Fragen und AntwortenÜberhitzung des Pelletbrenner A25
stefan007 antwortete vor 7 Jahren

Hallo zusammen,
Meine aktuellen Leistungsdaten T4: 9sec. T6: 12sec. – trotzdem wird innerhalb von 15-30Min. die Flamme immer größer. Bis der Sicherheitsthermostad ausgelöst wird („alarm safety“).
Zuvor wurde der Pellettank von Sägemehl & Staub gereinigt und dann mit Sackware-Pellets ca. 6 Monate alt betrieben.
Hatte hier jemand schon einmal dasselbe Problem?
Grüße Rolf



4 Antworten
Flammenwaechter antwortete vor 7 Jahren

Hallo,

hört sich so an, als würden zu viele Pellets gefördert.
Pelletmenge reduzieren,verkürzen der Förderzeit,oder den
Abstand zwischen den Förderzeiten verlängern.
Auch der Winkel der Förderschnecke spielt hier eine Rolle.
Nachtrag:Luftmenge einregeln
Das Ergebnis sollte so aussehen, dass sich die Flamme möglichst
gleich hält und ca. 3 – 4 cm vor der Kesselwand endet.
Dann sollte das Problem erledigt sein.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 7 Jahren

Hallo,

hört sich so an, als würden zu viele Pellets gefördert.
Pelletmenge reduzieren,verkürzen der Förderzeit,oder den
Abstand zwischen den Förderzeiten verlängern.
Auch der Winkel der Förderschnecke spielt hier eine Rolle.
Nachtrag:Luftmenge einregeln
Das Ergebnis sollte so aussehen, dass sich die Flamme möglichst
gleich hält und ca. 3 – 4 cm vor der Kesselwand endet.
Dann sollte das Problem erledigt sein.

mfg Flammenwaechter

stefan007 antwortete vor 7 Jahren

Hallo,

1. Die Fördermenge der Pelletschnecke ermitteln.
2. Gewünschte Leistung des Kessels
3. Fördermenge über T4 und T6 einstellen.
4. Luftzufuhr über die Flammenlänge einstellen. Sollte nicht rußen.

Gruß Stefan007

stefan007 antwortete vor 7 Jahren

Hallo,

1. Die Fördermenge der Pelletschnecke ermitteln.
2. Gewünschte Leistung des Kessels
3. Fördermenge über T4 und T6 einstellen.
4. Luftzufuhr über die Flammenlänge einstellen. Sollte nicht rußen.

Gruß Stefan007