Hi
kann mir einer sagen wo ich die Werte T4 und T6 finde ?
Grüße H.S
Hallo,
Im Menu des Pelletbrenners. Kommst Du nicht in das Menu hinein?
Lg Stefan
Hallo,
Im Menu des Pelletbrenners. Kommst Du nicht in das Menu hinein?
Lg Stefan
hab die ganze Zeit im Menu vom Kessel gesucht.
Denke ich brauch ein Passwort dafür oder ?
Atmos wollte die Werte von T4 und T6, dazu die Einfuhrmenge der Pellets in den Kessel (912 gr/5 min.)im Steckdosenbetrieb.
hab die ganze Zeit im Menu vom Kessel gesucht.
Denke ich brauch ein Passwort dafür oder ?
Atmos wollte die Werte von T4 und T6, dazu die Einfuhrmenge der Pellets in den Kessel (912 gr/5 min.)im Steckdosenbetrieb.
Da kommst du ohne Passwort rein. Nimm mal die Menge an Pellets die pro Intervall in den Brenner fallen. Also in der Zeit die unter dem Parameter T4 (die Atmos auch möchte) steht.
Also bei mir fallen ca. 13,5g in den Brenner, in einer Minute also 50,62g
T4=6 sec.
T6=10sec.
Da kommst du ohne Passwort rein. Nimm mal die Menge an Pellets die pro Intervall in den Brenner fallen. Also in der Zeit die unter dem Parameter T4 (die Atmos auch möchte) steht.
Also bei mir fallen ca. 13,5g in den Brenner, in einer Minute also 50,62g
T4=6 sec.
T6=10sec.
danke dir.
Mal schauen ob das weiterhilft.
Wir bekommen den Puffer nicht geladen, weil der Heizkreis zuviel zieht und es ist noch kein WW angeschlossen.
danke dir.
Mal schauen ob das weiterhilft.
Wir bekommen den Puffer nicht geladen, weil der Heizkreis zuviel zieht und es ist noch kein WW angeschlossen.
Lief alles bis zu einem bestimmten Zeitraum? Oder von Anfang an nicht?
Was sind für Pumpen am Heizkreis. Normale oder Effizienzpumpen? Evtl. zu stark eingestellt?
Lief alles bis zu einem bestimmten Zeitraum? Oder von Anfang an nicht?
Was sind für Pumpen am Heizkreis. Normale oder Effizienzpumpen? Evtl. zu stark eingestellt?
Hast du den Laddomat zur Rücklauftemperaturanhebung?
Dann wären noch die Anzeigen der 3 Termometer evtl. wichtig.
Hast du den Laddomat zur Rücklauftemperaturanhebung?
Dann wären noch die Anzeigen der 3 Termometer evtl. wichtig.
Mitte Dezember war die Inbetriebnahme. Aussentemparatur so ca. 6-8 grad. Die Anlage lief wunderbar und pufferte bis 75 grad. In den letzten zwei Wochen wo die Temperatur bis auf -18 grad sank merkten wir das die Heizkörper nur lauwarm waren. Puffertemp. ca. 45 grad und Vorlauf nur 35 grad. Im Prinzip brauchte er die ganze Wärme für die Heizkörper ( 11 Stück auf 16 grad eingestellt da dass Haus gerade saniert wird und nicht bewohnt ist). Also Atmos angerufen, dort sagte man uns dass wir vergessen haben einen Abzweig einzubauen. Sprich vom Kessel direkt in den Heizkreislauf und den Überschuß in den Puffer. So das ganze funktioniert jetzt halbwegs besser mit gedrosselter Leitung. Heizkörper wird jetzt warm. Der Vorlauf stieg auf 45-50 grad – Puffer wird um die 50 grad warm. Aber wie gesagt haben wir bisher noch keinen Warmwasserverbrauch. Wen der noch dazu kommt dann wirds kalt.
Zu den Pumpen..
Ladomat 21 auf Stufe 2. Ist die Standart Stromfresserpumpe mit über 90 Watt.
Temp. müsste ich morgen auf dem Bau schauen. Atmos hat da was mit 75 grad eingezeichnet. Wir liegen glaub ich bei 67.
Heizkreispumpe Wilo Pico A Pumpe. Läuft auf 3.5 Förderhöhe (30 Watt).
—
Die Ache ist ziemlich unterschiedlich. Zwischen kohlrabenschwarz und grau. Aber immer fein.
das Flammenbild bzw. die Flamme geht etwa bis Kesselmitte.
Kann morgen Fotos von der Anlage machen.
