Fragen und AntwortenTyp-K Thermoelement verlängern
HKruse antwortete vor 9 Jahren

Hallo Zusammen
In wie weit kann man die Anschlußleitungen an einem Typ-K
verlängern?
Gruß Carsten



1 Antworten
HKruse antwortete vor 9 Jahren
suncamel:
Hallo Zusammen
In wie weit kann man die Anschlußleitungen an einem Typ-K
verlängern?
Gruß Carsten

Thema: Thermoelement Typ K
Lambdasonde » 14.11.11 21:26 « schreibt:

Hallo,
ich bin der Meinung, dass man die Thermoleitungen mit normaler Kupferlitze verlängern kann.
Das widerspricht zwar allen Erfahrungen aus einschlägigen Fachbüchern, aber ich habe mal ein Experiment gemacht, bei dem ich die Thermoleitung(Ni und CrNi) jeweils mit Kupfer verlängert habe.
Das macht zwar an den Verbindungsstellen fürchterliche Fehlspannungen, die sich jedoch jeweils an beiden Verbindungsstellen (Oben sowie unten) aufheben, solange die Kontaktstellen jeweils oben thermisch gekoppelt sind und unten gekoppelt sind.
Also Oben kann Plus 100Grad anliegen, aber an beiden Klemmen und unten z.B. 0Grad auch an beiden Kontaktstellen.
Grund: Kupfer hat an jeder Kontaktstelle 6,5uV/K Seebeckkoeffizient.

Das widerspricht jeder Fachbuchtheorie, ist aber halt günstig.
Gruß Harald
————————–
Hallo Carsten,
Ich hab 2.meter einfaches Lampenkabel zwischen Regler und der Thermo-K Leitung,
der Regler „zeigt“ dann mit ca 10°C Differenz >> Thermometer(Voltmeter)
(direkt am TypK Leitungsende).
Diese Abweichung bleibt fast konstant, egal ob 30°C oder 900°C.

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L