Fragen und AntwortenSystemdruck ?????
claus_kriews antwortete vor 12 Jahren

Bei mir ist heuer der Druck im System auf Null gewesen.
Bin dann folgend vorgegangen:
Wasserventil Ausdehnungsgefäss abgesperrt,Wasser aus AG abgelassen,AG-Druck auf Null,Pumpe genommen auf 1,5 bar aufgepumppt laut Hersteller 200 l AG,dann Wasserventil wieder geöffnet. Druck im System von 1,1 bar mit Wasser auf 1,7 aufgefüllt.,eingeheizt als die 2 Pufferspeicher (2×800 l) auf 80° waren hatte ich einen Druck von über 3 bar.Da kann was nicht in Ordnung sein. Die ersten beiden Saisons hatte ich immer im kalten Zustand 1,7 im warmen 2,2 bar.

Kann mir wer weiter helfen???



20 Antworten
Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo Gallius,

Warum Dein Druck auf 0 ging kann ich Dir nicht sagen.
Aber wenn es ums MAG geht kannst Du meine Anfrage
“ Ausdehnungsgefäß “ lesen dort steht viel drin.
Außerdem hat Woodstoker ausführlich darüber geschrieben und im Internet gibt es “ bossy online “ dort steht auch viel geschrieben.

Rohrverbieger antwortete vor 12 Jahren

Hallo Galius

Beschreib mal Dein Haus,Anlage.
Ich habe die Vermutung,das in den vorhergehenden Jahren der Vordruck nicht stimmte.
Grob gesagt,
Wasserinhalt der Anlage/10=Größe AG.
Vordruck MAG+0,3Bar=Anlagendruck kalt.
Solange der Druck nicht über Ansprechdruck(für Heizung 3-4 bar) des Sicherheitsventil geht,alles OK.
Ansonsten MAG Vergrößern.

manter antwortete vor 12 Jahren

Der Vordruck ist viel zu hoch.

Lass bei kalter Anlage nochmal das Wasser aus dem Mag ab und stelle den Druck am Mag auf 1 bar. Fülle die Anlage auf 1,3 bar.

Dann das Ventil am Mag langsam öffnen. Anschließend den Anlagendruck (dürfte jetzt auf ca. 1,1 gesackt sein auf 1,3 nachfüllen.

Ganz grob dürfte dann beim Heizen der Druck nicht mehr über 2,5 gehen.

Wie hoch sitzt dein oberster Heizkörper?

Gruß Manuel

Galius antwortete vor 12 Jahren

Fussbodenheizung

Galius antwortete vor 12 Jahren

Hallo

Ich habe 134 qm WFL, dazu ATMOS DC 25 GS mit 2 x 800 l Pufferspeicher, kein laddomat sondern Anhebeventil und 200 l Ausdehnungsgefäss, 4 Leute, EG + OG kein Keller Schornstein 20 cm

holzwurm99 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ich weiß zwar nicht wo ihr immer so hohe Druck im System habt,
mal zu meiner Anlage bei kalter Anlage 1,5 Bar bei vollem Puffer 1,7 Bar bin hoch zu frieden wie es bei mir ist und läuft.

Rohrverbieger antwortete vor 12 Jahren

500l MAG?

holzwurm99 antwortete vor 12 Jahren

nein 210 MAG

Galius antwortete vor 12 Jahren

Das ist ja die Frage . Woher kommt das??

holzwurm99 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
das Problem was du beschreibst habe ich auch 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999mal gehabt,
da habe ich mein vordruck weiter runter geholt seit dem ist Ruhe.

Galius antwortete vor 12 Jahren

Der Druckunterschied von kalt warm ist halt extrem,kan
n mir nicht erklaeren.

Manfred antwortete vor 12 Jahren

Holzwurm,

da habe ich mein vordruck weiter runter geholt seit dem ist Ruhe.

ein bißchen Vakuum geht noch..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
manter antwortete vor 12 Jahren

@ holzwurm: Bei korrekter Mag-Einstellung bräuchtest du für eine so geringe Druckschwankung mindestens ein 800l Mag.

