Fragen und Antwortentemparatur kurzzeitig hoch?!
HKruse antwortete vor 9 Jahren

Moin liebe holzheizer,

bei meinem atmos dc 30 gse ist etwa eine stund nach dem hochheizen die teparatur etwas hoch ca. 240 grad. nach dann ca 30-45 min. pendelt sich die temparatur auf schöne 190 grad ein. mache ich etwas falsch oder könnte das normal sein?

Liebe grüße an alle holz verrückten



Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
6 Antworten
suncamel antwortete vor 9 Jahren

grüß Dich
Feuerzugklappe schließt nach 45min und erhöhter KWT .
Oder regelt der Belimo ein?
Wenn du soetwas hast!?
Kenn mich mit dem DC30 nicht wirklich aus.
Gruß

Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, geh mal davon aus, daß macht die Kesselwassertemperatur über den Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124

le Holz – KEssel verrückte, können so etwas beobachten …

oder und klick ► harley davidson ◄ klick

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feuerstein antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

glaube es liegt an deinem RGT 2, ist bei mir auch so, wenn der Kessel frisch geputzt ist macht der Belimo bei 150° zu, je länger der Kessel läuft um so später reagiert der RGT2 weil halt der Aschebelag immer dicker wird je länger der Kessel läuft. Nach 10 Tagen habe ich auch 220° wenn nichts gemacht wird.

Mach deine Seitenwand sauber da wo die Kapillare von den RGT,s sitzen und beobachte dann nochmal

Gruß

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Feuerstein:
Hallo,
Mach deine Seitenwand sauber da wo die Kapillare von den RGT,s sitzen und beobachte dann nochmal
Gruß

… und bei meinem KEssel bleibt die Seitenwand unberührt,
dafür hab ich die Fühler etwas weiter nach unten geschoben,
die Thermostate entsprechend eingestellt und seit dem bleiben die Temperatur .. Schaltpunkte; seit Jahren konstant
Gruß

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feuerstein antwortete vor 9 Jahren

ja hab ich mir auch schon mal überlegt ob ich die nach ausen verlegen soll z.B. ans Abgasrohr

HKruse antwortete vor 9 Jahren

nabend,
_______________________________
Feuerstein:
Hallo,
Mach deine Seitenwand sauber da wo die Kapillare von den RGT,s sitzen und beobachte dann nochmal

Feueresel:
… und bei meinem KEssel bleibt die Seitenwand unberührt,
dafür hab ich die Fühler etwas weiter nach unten geschoben,
die Thermostate entsprechend eingestellt und seit dem bleiben die Temperatur .. Schaltpunkte;
seit Jahren konstant
________________

ich hab die drei Spalte oben mit Cu-Rohr(Restabschnitte) dichtgelegt,
die Asche kann so an den Seiten nicht mehr von oben „reinrieseln“,
von unten „schwebt“ da sowieso nichts rein.
Meine Schaltpunkte (Rgt-I u. -II) „ändern“ sich seitdem nicht mehr…

Gruß Heinrich