Fragen und AntwortenTemperaturspreizung 25GS
Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo
ich verheize in meinem 25GS hauptsächlich, Mischungen
aus Föhre und Akazie.
Komme mit Laddomat21 aber nur auf 5°C Temperaturspreizung
Kessel VL 70°C Kessel Rücklauf 75°C bei Laddomat VL von etwa 20°C
also aus den 75 und den 20 werden im Laddomat 70 gemacht, der kessel heizt aber nur um 5°C auf.

gemessen mit Thermometern des Laddomat.

auf 90° Kessel Temp. komme ich sowieso nur, wenn der Puffer schon etwa 80° hat.

irgendetwas stimmt da nicht.
sauber ist im grossen und ganzen, alles.

gestern hatte ich ein Spreizung von etwa 8°C



17 Antworten
Postmann antwortete vor 15 Jahren

Hallo Heizer
Kann es sein- das der AtmosDC 25- vor der Kälte einwandfrei lief?
Ich habe DC20 GS,bei der Polarkälte habe ich auch große Probleme.Die größe des Kessel`s macht sich jetzt bemerkbar.

dobia antwortete vor 15 Jahren

das gleiche thema hatte ich auch schon mal angeschoben.

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3434845#16149444

ist auch abhängig von der pumpenleistung. ich habe stufe 2. mehr als 8 K werdens nie, unter 6 solltens nicht. ach ja die thermometer sollten abgeglichen sein, d.h. bei gleichet temperatur das gleiche anzeigen.

grüße
dobia

dreiduke antwortete vor 15 Jahren

@ postmann, joup vor der kälte lief er gut.

dobia antwortete vor 15 Jahren
dreiduke:

Komme mit Laddomat21 aber nur auf 5°C Temperaturspreizung
Kessel VL 70°C Kessel Rücklauf 75°C bei Laddomat VL von etwa 20°C
also aus den 75 und den 20 werden im Laddomat 70 gemacht, der kessel heizt aber nur um 5°C auf.

1. du meinst besimmt RL = 70°C und VL = 75°C
2. wiso hast du bei 25 kW nicht die 78° patrone verbaut sondern anscheinend die 72-er?
3. welche pumpenstufe ist eingestellt?

grüße
dobia

dreiduke antwortete vor 15 Jahren

Pumpenstufe: 3 (laut Anleitung pumpe muss auf 3 stehen)
Patrone: ja habe die 72er (heizung ist eigentlich noch im testbetrieb)

(solange meine Thermische Ablaufsicherung noch ein Provisorium ist, renne ich auch alle Stunden in den Heizraum um alles zu kontrollieren.)

(möchte nämlich einen Druckminderer haben, aber die Dinger sind ja im Baumarkt exorbitant teuer, kann ja nicht mit 6 Bar ins Ausgleichgefäß drücken)

was kostet denn die 78er Patrone?

und nein, ich meine Vorlauf 70 ° weil ja das Wasser zum Kessel mit 70 läuft und Vom kessel mit 75 Weg.
Kessel Rücklauf = Puffer Vorlauf. oder sehe ich das Falsch.

holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

was kostet denn die 78er Patrone?

Hallo,
kannst du bei 3 2 1 schauen oder du gehst in denn Fachmarkt und holst es dort, ist vieles Recht günstiger zu bekommen als im BAUMARKT da gehe ich ganz ganz selten hin denn denn Mist kaufst du 2x .

dobia antwortete vor 15 Jahren

vorlauf: vom kessel weg
rücklauf: zurück zum kessel
ist halt fachchinesisch

serienmäßig ist die 78-er patrone im laddomat verbaut und die 72-er war bei mir beigelegt. für kessel bis 30 kW wird die 78-er patrone empfohlen. preis ..?..

wo soll das mit pumpenstufe 3 stehen? die 25 kW bringst du locker mit der 2 weg. wozu sinnlos strom verschwenden?

um die TAS braucht man sich im normalfall überhaupt nicht zu kümmern.

fährst du deine anlage mit 6 bar? du weißt schon, daß der kessel nur bis 2,5 bar zugelassen ist? wieviel puffer und ausdehnungsgefäß hast du?

grüße
dobia

KobH antwortete vor 15 Jahren

Hallo dreiduke,

sieht dein Ladomat vielleicht so aus.

