ich es überhaupt?
Es sitzt in der Rücklaufanhebung, über dem Termovar.
Es sollte damals eingebaut werden, weil ich noch keinen PS
hatte, und Rücklauftemperatur zu hoch war.
Ich stehe seit 2 Wochen neben dem Atmos DC15E und versuche ihn in den Griff zu kriegen,meistens Abgas zu hoch, und Kessel bringt keine Leistung, max.65-70°.
Ich wollte ihn schon ausbauen,weil er mich nervlich schon geschafft hat.(Bilder au Seite 5 unter Fließrichtung für Schmutzfänger)
Gestern habe ich am Strangregulierventil auf der Scala von 0-12 von 4 auf 6 gedreht, und die Kesseltemperatur ging hoch über 90°,wenn ich wieder zurück drehe, geht auch die KT wieder runter.
Auch verändert sich die Temperatur im Heizkreis nach unten, und es gibt sehr laute Quietschgeräusche.
Kann ich das Strangregulierventil raus nehmen, oder gibt es da
andere Probleme?
Wäre schön wenn ich mal wieder ruhig schlafen könnte.
Bedanke mich schon im Voraus für eure Antwort.

Gruß
Rüdiger

———————————————————-
Atmos DC15 E 800l Puffer Rücklaufanhebung Termovar 72°



20 Antworten
Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rüdiger,

ein Strangregulierventil ist nicht die ideale Lösung bei einer Rücklaufanhebung, da mal mehr und mal weniger Wasser durch den Bypass fließt.
Ein Überströmventil ist die bessere Lösung, da es solange das Thermovar noch geschlossen ist, mehr Wasser durch lässt und sobald das Thermovar öffnet schließt das Überströmventil.
Bei dem Strangregulierventil übernimmst du die Regelfunktion in dem du ständig nachregulieren musst und mit der Zeit im wahrsten sinne am Rädchen drehst.

gruß Kaffenberger

winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo Kaffeeberger,

wenn Du wieder von deinem Kessel zurück bist, habe ich da noch mal eine Frage!
Wofür wird das Strangregulierungsventil eingesetzt?
Braucht das jede Anlage?
Wenn ja, wo sitzt es?
Wie wird es eingestellt?

Gruß Jörg

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jörg,
ich bin zwar nicht Kaffenberger versuch Dir trotzdem zu antworten.
Die Ventile habe die Eigenart, das der Weg 1 (Kessel)und Weg 3 (Rücklauf) immer geöffnet sind. Bei erreichen der erforderlichen Temperatur öffnet zusätzlich der Weg 2 (Mischwasser). Da Wasser dumm ist und immer den Weg des geringsten Widerstandes nimmt,(in den Fall die Rücklaufleitung) wird dort ein Regulierventil eingesetzt um das Wasser bei öffnen des Weges 2 in diese Richtung zu zwingen in dem man einfach einen höheren Widerstand einstellt als die Leitung zum Puffer hat.

Gruß
Michael

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Schon mal danke Ellern.

winnie,
ein Strangregulierventil wird in Heizungsanlagen mit mehreren Heizkreisen eingesetzt so das alle Kreise eine gleiche Menge an Heizenergie bekommen.

Ein Einbau an der Rücklaufanhebung ist nicht so wirkungsvoll wie ein Überströmventil, da dort je nach öffung der Thermovarpatrone, verschiedene Volumenströme benötigt werden.

Das Überströmventil an der Rücklaufanhebung bewirkt, solange der Kessel seine Temperatur nicht erreicht hat, das das Wasser im kleinen Kreis zirkuliert.
Dazu muss man sagen das das Thermovar von der Pufferrücklaufseite durch die Patrone geschlossen ist und der Bypass zum Kesselrücklauf immer offen ist, egal ob die Patrone öffnet oder nicht.

Sobald das Thermovar bei erreichen der Temperatur sich etwas öffnet, schließt das Übgerströmventil etwas.
Das setzt sich immer so weiter fort, wenn das Thermovar dann komplett offen ist, dann ist das Überströmventil komplett geschlossen.

gruß Kaffenberger

Manfred_N antwortete vor 15 Jahren

Kaffenberger,

Bin bei meinem Kessel

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser…

winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

wird denn in einem Haus mit einem Heizkreis ein Strangregulierungsventil eingesetzt?

Gruß Jörg

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren
wird denn in einem Haus mit einem Heizkreis ein Strangregulierungsventil eingesetzt?

Normalerweise nicht, da reicht ein Hydraulicher Abgleich der Heizkörper aus.

gruß Kaffenberger

winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo Kaffenberger,

kann ich mit einem Stragregulierungsventil einem Heizungsableich umgehen? Habe keine Lust dazu!

