Fragen und AntwortenTemperaturen, auf die Spitze getrieben:-))
Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute.

Habe gestern Abend folgende Temperaturen abgelesen:

Tempanzeiger Kessel, Temp Vorlauf
Pyrometer, am Vorlaufstutzen gemessen
Leistung in Liter/Std, Temperaturdifferenz

1072 x 43 x 1,16 = 53,5 KWh!! Und das bei einem 30er GSE. Ich glaube, das sollte man nich zu oft und zu lange….

Die Anlage war ziemlich voll, wie die Software anzeigt

Ich kam ganz schön ins Schwitzen, das könnt ihr mir glauben! Habe zwischenzeitlich alle Thermostate im Haus geöffnet, um die Hitze weg zu kriegen.

Die TAS hat übrigens nicht ausgelöst, es war ihm wohl noch zu wenig heiß

Dieter



21 Antworten
Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Leistung ohne Ende….

War es nur kurzzeitig oder über eine längere Zeit?
Welche Pumpenstufe?

Gruß Kaffenberger

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Ich kam ganz schön ins Schwitzen, das könnt ihr mir glauben! Habe zwischenzeitlich alle Thermostate im Haus geöffnet, um die Hitze weg zu kriegen.

Heute scheint die Sonne etwas kräftiger und Puffer zu klein..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Kaffenberger.

War es nur kurzzeitig oder über eine längere Zeit?
Welche Pumpenstufe?

ging ca 60 Minuten in dem Stil weiter.

Normalerweise bringt de Anlage ca. 26-28KWh. in der Ausbrandphase auch mal 35KWh. Liegt an den Briketts, die glühen dann wie Lava.

Dier Thermostat im Vorlauf zeigt 86-87°, Der Kesselthermostat 92-95°

Pumpe läuft permanent auf Stufe 3.

Hallo Manfred.

Heute scheint die Sonne etwas kräftiger und Puffer zu klein..

Heute geht aber auch mehr Energie weg, die Praxis meiner Frau hat heute bis 18 Uhr geöffnet. Da werd ich wohl nachlegen müssen.

Alle paar Minuten kommt einer rein und bringt Kälte mit, gleichzeitig gehen nicht weniger Leute raus und nehmen Wärme mit

Machs gut

Dieter

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Alle paar Minuten kommt einer rein und bringt Kälte mit, gleichzeitig gehen nicht weniger Leute raus und nehmen Wärme mit

Das ist exergie oder so änlich.

Bei mir wirds kritisch die 4 cbm Puffer erreichen die Füllgrenze, die Sonne hat einiges an Energie nach vorne gebracht. bei 30 qm 60 Grad neigung das sind z.Z. die besten Monate.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hartmut antwortete vor 16 Jahren
Dieter_R:
Hallo Leute.

Ich glaube, das sollte man nich zu oft und zu lange….

Dieter

hallo dieter

53kW leistung gewollt oder ungewollt?
zweitaktheizer waren im frisieren schon immer stark!
wenn es ein test war, dann wiederhole ihn nicht zu oft

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren
Alle paar Minuten kommt einer rein und bringt Kälte mit, gleichzeitig gehen nicht weniger Leute raus und nehmen Wärme mit

Die Wärme nehmen die mit nach Hause und tun sie einfrieren.
Denn Wärme kann man immer mal brauchen.

Gruß Wilfried

Keber antwortete vor 16 Jahren

Packen die die in die neuen Exergie-Tetra-Packs?
Angeblich soll man die nicht einfrieren brauchen, die sind auch ungekühlt haltbar.

Gruß,
Exergie-Keber

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Dieter_R,

Super Beispiel für Schichtung.
Wäre jetzt noch interessant was Puffer 2, 3, 4 unten hatte.
Was passiert mit dem HZG – RL, der ja unten in die Puffer geht,
macht er die Schichtung kaputt?
Ich habe bei solchen bedingungen unten wie oben an die 80°.
Ich möchte die Schichtung nicht anzweifeln. Wer sie mag OK.

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Hartmut.

53kW leistung gewollt oder ungewollt?
zweitaktheizer waren im frisieren schon immer stark!
wenn es ein test war, dann wiederhole ihn nicht zu oft

natürlich ungewollt! Ich hatte mich bezüglich Wärme-Abnahme und Ofen-Fühlung einfach verrechnet.

Ich schwöre ich tu’s nie wieder

Nachtrag:
Hallo Monty

Was passiert mit dem HZG – RL, der ja unten in die Puffer geht,
macht er die Schichtung kaputt?

Hab ich noch nie beobachtet, hab immer schön abgegrenzte Schichten.

Dieter

ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

TAS hätte aber kommen müssen, bist du dir sicher
dass sie in Ordnung ist.

MfG Manuel

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manne.

TAS hätte aber kommen müssen, bist du dir sicher
dass sie in Ordnung ist.

Ja. die ist in Ordnung. Brauch nur die Pumpe auf Stufe 1 zu stellen und 10 Minuten zu warten.

Dann zischt es im Keller

Dieter

winnie3pooh antwortete vor 16 Jahren

Hallo Dieter,

was für eine schöne Software hast Du, um diese schöne Aufzeichnung/Anzeige zu bekommen?

Gruß Jörg

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Jörg.

Das ist die Thermojet mit Funkmodul und USB-Empfänger der Firma Projet.

Die kann 7 Temperaturfühler bis 200° und einen Hochtempfühler bis 1000° managen und anzeigen.

Hab die 7 Temperaturfühler als Anlegefühler an den 4 Puffern verbaut, plus einen PT1000 im Rauchrohr.

Die Software ist sehr komfortabel für Lauffaule, ich mag nicht immer in den Keller rennen.

Wenn du Lust hast komm doch mal vorbei, SZ ist von dir nicht besonders weit.

