Hallo Atmosfreunde,
Ich habe diese Atmosanlage seit 21 Monaten und am Anfang war ich nicht so begeistert aber jetzt nach zahlreichen Tests,Versuche und Umbau bin ich sehr zufrieden.
Durch meinen Umbau habe ich den Wirkungsgrad verbessert,Abgasverlust von 10% auf 3,5%,Restsauerstoff von 10% auf 5-6,8% und ca.25% weniger Pelletsverbrauch.
Meine Anlage:
D45P, Brenner A45,Laddomat 21 mit 72er Patrone,Kombispeicher 800 l mit Solar und warm Wasser, 800 l Pufferspeicher und Acd 01.
200 m2 Wohnfläche + 60 m2 Friseurladen (viel warm Wasserverbrauch)
Dann habe ich meine Anlage Optimiert mit Lambdacheck,belimo Antrieb,Zugbegrenzer und dem Drehzahl von dem Abgasventilator mit einem Potentiometer runter gedrosselt damit die wärme nicht gleich zu dem Schornstein geht Hier sind noch ein paar Bilder:
Zuerst habe ich die Atmosabgasbremse rechts und links raus gemacht und 120mm und 90 cm Schnecke rein gemacht damit die abgase durch die Wärmetaucher langsamer werden ich habe die Abgastemperatur von 140 auf 100 grad reduziert.
Dann habe ich hinten am Kessel ein Testo Pt 1000 AGT Fühler bis zum Brennraum für die Überwachung eingebaut und durch höhere Brennraumtemperatur über 650 grad
dann weiß ich das ich den Kessel reinigen muss.
Als nächstes habe ich den zwischenraum unterm wärmetaucher ebenfals mit Bremsen bestückt aus gehärteten Federn 5cm durchmesser, die 60cm lang sind,die Spiralen bremsen die ganze Asche dadurch bleiben meine wärmetaucher immer sauber.
Im brennraum, das die Flamme nicht flattert durch die gegend und sauber brennt,habe ich mir im betrieb eine düse gebaut aus Gusseisen , das genau auf die Brennerschale passt,mit sehr wenig Pellets gibt es eine schöne rote heiße Flamme.
Lambdacheck macht den rest alleine.
Meine Anlage läuft mit diesem Umbau und Einstellungen und ich bin mit dem sparsamen Pelletsverbrauch sehr Zufrieden
Ich hoffe es hat euch gefallen und denkt dran :jedes verlorener Grad kostet Geld.
Grüße Mukachi
Mach bitte mal ein Bild vom Belimo / Luftklappensteuerung. Mich würde interessieren wie du das gelöst hst….
Mach bitte mal ein Bild vom Belimo / Luftklappensteuerung. Mich würde interessieren wie du das gelöst hst….
wo hast den die 120mm Getreideschnecken her bekommen? suche sowas auch schon länger
wo hast den die 120mm Getreideschnecken her bekommen? suche sowas auch schon länger
Hallo FlorianKurz,
Die Schnecke habe ich von 3 2 1 meins.
Ein Tipp: Kaufe 4x50cm , ( 2 rechts und 2 links)
Und Du darfst nicht Schweißen sondern nur verschrauben, damit der Stahl arbeiten kann.
Gruß Mukachi
Hallo FlorianKurz,
Die Schnecke habe ich von 3 2 1 meins.
Ein Tipp: Kaufe 4x50cm , ( 2 rechts und 2 links)
Und Du darfst nicht Schweißen sondern nur verschrauben, damit der Stahl arbeiten kann.
Gruß Mukachi
warum 4? der D20P hat doch oben nur 3 Abgasbremsen oder hast auch eine hinter dem keramik?
warum 4? der D20P hat doch oben nur 3 Abgasbremsen oder hast auch eine hinter dem keramik?
Hallo Umsteiger,
Ich habe noch ein Paar Bilder für dich.
Hier ist nochmal die Düse
Ich habe am Brenner den Lufteingang seitlich gebaut, da die Warme Luft seitlich besser für die Verbrennung ist.
Das ist die Bauanleitung für den Belimoantrieb.
Hier sind die Werte von Heute morgen.
Gruß Mukachi
Hallo Umsteiger,
Ich habe noch ein Paar Bilder für dich.
Hier ist nochmal die Düse
Ich habe am Brenner den Lufteingang seitlich gebaut, da die Warme Luft seitlich besser für die Verbrennung ist.
Das ist die Bauanleitung für den Belimoantrieb.
Hier sind die Werte von Heute morgen.
