Fragen und AntwortenTeer im Ofenrohr?
gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Hallo zusammen,

wir haben unseren Atmos 30 GSE vor etwa drei Wochen in Betrieb genommen. Nun ist die Brennkammer voll mit Teer und auch das Ofenrohr. Kann/darf das sein????

LG



3 Antworten
Manfred antwortete vor 15 Jahren
Kann/darf das sein????

Nein darf nicht sein. Die AHK muß ganz dicht sein.
Die unverbrannte Rauchgase geht durch undichte oder nicht ganz geschlossene klappe. Gib mal AHK verklebt in Suche ein, da steht einiges geschrieben. Wie hoch ist dein Abgastemperatur und Kesseltemperatur ?

Andere frage welche Art RLA ist bei dir nun verbaut ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Guenther antwortete vor 15 Jahren

Hallo magodani

öffne mal die Reinigungsklappen hinten oben und unten am Wärmetauscher und schau ob dort auch Teer reingelaufen ist.
Wünsche dir viel Glück

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Moin magodani,

Teer in der Brennerkammer/Ofenrohr kann viele Ursachen haben-feuchtes Holz, falsche Einstellungen, undichte Anheizklappe, usw., usw..

Neben den schon angegebenen Suchtipps acker diesen Thread einmal durch-Atmos

Auf jeden Fall ist zur weiteren Fehlereinschräkung ein Abgathermometer notwendig!!

Gruß Torsten