Moin,
kurze Zwischenfrage.
Wenn der Kessel (KC 25S) ausgebrannt ist und das RGT (Anheizen/Betrieb Min – Max) den Lüfter und die Pumpe angestellt hat (Kesselthermostat auf Max), dann erhitzt die Restglut den Kessel noch >90° bis langsam die TAS kühlt.
Der Puffer 2 hat unten erst 60° und es kommt auch am Laddomat noch „Kaltwasser“ an. Sollte nicht irgendein Thermostat vor der TAS nochmal die Laddopumpe anschalten, oder ging das nur über Eigenbauten?
Oder liegts am Kesselthermostat? Wobei, wenn ich den runter drehe höre ich zwar ein Klack, aber es tut sich nix an der Pumpe und der Lüfter bleibt auch aus. Schwerkraft funktioniert wegen dem WMZ leider nicht.
Gibts da ne vom Werk vorgesehene Funktion, oder sollte ich die Laddopumpe mittels Anlegethermostat vor der TAS separat anschalten?
Brennstoff Braunkohlenbriketts. Prim = 0mm Sek = voll auf.
KT auf Max und RGT auf ca 11.30.
Laddo: o/l/r 72/50/60
LG Daniel
…, da gibt es unter der Haube versteckt noch einen Not-Thermostatschalter.
Der sollte vorher die Kesselkreispumpe bei 95°C wiederholt einschalten.
Bei meinem Esel habe ich parallel dazu eine einstellbare Abfangschaltung installiert
—,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ja so sollte das sein mit dem versteckten Thermostaten— bei mir haben sie den Thermostaten so gut „versteckt“ das ich nur die Drähte gefunden habe!!! Hatte das selbe Problem- hab ein Thermostat nachgerüstet und gut ist.(die ganze Thermostatengeschichte am Atmos ist ein sch…)
Gruß Frank
Moin,
folgende freie Kabelschuhe sind verfügbar:
-ST2-2
-ST2-C
-PE
-BT-C-REG
-REG.PE
-REG.L
-REG.N
Ich gehe davon aus das das fehlende Thermostat an die ST2 Plätze gehört?
Welches davon ist es nun: Ersatzteile
Also den hier hab ich drin: ST
Er war auf max/110 gedreht.. Aber ich glaube der war nur dafür da den Lüfter ab zu schalten und muss ja auch manuell wieder entriegelt werden?
LG Daniel
Hallo,
ich glaube so ein Ding ist die letzte Rettung vor der TAS.

Weiß ich aber nicht zu 100%.
Hallo,
ST2-C und ST2-2 sollten für den Belimomotor sein und sind am RGT 2 angeschlossen. Die anderen Drähte sind für den elektronischen Regler— bei mir hingen aber die Drähte 2xTC95 ohne Anschluss frei im Kessel herum— wenn die bei dir angeschlossen sind müsstest du das Extrathermostat haben.
Gruß Frank
Ja,
RGT2 und Belimo hat der Kessel nicht.
Sicherheitsthermostat ist an TC95 angeschlossen.
Wenn du sicher sein willst:
– Abdeckung oben abschrauben (Armaturenträger, 2xKreuzschlitzschr.)
– Abdeckung hinten (da, wo die TAS rein und raus geht) abschrauben und hochheben (1xKreuzschlitzschr.; AHK-Stange aushängen)
– Dämmwolle wegnehmen
– hinten in der Mitte genau zw. den beiden TAS Rohren ist eine große Mutter aufgeschweißt. Dort sitzt das Pumpensicherheitsthermostat (genau das, welches auf dem Bild von Volli zu sehen ist)
Gruß Marius
Moin,
Jop, das sitzt bei mir, aber schaltete nicht…
Ich werds mal freundlich mittels eines Feuerzeuges bitten…
Ok, hab grad mit Herrn Rentsch telefoniert.
Er sagt ich solle das Rauchgasthermostat generell weiter runter drehen. Also in Anheizstellung warten bis nach dem Ausbrand die letzte Glut weg ist, und dann erst den Thermostat nach rechts drehen und somit den Abschaltpunkt finden.
Das mag alles sein, dennoch lässt sich der Sicherheitsthermostat nicht zum Schalten bewegen wenn man ihn in kochendes Wasser steckt. Das dieser defekt sein könnte wird aber nicht akzeptiert…
Gibts sonst noch eine Möglichkeit ihn zu prüfen?
Drauf steht: **TH480.*ZB*95*230V*4A~*10 10*Symbol**
Oder hat zufällig jemand einen auf Lager der ihn mal kochen würde und auf Durchgang Prüfen?^^
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können