Mitte Dezember war die Inbetriebnahme. Aussentemparatur so ca. 6-8 grad. Die Anlage lief wunderbar und pufferte bis 75 grad. In den letzten zwei Wochen wo die Temperatur bis auf -18 grad sank merkten wir das die Heizkörper nur lauwarm waren. Puffertemp. ca. 45 grad und Vorlauf nur 35 grad. Im Prinzip brauchte er die ganze Wärme für die Heizkörper ( 11 Stück auf 16 grad eingestellt da dass Haus gerade saniert wird und nicht bewohnt ist). Also Atmos angerufen, dort sagte man uns dass wir vergessen haben einen Abzweig einzubauen. Sprich vom Kessel direkt in den Heizkreislauf und den Überschuß in den Puffer. So das ganze funktioniert jetzt halbwegs besser mit gedrosselter Leitung. Heizkörper wird jetzt warm. Der Vorlauf stieg auf 45-50 grad – Puffer wird um die 50 grad warm. Aber wie gesagt haben wir bisher noch keinen Warmwasserverbrauch. Wen der noch dazu kommt dann wirds kalt.
Zu den Pumpen..
Ladomat 21 auf Stufe 2. Ist die Standart Stromfresserpumpe mit über 90 Watt.
Temp. müsste ich morgen auf dem Bau schauen. Atmos hat da was mit 75 grad eingezeichnet. Wir liegen glaub ich bei 67.
Heizkreispumpe Wilo Pico A Pumpe. Läuft auf 3.5 Förderhöhe (30 Watt).
—
Die Ache ist ziemlich unterschiedlich. Zwischen kohlrabenschwarz und grau. Aber immer fein.
das Flammenbild bzw. die Flamme geht etwa bis Kesselmitte.
Kann morgen Fotos von der Anlage machen.
Hallo Sunny2006,
Das mit dem Abzweig in allen Ehren, aber ich gehe auch vom Kessel direkt in den Puffer und vom Puffer in die Heizkreise. Die ACD01 schaltet bei mir die Heizkreise ab wenn der Puffer unter Temp. XX fällt und schaltet sie wieder ein, wenn der Puffer darüber liegt. Ich war auch bei -20°C nah an der Ko..grenze. Wir haben grad im Keller Mieter bis Sommer. Diese zusätzliche Belastung war nicht eingeplant. Der Puffer wurde geladen, nur halt langsamer als bei höheren Außentemperaturen. Bei mir hatte ich dann die Leistung der Grundfos Alpha2 Pumpen reduziert , so das es für die Heizkreise ausreichend ist. Fussbodenheizkreis = 10W und die andere für die normalen Heizkörper = 5W. Meine Laddomatpumpe läuft allerdings auf Stufe 3. Wie hoch ist denn deine Abgastemp. und welche Einstellung hast du bei T4 und T6?
Lg Stefan
Hallo Sunny2006,
Das mit dem Abzweig in allen Ehren, aber ich gehe auch vom Kessel direkt in den Puffer und vom Puffer in die Heizkreise. Die ACD01 schaltet bei mir die Heizkreise ab wenn der Puffer unter Temp. XX fällt und schaltet sie wieder ein, wenn der Puffer darüber liegt. Ich war auch bei -20°C nah an der Ko..grenze. Wir haben grad im Keller Mieter bis Sommer. Diese zusätzliche Belastung war nicht eingeplant. Der Puffer wurde geladen, nur halt langsamer als bei höheren Außentemperaturen. Bei mir hatte ich dann die Leistung der Grundfos Alpha2 Pumpen reduziert , so das es für die Heizkreise ausreichend ist. Fussbodenheizkreis = 10W und die andere für die normalen Heizkörper = 5W. Meine Laddomatpumpe läuft allerdings auf Stufe 3. Wie hoch ist denn deine Abgastemp. und welche Einstellung hast du bei T4 und T6?
Lg Stefan
Meine Asche sieht dunkebraun bis schwarz aus und ist auch wie bei dir sehr fein.
Die Asche würde ich an deiner Stelle erst mal auf der Prioritäten-Liste nach hinten schieben. Ursachen-Suche und Problembeseitigung sind im Moment sicher wichtiger. Der Zustand der Asche kann später in die optimierung mit einfließen.
Bilder sind immer gut.
Meine Asche sieht dunkebraun bis schwarz aus und ist auch wie bei dir sehr fein.
Die Asche würde ich an deiner Stelle erst mal auf der Prioritäten-Liste nach hinten schieben. Ursachen-Suche und Problembeseitigung sind im Moment sicher wichtiger. Der Zustand der Asche kann später in die optimierung mit einfließen.
Bilder sind immer gut.
Für die Abgastemp. habe ich keine Anzeige. Fehlt oder war beim Preis nicht dabei 🙂
T4 : 4
T6 : 12
So hab vorhin beim Brenner Heft geguckt. Laut Heftchen wäre das die Einstellung für einen Kessel mit 10-12 kw.
Hmmm kann das die Ursache sein ?.
Jetzt bei 2 Grad Plus läuft die Heizung und der Kessel ist heiß.
