Hallo Leute,
bei mir bleibt die TAS hängen, wenn sie ausgelöst hat. Es ist eine aus dem Hause Honigwohl vom Typ TS130-1. Zwar habe ich sie schon einmal gängig gemacht, aber jetzt ist es wieder passiert. Kann mir jemand von euch sagen, ob es das Vertilinnenteil einzeln gibt, oder ob ich die ganze Einheit neu kaufen muss? Auslösen tut sie dummerweise recht früh, also deutlich unter 100°. Da gibt es wohl auch 2 Versionen, 95 und 110. Was ist da üblich?
Greetz
Hallo Stefan,
die TAS läuft schon lange, ich denke das liegt an der Schalthysterese,
bei mir schließt die erst wieder unter ca 85°c.
Auf der TASseite wird der Kessel nicht so gut gespült,
die Flansche (VL u RL) sitzen auf der „anderen“ Seite.
Du schreibst im anderen Thema :
„Im einfachsten Fall könnte ich sie (kesselpumpe) intermittierend ansteuern oder ihr einen FU spendieren, den ich herumliegen habe. Stromsparen ist nämlich mein Hobby.“
Bevor du sowas machst, beobachte mal die Temperaturen auf der Kesseloberseite unter der Isolierung,
links zwischen STB und TAS-Flansch und rechts am VL-Flansch.
Bei niedriger Pumpenstufe wird bei mir die Temp-differenz größer.
Ich hab das TAS-Testen und Pumpenstrom sparen von meiner Hobbyliste gestrichen.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Heinrich, ja, das haben ich im Sinn, die Kesseltemperatur oben zu erfassen. Die TAS bleibt bei mir selbst bei kaltem Kessel hängen, wenn ich den Auslöseknopf drücke. Der Betätigungsstab klemmt offenbar schon wieder stärker im der Buchse, als die Rückstellfeder dagegen hält.
Mich interessiert aber vor allem noch, ob da tatsächlich eine 110°-Version hinein soll. Es ist nämlich auch blöde, wenn der Temperaturschalter für die Notauslösung der Pumpe später kommt, als die TAS.
Montagmorgengrüße
oh, vielen Dank, Hubi. Meine Suchmaschine hat das nicht gefunden. Habs schon bestellt.