Gruß Jörg

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Tja,

wenn das so einfach wäre würde es jeder machen.
Nein das kannst du damit nicht umgehen, der Abgleich muss schon an allen Heizkörpern gemacht werden.

gruß Kaffenberger

Ellern antwortete vor 15 Jahren
winnie3pooh:
Hallo Kaffenberger,

kann ich mit einem Stragregulierungsventil einem Heizungsableich umgehen? Habe keine Lust dazu!

Gruß Jörg

Sinn macht ein Strangregulierventil eigentlich nur in einem Mehrpartienhaus, um die einzelnen Stränge zu den Wohnungen abzugleichen. Der Hydraulische Abgleich der eigentlichen Heizungsanlage (Heizkörper oder Flächenheizung) sollte trotzdem gemacht werden.

Gruß
Michael

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo liebe Forumsmitglider,
entschuldigt wenn ich mich erst jetzt melde, aber ich bin seit heute morgen beim Atmos,und lasse ihn jetzt ausgehen, um etwas zur Ruhe zu kommen.
Also ich habe versucht über das Strangregulierventil eine Stellung zu finden mit der er einigermaßen läuft, ohne Erfolg.
Enweder geht der Kessel über 90°, bis die TAS auslösst,
das passiert wenn ich am Strangventil etwas noch oben drehe, zB. von 6 auf 8. Verhindern kann man es nur wenn man schnell wieder zurück dreht.Abgesehen davon verändert sich auch die Temperatur im Heizkreis (Wohnung).Wenn ich das Strangventil
runter drehe, entstehen starke Strömungsgeräusche,anschließend geht die Temperatur runter auf ca.65°.
Abgas pendelt zwischen 170° und 280°, oder höher.
Um ihn dann wieder auf 80° zu kriegen, dauert sehr lange, mindestens eine Stunde.
Habe so ziemlich alle Stellungen durch.
Also noch mal die Frage , kann ich das Ventil nicht einfach rausnehmen, kann es ja so machen, das es wieder zurück gebaut werden kann,
Was passiert, oder was kann passieren, wenn es raus ist??
In der Hydraulik ist ein Heizverteiler, (nennt sich wohl Kesselverteiler)für 2 Heizkreise, Heizkreis Wohnung, und Pufferspeicher.
Abgesehen davon, bewegt sich bewegt sich Atmos auf sehr sehr dünnem Eis, egal ob ich zu blöde bin ihn einzustellen, oder ob`s am Kessel liegt, dann fliegt er raus, und ich kaufe wieder einen Guskessel,zB.den GK-2K Öko mit Kat.
Seit 14 Tagen bin ich von morgens, bis abends beim Kessel,
habe über 10 DIN A4 Seiten vollgeschrieben, über jede Einstellung die vorgenommen wurde, aber die Einstellung vom Vortag ging am nächsten Tag meistens nicht.
Seitdem ich den Streß mit dem Kessel habe , rauche ich auch
wieder.

@ Kaffenberger,
hattest Recht mit dem Zug,habe die Schornsteintüre kurz rausgenommen, und die Abgastemperatur ging innerhalb einer minute um mehr als 50° runter, also kommt ein Zugbegrenzer rein, ob`s dem Schorni passt oder nicht.
So Leute will für heute Schluß machen, wird wieder ein langer Tag am Atmos.

Vielen Dank euch allen , für die Beteiligung.
Gruß
Rüdiger

Manfred_N antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rüdiger,

Abgesehen davon, bewegt sich bewegt sich Atmos auf sehr sehr dünnem Eis, egal ob ich zu blöde bin ihn einzustellen, oder ob`s am Kessel liegt, dann fliegt er raus, und ich kaufe wieder einen Guskessel,zB.den GK-2K Öko mit Kat.

würde den Kessel nicht rausschmeisen, sondern den Strangregulierventil .

Als RLA würde ich passende 3 wegemischer mit Steueung verbauen. Dann kann der Kessel ungehindert die Wärme wegtransportieren. Und die Anlage funzt wieder.

Ellern antwortete vor 15 Jahren
golin:

In der Hydraulik ist ein Heizverteiler, (nennt sich wohl Kesselverteiler)für 2 Heizkreise, Heizkreis Wohnung, und Pufferspeicher.
aber die Einstellung vom Vortag ging am nächsten Tag meistens nicht.
Gruß
Rüdiger

Hallo Rüdiger,
Interessant wäre mal ein Anschlußplan(Hydraulik) und/oder ein paar Bilder. Vielleicht ist das Strangregulierventil nicht der Schuldige , sondern eine vermurkste Hydraulik.

Gruß
Michael

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Rüdiger,

mein Rat an Dich

Schmeiß das Strangregulierventil raus und bau ein Überströmventil ein und du wirst sehn das es geht.

gruß Kaffenberger

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Michael,
alle Bilder sind drin,(Bilder auf Seite 5 unter „Fließrichtung für Schmutzfänger“)
Es ist das gleiche System, das Künzel anbietet, nur eben Eigenbau.
Vorher hatte ich den Kesselanschluß unten, und Speicher oben,
jetzt habe ich Kessel und Puffer getauscht,wie auf der PDF Datei.
Aber jetzt habe ich ein anderes Problem, heute morgen war kein
Druck mehr auf der Anlage, nirgendwo Wasseraustritt, oder ähnliches.
Muß erstmal suchen, der Atmos bleibt heute wohl aus.
Gruß
Rüdiger

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Atmosgemeinde,

habe nun den Zugregler, und das Überströmventil eingebaut.
Leider hat sich nichts geändert.
Atmos geht nicht über 70°, aber jetzt wird der Puffer über den RL geladen.Verstellen am Überströmventil hat den gleichen Effekt wie mit dem Strangregulierventil, entweder Kesseltemperatur hoch bis die TAS auslösst, oder nur auf 70°,
habe auch keine Lust mehr, von morgens bis abends, am Atmos zu stehen.
Verstehe auch nicht,warum der Puffer jetzt über den RL geladen wird.
Habe den Puffer jetzt abgeschaltet und heize nur die Wohnung, denn da brauche ich die Wärme.

Euch allen wünsche ich einen guten Rutsch ins Jahr 2011.

Gruß Rüdiger

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Leute,
für euch alles Gute im neuen Jahr.
Habe nochmal ein paar Bilder eingestellt.
Eventuell hat ja Jemand eine Idee, oder vielleicht habe ich
auch was falsch gemacht.Es geht jetzt darum, dass der PS über
PSRL, also von unten geladen wird.Mit dem SRV wurde er richtig geladen, also von oben.Jetzt mit dem Überströmventil
wird er von unten geladen.
Kann es eine Einstellungssache sein, oder ist das Überströmventil zu groß, ( 1″)
Kann ich das Überstömventil rausnehmen, und eine 22er Reduzierung reinmachen
Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß
Rüdiger

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo Rüdiger,

nach deine Bildern ist es das System soweit in Ordnung.

Habe mehrere Fragen:

Ist die Temperatur der Pufferrücklaufleitung genauso hoch wie die von dem Heizkreisrücklauf?
Was passiert wenn du den Heizkreis abschaltest und den Mischer schließt, wird der Puffer wieder über den Vorlauf geladen?
Bei welcher Kessel/Vorlauftemperatur öffnet das Thermovar?
(meine damit die Aktuelle und nicht die angegebene Temperatur)
Welche Bezeichnung hat die Kesselkreispumpe?

gruß Kaffenberger

golin antwortete vor 15 Jahren

Hallo Kaffenberger,
also die Kesselpumpe ist eine Wilo RS 25-4,
das Termovar öffnet etwas über 60°.

Ist die Temperatur der Pufferrücklaufleitung genauso hoch wie die von dem Heizkreisrücklauf?

Was passiert wenn du den Heizkreis abschaltest und den Mischer schließt, wird der Puffer wieder über den Vorlauf geladen?

das mit der Termperatur dem PRL und Mischer werde ich morgen testen.
und melde mich dann wieder.
Manchmal habe ich das Gefühl, wenn das Wasser sich durch das
Überströmventil quält(laute Fließgeräusche)das dabei irgendwie Luft entsteht,die sich im Kessel festsetzt.Die Kesseltemperatur geht dann noch oben,und ich kriege sie nur raus gegen 0 drehe,(von 250 auf ca, 100 mbarzurück drehe) dann kommt starkes rauschen,blubbern,manchmal etwas Luft, und die Temperatur geht wieder runter.Aber das hatte ich mit dem Strangregulierventil auch.Der Kessel steht hinten 1 cm höher.
Das mit dem Mischer muß ich erst probieren.
Ich hatte den Kessel gestern und heute nicht an um mal etwas zu Ruhe zu kommen.
Vielen Dank erstmal fur deine Tipps.

Gruß
Rüdiger

———————————————————-
Atmos DC15 E 800l Puffer Rücklaufanhebung Termovar 72°

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Noch ne Frage,

mit wieviel Watt läuft denn deine ALPHA2 pumpe im Betrieb?

gruß Kaffenberger