Für die Abgastemp. habe ich keine Anzeige. Fehlt oder war beim Preis nicht dabei 🙂
T4 : 4
T6 : 12
So hab vorhin beim Brenner Heft geguckt. Laut Heftchen wäre das die Einstellung für einen Kessel mit 10-12 kw.
Hmmm kann das die Ursache sein ?.
Jetzt bei 2 Grad Plus läuft die Heizung und der Kessel ist heiß.
Hallo,
also in dem Heftchen steht bestimmt nicht T4=4 oder???
Deine T4 Einstellung ist zu 99,9% zu niedrig. Ist diese höher schafft der Kessel deine Anforderung auch bei extremen Außentemperaturen.
Hab grad noch mal geschaut. In der Anleitung vom A25 Brenner steht bei 10-12KW T4=6 & T6=13!!!
Lg Stefan
Hallo,
also in dem Heftchen steht bestimmt nicht T4=4 oder???
Deine T4 Einstellung ist zu 99,9% zu niedrig. Ist diese höher schafft der Kessel deine Anforderung auch bei extremen Außentemperaturen.
Hab grad noch mal geschaut. In der Anleitung vom A25 Brenner steht bei 10-12KW T4=6 & T6=13!!!
Lg Stefan
sag ich doch 🙂
Die Anlage ist für 12 kw ausgelegt bzw. eingestellt.
Jetzt frag ich mich warum bezahle ich für eine Inbetriebnahme Geld und muss Wochen auf einen Termin warten mit dem Ergebnis das die Anlage falsch eingestellt wurde.
Wen ich die Parameter ändere muss ich dazu noch das Gebläse etc. noch einstellen ?. Sonst ruf ich Montag an und renklamiere das.
sag ich doch 🙂
Die Anlage ist für 12 kw ausgelegt bzw. eingestellt.
Jetzt frag ich mich warum bezahle ich für eine Inbetriebnahme Geld und muss Wochen auf einen Termin warten mit dem Ergebnis das die Anlage falsch eingestellt wurde.
Wen ich die Parameter ändere muss ich dazu noch das Gebläse etc. noch einstellen ?. Sonst ruf ich Montag an und renklamiere das.
das siehst du ja auch in der Anleitung. Jetzt weiß ich nicht was du für einen Kessel hattest? Ist der mit oder ohne Abzugventilator? Davon hängen ja deine Einstellungen bzgl. des Ventilators im Brenner ab. Aber so ungefähr wie in der Anleitung kannst du es schon einstellen. Hängt ja auch noch vom Zug des Schornsteins ab, aber den Zug muß man eh genau mit Meßgerät messen und Abgastermometer hast du ja eh noch nicht.
Lg Stefan
das siehst du ja auch in der Anleitung. Jetzt weiß ich nicht was du für einen Kessel hattest? Ist der mit oder ohne Abzugventilator? Davon hängen ja deine Einstellungen bzgl. des Ventilators im Brenner ab. Aber so ungefähr wie in der Anleitung kannst du es schon einstellen. Hängt ja auch noch vom Zug des Schornsteins ab, aber den Zug muß man eh genau mit Meßgerät messen und Abgastermometer hast du ja eh noch nicht.
Lg Stefan
einen P21.
Einen Ventilator habe ich nur am A25 dran.
Zug wurde seitens Atmos eingestellt.
Ich denke mal das Atmos die Anlage nochmal einstellen soll da wie gesagt T4 und T6 anscheinend nicht stimmen oder nicht ausreichen. Oder was meinst du ?
einen P21.
Einen Ventilator habe ich nur am A25 dran.
Zug wurde seitens Atmos eingestellt.
Ich denke mal das Atmos die Anlage nochmal einstellen soll da wie gesagt T4 und T6 anscheinend nicht stimmen oder nicht ausreichen. Oder was meinst du ?
T4 ist bei auf 6,5 und T6 auf 10.
Bei dir solltest du mal den T4 erhöhen. Stell ihn mal auf 6 und beobachte mal das ganze Spiel beim nächsten Start.
Lg Stefan
T4 ist bei auf 6,5 und T6 auf 10.
Bei dir solltest du mal den T4 erhöhen. Stell ihn mal auf 6 und beobachte mal das ganze Spiel beim nächsten Start.
Lg Stefan
Die Werte, die Atmos in der Brennerbeschreibung darstellt, gelten für eine sekündliche Ladung des Brenners über die wohl Original Atmos Schnecke von etwa 2,5 Gramm. Leider ist darüber jedoch in keiner Beschreibung etwas ausgesagt. Jedenfalls habe ich das nicht gefunden.
Hat man eine baugleiche Schnecke, so wie das bei mir der Fall ist, können bei T4 und damit auch bei T6 ganz andere Werte herauskommen.