Dann wäre es nähmlich ein Termovar.
Ist bei mir so quasi als Ladomat 21 zu einem DC 25 GS dazuverkauft worden.
Dieser wird standardmässig mit der 72° Patrone geliefert.
Hat jedenfalls die gleiche Funktion wie der Ladomat 21 und funktioniert auch bei mir soweit einwandfrei.
Hier gibt es auch eine eigene Bedienungsanleitung in der steht, das die Einheit mit Stufe 3 betrieben werden muss.

Habe mich auch über die etwas niedriege Ladetemperatur bei mir gewundert, da ich irrtümlich von einer 78° Patrone ausgegangen bin. Zudem sind meine Pufferthermometer nicht sehr genau.
Darum habe ich vor kurzem bei mir sämtliche Temperaturanzeigen mit einem geaichtem Temperaturmessgerät kontrolliert.

Ergebnis:
Ladomat VL 72°
Ladomat RL ca 66°
Ladetemperatur Puffer so ca 76° bis er durchgeschichtet ist, dann steigt die Temperatur natürlich.
Anzeige Kesseltemperatur 82° bis 85°

Ich habe versuchsweise die Ladomatpumpe auf Stufe 2 gestellt und danach fing der Rücklauf so im ca 5 Minutentakt zu schwanken an (62° bis 70°)
Offensichtlich funktioniert durch den geringeren Durchfluss die Regelung nicht mehr optimal.
Deshalb vermutlich die Angabe mit Pumpenstellung 3

Hoffe, das hilft dir vielleicht etwas weiter.
Beste Grüsse
Hermann

dreiduke antwortete vor 15 Jahren

also:
Nein ich fahre lediglich die TAS mit geschätzten 6 Bar.
da möchte ich einen Druckminderer vor machen.

Und nein ich habe einen richtigen Laddomat 21 und offenbar die 72er Patrone. (Bei etwa 70° fängt sie an zu öffnen.

und die Pumpe: nun in der Anleitung des Kessels steht, die Pumpe muss immer auf Maximum stehen.

Wech antwortete vor 15 Jahren

Hallo Freunde!

Probieren geht über studieren!

Brobier einfach mal die Pumpe eine Stufe zurückzuschalten.

Meine RTA habe ich mit einem Heimeier Mischventil realisiert und fahre nun auf 70° Rücklauf zum Kessel, Pumpe (Grundfos 25/60) Stufe 1.

Temperaturspreizung zwischen 6 und 9°C

Frank_Kaiser antwortete vor 15 Jahren

Hallo Driduke,

ich hab noch eine 78’er patrone über, bei Interesse melden. Bei mir hat der HB sie ausgebaut und erst nicht mehr gefunden. Dann ist sie doch aufgetaucht. Du kannst aber auch beim Atmos zentrallager eine bestellen, so um die 40Euro.

das mit der spreizung ist lästig, ich komme bei einer Abgastemp. 200°C auch gerade mal auf 5K(Stufe 3/35’er Rohr). Ich frage mich ob der ladomat wirklich eine gute Lösung ist wenn man drauf bedacht ist, die Puffer effektiev zu laden. Irgendwo im Forum habe ich auch schon gelesen, dass es mit der Lösung über Thermostat die Puffer schneller geladen werden. ich nötige gerade meinen Hb den ladomat zu entfernen und die andere Lösung ein zu bauen.

Gruß Frank

dobia antwortete vor 15 Jahren
dreiduke:

und die Pumpe: nun in der Anleitung des Kessels steht, die Pumpe muss immer auf Maximum stehen.

ich habe gerade in der laddomatanleitung nachgelesen: stufe 3 und 2 OK. und bei stufe 1 kann es zu anlaufschwierigkeiten der pumpe kommen.

grüße
dobia

dreiduke antwortete vor 15 Jahren

@ Frank_Kaiser

lies mal deine Nachrichten, würde mich für die Patrone interessieren

eraser antwortete vor 15 Jahren
KobH:
Hallo dreiduke,

sieht dein Ladomat vielleicht so aus.

Dann wäre es nähmlich ein Termovar.
Ist bei mir so quasi als Ladomat 21 zu einem DC 25 GS dazuverkauft worden.
Dieser wird standardmässig mit der 72° Patrone geliefert.
Hat jedenfalls die gleiche Funktion wie der Ladomat 21 und funktioniert auch bei mir soweit einwandfrei.
Hier gibt es auch eine eigene Bedienungsanleitung in der steht, das die Einheit mit Stufe 3 betrieben werden muss.

Hoi
Ich habe auch einen Termovar 8719 (72°C)
Gestern habe ich aus Interesse einen Fühler am Rücklauf montiert. Dieser geht nicht über 57°C hinaus.
Wo kann man an dem Termovar etwas verstellen??
Stufe 3 ???
Aus den Anleitungen welche ich im Netz gefunden habe geht das nicht hervor.
Kann dies einen anderen Grund haben??
Vor dem Ventil habe ich im RL noch einen Schmutzfänger.
sg eraser

Kessel 1: DC30GSE
Puffervolumen: 2000
Micha antwortete vor 15 Jahren

Hallo eraser,
am Thermovar kannst du meines Wissens überhaupt nichts verstellen. Lediglich an der Umwälzpumpe hast du in der Regel 3 Schaltstufen. Wenn bei dir aber nur 57°C in den Kessel gehen ist das deutlich zu wenig. Wenn der Thermovar noch keine 2 Jahre alt ist, würde ich ihn dem Verkäufer um die Ohren hauen. Habe leider von den Dingern noch nicht viel positives gehört. Das Ding im Laddomat finde ich schon doof, aber immer noch besser.
Meine Vorstellung ist ein verstellbares Ventil. Gibt es beispielsweise von Oventrop unter dem Namen Tri-M. Oder man baut gleich einen Dreiwegemischer mit passender Regelung ein.
Zumindest im 30kW Bereich sollte man sich dabei in meinen Augen eher an der 80°C Marke orientieren, der Kessel läuft am besten wenn man ihn mit möglichst hoher Temperatur fährt (Kesselthermostat und Thermische Ablaufsicherung sind hier die begrenzenden Faktoren).

Grüße, Michael

eraser antwortete vor 15 Jahren
Micha:
Hallo eraser,
am Thermovar kannst du meines Wissens überhaupt nichts verstellen. Lediglich an der Umwälzpumpe hast du in der Regel 3 Schaltstufen. Wenn bei dir aber nur 57°C in den Kessel gehen ist das deutlich zu wenig. Wenn der Thermovar noch keine 2 Jahre alt ist, würde ich ihn dem Verkäufer um die Ohren hauen. Habe leider von den Dingern noch nicht viel positives gehört. Das Ding im Laddomat finde ich schon doof, aber immer noch besser.
Meine Vorstellung ist ein verstellbares Ventil. Gibt es beispielsweise von Oventrop unter dem Namen Tri-M. Oder man baut gleich einen Dreiwegemischer mit passender Regelung ein.
Zumindest im 30kW Bereich sollte man sich dabei in meinen Augen eher an der 80°C Marke orientieren, der Kessel läuft am besten wenn man ihn mit möglichst hoher Temperatur fährt (Kesselthermostat und Thermische Ablaufsicherung sind hier die begrenzenden Faktoren).

Grüße, Michael

genau das werde ich nachen.
Werde einen eigenen Mischer nachrüsten.
Mit der Pumpendrehzahl (auch Phasenschnitt) hab ich auch nicht mehr als die 57°C bekommen.
bei ca. … VL 81°C und RL 36°C.

danke.

Kessel 1: DC30GSE
Puffervolumen: 2000
Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
schau doch mal auf die Fließrichtung,
ist mir auch schon beim Einbauen passiert das der Ladomat falsch herum eingebaut wurde….
Die Pumpe muss in Kesselrichtung stehen.
Es ist auch möglich das die Schwerkraftklappe (ganz unten im Ladomat) hängt.

Gruß Kaffenberger