Machs gut

Dieter

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Ja Dieter,die Software gefällt mir auch.
Wie lange hast du das schon in Betrieb ?
Habe auch schon geplant das ganze so zu überwachen.Wenn man was im Auge haben muss,kann man mit dem Laptop über WLAN auch ins Wohnzimmer gehen.
Hast du den Rechner im Büro oder im Keller ?(Laptop ja/nein ?)
Kostenpiunkt der Software mit der Schnittstelle ?
Bist du damit zufrieden ?

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Habe auch schon geplant das ganze so zu überwachen.Wenn man was im Auge haben muss,kann man mit dem Laptop über WLAN auch ins Wohnzimmer gehen.

Wie hier Überwachung per WebCam

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstocker.

Ja Dieter,die Software gefällt mir auch.
Wie lange hast du das schon in Betrieb ?

Seit der Hartmut hier war und meinem Kessel beim Toben zugeguckt hat; Februar 2009. Den Tipp hab ich von Ihm.

Habe auch schon geplant das ganze so zu überwachen.Wenn man was im Auge haben muss,kann man mit dem Laptop über WLAN auch ins Wohnzimmer gehen.

Du musst an einem Gerät den USB-Funkempfänger angestöpselt haben. Darauf läuft auch die Überwachungssoftware, wie abgebildet

Hast du den Rechner im Büro oder im Keller ?(Laptop ja/nein ?)

.

Das Laptop steht im Wohnzimmer, der Funksender/-empfänger schafft dabei problemlos ein paar Ecken und ziemlich dicke Betondecken. Wenn ich im Büro bin, gehe ich mit Remotedesktop aud das Notenbuch(Notebook). Das kann ich sogar dank Teamviewer (Die Software hab ich für die Fernwartung von Kundenrechnern)von jedem Punkt auf unserem schönen Planeten, von welchem aus ich irgendwie Zugriff aufs Internet kriege

Kostenpiunkt der Software mit der Schnittstelle ?

Kann ich dir nicht mehr genau sagen, ich denke es waren ca 400 EUR. Ruf einfach mal bei projet an; http://www.projet.de.

Hier noch die Kopie einer Antwort auf eine PN

Hallo Gert.

Hier: http://projet.de/temperatur-l.html

kanst du sehen, woraus mein Überwachungssystem besteht

    Sensorverteiler
    Anzeigeeinheit TermoJET
    7 Stück Temperatursensor TS-125 mit 3m Kabel
    HT-1000
    PC-USB Adapter
    Das Funksystem
Bist du damit zufrieden ?

Bin super zufrieden, würde ich nicht mehr missen wollen.

Machs gut

Dieter

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Dieter da reden wir nochmal drüber ………..

heizer08 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Dieter, denke dein Termometer an dem Kessel stimmt nicht. Das war bei mir auch so. Habe mir einen digitalen von Conrad zugelegt,diesen in die Öffnung des Fühlers gesetzt,den Kesseltermometer darüber,und schon hatte ich die richtige Kesseltemp.kannst den kesseltermom.aber auch neu justieren,mit einer Zange hinten am Gehäuse,wenn du die genaue Kesseltemp. abgreifen kannst. Gruß Frank
Ps. wenn du dann diese Temperatur hast,und deine Tas immer noch nicht anspringt…..

heizling antwortete vor 13 Jahren

Hallo Monty,
ich schreibe weil ich jemand suche mit:
„DC 25 GSE, 2 x 800 L Puffer, 7,5 qm Solar“
und
„Was lange währt,wird endlich gut.“
finde ich auch hoffnungsvoll. Ich abe auch Solarunter-
stützung, Solar-WT in einem Speicher, darüber den Brauchwasser-WT, kriege aber das BW-Wasser im Sommer kaum über 40°. Meine Vermutung ist ja, dass es daran liegt, dass mein HB die beiden Puffer parallel angeschlossen und nicht wie von mir gewollt in Reihe. Er bestreitet vehement, dass es daran liegen kann. Kann natürlich sein, dass Solar so oder so nicht reicht. (Aufrüsten?) Von Heizungsunterstützung kann jedenfalls nicht die Rede sein, wenn es nichtmal fürs WW reicht. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß heizling

reinelektronik antwortete vor 13 Jahren

Hallo heizling,

da benötigen wir noch mehr Angaben über deine Anlage und ein Hydraulikschema oder Bilder sind sehr dienlich.

Sonnige Grüße Reiner

Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo heizling,

Mach es mal so wie reinelektronik schon schrieb, das heist Bilder und Hydraulik.
Ich selbst habe von Hydraulik wenig Ahnung, erkläre Dir aber gern meine Anlage.
Die 7,5qm Solar habe ich nur fürs WW. Über WT zur Vorwärmung von 300l WW in den 2 ten 300l Boiler, in Reihe geschaltet. Dort ist auch der WT vom Öler. Bei mehr wie 60° im Boiler 1 geht eine Zirkpumpe an und pumpt Boiler 1 und 2 rund. Bekomme dann, wenn es gut geht, beide Boiler auf 70-80°. Ist aber auch egal, jedes Grad vorgewärmtes WW spart Öl.

Der HV hat eine RLA über 3 Wegemischer, Sollwert 60°. Die übrige Wärme geht in die 2x800l Puffer, in Reihe geschaltet.
Bei überschreiten des berechneten Sollwertes der Heizung im Puffer 2 schalte ich um von Öler auf Puffer.
Nach abschalten des HV entlade ich die Puffer wieder bis zum Sollwert HZG und der Rest wird für die FBH genommen.

Der HV wird gegen 22:30 Uhr angeheitzt und brennt bis ca. 05:30 Uhr morgens, je nach Kg Holz.

Gruß Monty