So habe ich bei jetzt 6 m Pellets eine Ladung pro Sek. von 3,55 Gramm und deshalb weichen die Werte von den angegebenen Atmos Einstellungen doch wesentlich ab.
Zur Zeit fahre ich T4 mit 7 und T 6 mit 15 Sek., das entspricht brutto einer Leistung von knapp 20 kW/h.
Asche wie Pfeffer und Salz gemischt. Belag im Kessel innen leicht blaugrau ohne Ascheanhaftungen.
Sauerstoff schwankt um 6,5%, AGV um 8%, Abgastemperatur um 170°, KesselT während des Betriebs 83,5°, Laddomat 78°,
kein Rauch.
Laufdauer in den beiden letzten Tagen für Heizung und WW mit 2000 l Puffer nahezu exakt 6,5 Stunden mit anschließender Pause von seit gestern Abend 18.00 Uhr bis jetzt.
Obere PufferT momentan noch 65°. Der Brenner wird vermutlich innerhalb der nächsten halben Stunde anspringen.
Die Werte, die Atmos in der Brennerbeschreibung darstellt, gelten für eine sekündliche Ladung des Brenners über die wohl Original Atmos Schnecke von etwa 2,5 Gramm. Leider ist darüber jedoch in keiner Beschreibung etwas ausgesagt. Jedenfalls habe ich das nicht gefunden.
Hat man eine baugleiche Schnecke, so wie das bei mir der Fall ist, können bei T4 und damit auch bei T6 ganz andere Werte herauskommen.
So habe ich bei jetzt 6 m Pellets eine Ladung pro Sek. von 3,55 Gramm und deshalb weichen die Werte von den angegebenen Atmos Einstellungen doch wesentlich ab.
Zur Zeit fahre ich T4 mit 7 und T 6 mit 15 Sek., das entspricht brutto einer Leistung von knapp 20 kW/h.
Asche wie Pfeffer und Salz gemischt. Belag im Kessel innen leicht blaugrau ohne Ascheanhaftungen.
Sauerstoff schwankt um 6,5%, AGV um 8%, Abgastemperatur um 170°, KesselT während des Betriebs 83,5°, Laddomat 78°,
kein Rauch.
Laufdauer in den beiden letzten Tagen für Heizung und WW mit 2000 l Puffer nahezu exakt 6,5 Stunden mit anschließender Pause von seit gestern Abend 18.00 Uhr bis jetzt.
Obere PufferT momentan noch 65°. Der Brenner wird vermutlich innerhalb der nächsten halben Stunde anspringen.
hab die ganze Zeit im Menu vom Kessel gesucht.
Denke ich brauch ein Passwort dafür oder ?
Atmos wollte die Werte von T4 und T6, dazu die Einfuhrmenge der Pellets in den Kessel (912 gr/5 min.)im Steckdosenbetrieb.
Paßwort Brenner 2002, braucht man aber nicht für T4 und T6
hab die ganze Zeit im Menu vom Kessel gesucht.
Denke ich brauch ein Passwort dafür oder ?
Atmos wollte die Werte von T4 und T6, dazu die Einfuhrmenge der Pellets in den Kessel (912 gr/5 min.)im Steckdosenbetrieb.
Paßwort Brenner 2002, braucht man aber nicht für T4 und T6
Hallo,
lp900 Du bist derjenige im Forum der sich den „ZUG“ auf die Fahne geschrieben hat
Ich habe es beherzigt und habe meinen Zug reduziert und siehe da, eine noch nie gekannte, superbraune Asche im Kästchen, nur Foto habe ich vergessen. Muß ich nachholen.
Meine Einstellungen am Brenner sind im Moment
T4 = 6sec.
T6 = 10sec.
Macht eine Intervallmenge bei meiner Spindel (exakt 45°C) von 13,4g. Das ganze x 3,5(pro min) = 46,9g / min. | ca. 2,8kg / h
Meine Laufzeit ist auch so im Bereich wie bei dir, mal mehr, mal weniger..
Das wären 13,7 KW/h
Lg Stefan
Hallo,
lp900 Du bist derjenige im Forum der sich den „ZUG“ auf die Fahne geschrieben hat
Ich habe es beherzigt und habe meinen Zug reduziert und siehe da, eine noch nie gekannte, superbraune Asche im Kästchen, nur Foto habe ich vergessen. Muß ich nachholen.
Meine Einstellungen am Brenner sind im Moment
T4 = 6sec.
T6 = 10sec.
Macht eine Intervallmenge bei meiner Spindel (exakt 45°C) von 13,4g. Das ganze x 3,5(pro min) = 46,9g / min. | ca. 2,8kg / h
Meine Laufzeit ist auch so im Bereich wie bei dir, mal mehr, mal weniger..
Das wären 13,7 KW/h
Lg Stefan