Vorrausgesetzt, du startest bei 40 Grad und hörst bei 80 auf, muß das Mag bei 40 Grad leer sein. Anders ist diese geringe Schwankung nicht möglich. Da hat Manfred völlig recht.

1 bar Schwankung wären bei dem Mag je nach Anfangs und Endtemperatur, sowie Anfangsdruck völlig normal.
Deutlich unter einem bar Schwankung von 40 auf 90 Grad ist schlichtweg unmöglich, egal wo der Druck am Anfang liegt.

@ all: Warum habt ihr alle ein so großes Problem mit den Druckschwankungen.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 12 Jahren
Galius:
Der Druckunterschied von kalt warm ist halt extrem,kan
n mir nicht erklaeren.

Ganz einfach, bei dem Vordruck hat dein Mag unter 30% Wirkungsgrad. Das heißt, es kann nicht mal 60l Wasser aufnehmen bis dein Sicherheitsventil spätestens auslöst.

Bei einem Anfangsdruck der Anlage von 1-1,3bar wirst du etwa bei 0,7 – 1 bar Druckschwankung liegen.

Der Wirkungsgrad eines Mag nimmt mit steigendem Vordruck mehr und mehr ab.
Z.B. Anfansdruck: Gewünschter Enddruck: Wirkungsgrad:
0,5 1,0 0,25
1,5 2,0 0,16
2,5 3,0 0,13
3,5 4,0 0,10

Gruß Manuel

Monty antwortete vor 12 Jahren
manter:

@ all: Warum habt ihr alle ein so großes Problem mit den Druckschwankungen.

Gruß Manuel

Weil beim ersten mal anheizen, 1600 L von ca.15° auf ca.80°, in meinem Keller eine Wasserlasche stand. Etwa 20 L. SV 2,5 bar.
Natürlich bekomme ich Ruhe wenn ich ein SV von 3 bar einbaue.
Aber es geht ums Prinzip.
Deshalb stellte ich auch meine Anfrage ins Forum.

Manfred antwortete vor 12 Jahren
@ all: Warum habt ihr alle ein so großes Problem mit den Druckschwankungen.

Gruß Manuel

Ich kann Manuel vollkommen zustimmen.

Bei mir sind 520L Mag

5200 LPS komme nicht über 2,o bar Druck hinaus.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
manter antwortete vor 12 Jahren

Wir haben 3500l Anlageninhalt und 400l Mag.

Vordruck Mag 1 bar, Druck Anlage 20 Grad 1,3 bar.
Maximaler Enddruck max. 2 bar.

ich habe ja nichts dagegen, wenn man mittels geringerem Vordruck eine geringere Schwankung und einen möglichst geringen Enddruck anstrebt.
Aber eine gewisse Wasservorlage sollte das Mag schon haben.

Gruß Manuel

Galius antwortete vor 12 Jahren

Jetzt habe ich das mal so ausprobiert-Druck im Ausdehnungsgefäss auf 1 bar abgelassen,dann Systemdruck auf 1,3bar eingestellt weiters das Ausdehnungsgefäss Ventil langsam aufgemacht daraus ist resultiert das der Druck im System auf 0,2 runter gegangen ist den habe ich dann nochmal auf 1,3 ergänzt( Ausdehnungsgefäss war dabei offen )- habe dann eingeheizt kalt 1,3 bei 85° hate ich wieder 2,8 bar.
Dem zufolge glaube ich als Laihe dass da was nicht stimmt.
Was würdet ihr meinen???

reinelektronik antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

da wird wohl das MAG defekt sein so das sich die Membrane am Gehäuse festgesetzt hat und somit nicht den ganzen Hub mitmachen kann.

Sonnige Grüße Reiner

claus_kriews antwortete vor 12 Jahren

Hallo Gallius,

stell mal den Vordruck am MAG auf 0,8 bar ein und danach den Systemdruck auf 1,2 bar. Aber bitte bei kalter ( 30-35°C ) Anlage und berichte uns dann nochmal.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews