Hallo zusammen,
Ich hab irgendwann mal einen Beitrag gelesen in dem beschrieben wird wie man eine Centra Steuerung so umklemmt das Ich sie zur Steuerung der Rücklaufanhebung über einen Dreiwegemischer nutzen kann, aber Ich find das nicht mehr.
Da kann mir sicherlich jemand den entscheidenten Link nennen.
Danke
Gruß
MaxIII
Den Link kann ich dir nicht nennen. Ist aber eigentlich relativ einfach.
Du suchst dir die Kennlinie des Außenfühlers. Außenfühler abbauen und stattdessen einen Widerstand einbauen, der meinetwegen eine Außentemp. von -15°C vorgaukelt. Dann die Kennlinie für den Vorlauf so einstellen, dass daraus die gewünschte Wassertemperatur wird und fertig.
Ein paar Thermometer an den Rohren würde ich aber empfehlen.
Falls das jetzt zu schnell war, einfach nochmal melden.
Grüße, Michael
PS: Vielleicht findet auch noch jmd.den Originalbeitrag.
Es ist schon einiges gechrieben, klick mal
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Der Bericht den Ich suche ist leider nicht dabei,
wäre aber toll wenn jemand den genauen Wert des Wiederstands wüßte, oder welchen Wert der Ausenfühler bei verschiedenen Themperaturen hat, dann würde die Sache schon einfacher.
MaxIII
Welchen Centra Typ Regler hast du.
Normal wird bei Cntra Regler z.b. ZG 32 mit
0 Grad aussentemp. vorgegauckelt.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred