Fragen und AntwortenThermische Ablaufsicherung an P21
Feueresel antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,

ich stehe vor einen Rätzel, wo bitte soll den die thermische Ablaufsicherung an dem Atmos P21 Montiert werden.Ich sehe auch auf der Aufbauanleitung keinen Anschluss.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar …



2 Antworten
mariuswsw antwortete vor 13 Jahren

Scheint es nicht zu geben bei den Pelletern!
Wozu auch?
Bei einem Kombikessel macht die TAS Sinn, aber bei einem reinen Pelletkessel?!
Wenn Strom da, schaltet die Regelung bei Überhitzung den Brenner ab. Wenn Strom weg, dann ist der Brenner sowieso aus.
Meiner Meinung nach kann also theoretisch nichts überhitzen.
Ein Öl- oder Gaskessel hat ja auch keine TAS.

Gruß Marius

Feueresel antwortete vor 13 Jahren

…, dafür braucht Er eine automatische Löscheinrichtung,
in der Pelleterzuführung oder so ähnlich.
Also die Tauchhülse in den Kanal
und wenn der durch Rückbrand heiß wird,
volles Rohr …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!