Fragen und AntwortenUmbau geplant
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Hallo plane nen Heizungsumbau.

1Puffer 1000Liter und ein DC50GSE sollen raus.
Gäbe es dafür Interessierte?



12 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hallo Micha, gibt es dafür einen besonderen Grund ?
Der DC-50-GSE ist ein Kessel mit Potenzial und findet bestimmt einen dankbaren Käufer

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Nach jeder Menge Umbauten bin ich auch mit dem Kessel recht zufrieden.
Allerdings meine bessere Hälfte nicht. Es muss einer her bei dem „Sie“ nur vollpacken muss> SIE ist die Hauptheizerin!

Also lange Brennbauer, Zündautomatik usw…. Habe verschiedene Modelle ins Auge gefasst, aber mich noch nciht entschieden.

Preise? Gute Frage!

Wer Interesse (ernsthaft) haben sollte, soll einfach schreiben.
Bitte mit Tel. Nummer.

Kessel gibt es nur mit 1000L Puffer zusammen.

Keesel: Eingebaut 09/2006, alles Original.

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

AHA Da hat einer ein altes Thema von mir gefunden!
🙂

Ja nun soll auch Nummer 2 dran sein!

uschy43 antwortete vor 11 Jahren

Hallo! Ich versteh Deine Frau!
Habe meinen Atmos (3 Winter)gegen einen ETA-Kessel getauscht!
Das Anheizen über die Mitteltür funktioniert super!
Mit Holz voll füllen Tür in der Mitte auf ein wenig Papier rein anzünden die Tür bei ca.100° Abgas Tür zu und das wars!
Wenig Asche und das Geilste kein Rauch beim Nachlegen,keine verklebte Anheizklappe!
KEIN BASTELN und SCHRAUBEN mehr dadurch auch mehr Freizeit!
LG

fjko antwortete vor 11 Jahren
micha1151:
AHA Da hat einer ein altes Thema von mir gefunden!
🙂

Ja nun soll auch Nummer 2 dran sein!

Und ich dachte du heizt schon lange mit Gas

fjko antwortete vor 11 Jahren
uschy43:
Hallo! Ich versteh Deine Frau!
Habe meinen Atmos (3 Winter)gegen einen ETA-Kessel getauscht!
Das Anheizen über die Mitteltür funktioniert super!
Mit Holz voll füllen Tür in der Mitte auf ein wenig Papier rein anzünden die Tür bei ca.100° Abgas Tür zu und das wars!
Wenig Asche und das Geilste kein Rauch beim Nachlegen,keine verklebte Anheizklappe!
KEIN BASTELN und SCHRAUBEN mehr dadurch auch mehr Freizeit!
LG

Freut mich das dein ETA läuft wie er soll

Scroll mal runter bis zum Bild mit offener Tür im Betrieb
Da gibt es keinen Rauch zu sehen.

Ach ja auch zu sehen meine Anheizmethode. Da braucht es nicht zu warten bis 100° AGT erreicht sind.
Einfach Kessel vollstopfen, Tür zu und gut ist. Wie mann sieht geht das auch mit Atmos.

Bei einer Hausmesse eines Installateurs in meiner nähe war ein ETA-Vertreter mit einem SH30 auf nen Hänger vor Ort. Wie er mir erklärte wie bei ETA die RWN funktioniert, mußte ich schmunzeln, und war froh das ich mich für meine Steuerung entschieden habe

Aber sonst ist der ETA schon OK

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

@ fjko:
Du hast recht, ich heize (heizte dann zukünftig) mit gas.

Werde mich von dem objekt der gasheizung trennen, das andere objekt übernehmen. dort soll der atmos raus und ein s4 rein – naja, falls das mit dem platz funktioniert.

da wäre gleich meine frage in die runde, ohne eine neues thema zu eröffnen: gibt es bezüglich laddomat 21 einschränkungen in der verwendung durch die hersteller?

Denke mit 63°C Patrone sollte er auch bei ETA, Fröling usw… funktionieren…deren Mischer laufen ja bei 61°C ?!?!?!?

Übrigens gestern zum ersten Mal nen Fröling und nen ETA nackt gesehen…sehr interessant..eineiige Zwillinge 🙂

uschy43 antwortete vor 11 Jahren

Hallo!
Ich habe bei meinem ETA gleich einen Mischer genommen!
Da kann ich die Grad der Mischung des Rücklaufes selbst bestimmen!
Beim ETA alles in der Steuerung vorgesehen! (RL-Temp. ab 63°)
5/4 Zoll-Mischer(ESBE) mit Stellmotor ab ca.120€-NEU im Netz!
Kein Patronen wechsel wenn die Temperatur nicht die Gewünschte ist, kein Verschlammen oder festsitzen des Ventils!!
LG!

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Welchen Mischer hast genau genommen?
Schick doch mal nen Link.

Ne Idee war auch schon:
http://www.esbe.eu/at/de-de/produkte/produkte-fur-feste-brennstoffe/ltc200

oder
http://www.esbe.eu/at/de-DE/produkte/produkte-fur-feste-brennstoffe/vtc500

ne dreistufige Grundfos habe ich noch da und wenn ich das recht in Erinnerung habe, soll der ideale Volumenstrom beim Fröling 34l/min betragen. Das wären dann knapp über 2m3/h. sollte also irgendwie möglich sein diesen wert einzuregulieren.

Auch mit dem vorhandenen Atmos muss ich mir was einfallen lassen, da der Laddomat irgenwelche recht merkwürdigen Geräusche macht.

uschy43 antwortete vor 11 Jahren

Hallo!
Habe meine Teile bei Haustechnik-Binder gekauft! War um Gut 1/3 billiger als in Österreich! Den Stellmotor kaufte ich bei Ebay die kosten da ab 45€ je nach Laufgeschwindigkeit meiner ist ein 30 sec.90° der reagiert sehr schnell!
Alles von ESBE !
Da ich den Rest von der Atmos-Anlage verwendet habe blieb ich bei dem 2″ Mischer Kvs60/40!Pumpe hab ich eine Wilo E20/1-6 die gibt es aber nicht mehr!
Würde wenn Du auf 5/4″ machst mindestens eine Wilo Stratos Pico 25/1-6 nehmen die macht

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Völlig ungeplant hat sich meine Thema in eine andere Richtung entwickelt. Deshalb gleich nochmal neu!

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Die Würfel sind gefallen:

Guntamatik BMK 30 wird es werden…konnte ich jetzt 2 Wochen lang beoabachten, hat mich überzeugt!