Gruß Mukachi
Ich habe die D45P. Der Wärmetauscher hat oben 3 abgaskanäle. Rechts und Links ist die Bremse und in der Mitte ist die Bürste.
Die Abgaskanäle sind ca.90 cm Tief. Du brauchst also für jeden Kanal 2x50cm schnecken zum verschrauben.
Das Eisenrohr machst du dann rein und Fertig.
PS: Es sind keine Getreide Schnecken, sondern Erdbohrer schnecken.
Gruß Mukachi
Ich habe die D45P. Der Wärmetauscher hat oben 3 abgaskanäle. Rechts und Links ist die Bremse und in der Mitte ist die Bürste.
Die Abgaskanäle sind ca.90 cm Tief. Du brauchst also für jeden Kanal 2x50cm schnecken zum verschrauben.
Das Eisenrohr machst du dann rein und Fertig.
PS: Es sind keine Getreide Schnecken, sondern Erdbohrer schnecken.
Gruß Mukachi
ah ok dann hast immer eine linke und eine rechte zusammen geschraubt? warum hast dann in den dritten die bürste wieder rein gemacht und nicht auch so ne Erdbohrerschnecke? wird sonst das Abgas zu Kalt?
ah ok dann hast immer eine linke und eine rechte zusammen geschraubt? warum hast dann in den dritten die bürste wieder rein gemacht und nicht auch so ne Erdbohrerschnecke? wird sonst das Abgas zu Kalt?
@mukachi
Das auf den Bild ist aber von nen „Strahlkasten“ (Verfestigungsanlage) die Verteilerhülse, oder irre ich mich da? Bin mir nicht so ganz sicher ob das die Verbrennung tatsächlich soweit beeinflust um eine tatsächlicher Verbesserung zu erhalten.
Bei uns in der Firma werden die Teile Eimerweise weggeworfen!
@mukachi
Das auf den Bild ist aber von nen „Strahlkasten“ (Verfestigungsanlage) die Verteilerhülse, oder irre ich mich da? Bin mir nicht so ganz sicher ob das die Verbrennung tatsächlich soweit beeinflust um eine tatsächlicher Verbesserung zu erhalten.
Bei uns in der Firma werden die Teile Eimerweise weggeworfen!
hallo florian kurz,die bürste muss in der mitte bleiben das hält den fein staub ab und so geht meine Lambdasonde nicht zu und bleiben meine Werte stabil.
guten Rutsch mukachi
hallo florian kurz,die bürste muss in der mitte bleiben das hält den fein staub ab und so geht meine Lambdasonde nicht zu und bleiben meine Werte stabil.
guten Rutsch mukachi
Hallo Umsteiger,
Nein das ist ein Art Hydrant Schacht das man auch überall auf den Straßen sieht mit Deckel,dann habe ich ein loch raus geschnitten damit mehr Luftstömung im Brennraum ist.
Ohne dieses Teil habe ich gemerkt das mein restsauerstoffgehalt 3-4% gestiegen ist (Lambdacheck).
Guten Rutsch mukachi
Hallo Umsteiger,
Nein das ist ein Art Hydrant Schacht das man auch überall auf den Straßen sieht mit Deckel,dann habe ich ein loch raus geschnitten damit mehr Luftstömung im Brennraum ist.
Ohne dieses Teil habe ich gemerkt das mein restsauerstoffgehalt 3-4% gestiegen ist (Lambdacheck).
Guten Rutsch mukachi
Hallo Umsteiger
Was brauche ich alles für Teile für den einbau des Lambdacheck
Hallo Umsteiger
Was brauche ich alles für Teile für den einbau des Lambdacheck
Schau bei http://www.Lambdacheck.de
Gruß Mukachi
Schau bei http://www.Lambdacheck.de
Gruß Mukachi
Hallo Umsteiger
Was brauche ich alles für Teile für den einbau des Lambdacheck
Ich selbst habe auch noch keinen LC verbaut!
Ist aber in Planung!
Link zum Shop Lamdacheck
Hallo Umsteiger
Was brauche ich alles für Teile für den einbau des Lambdacheck
Ich selbst habe auch noch keinen LC verbaut!
Ist aber in Planung!
Link zum Shop Lamdacheck
Hallo Mukachi,
habe einen Atmos P25 mit Brenner A25,kann ich da wohl diese Düse auch einbauen ?
Gruß,
Udo48
Hallo Mukachi,
habe einen Atmos P25 mit Brenner A25,kann ich da wohl diese Düse auch einbauen ?
Gruß,
Udo48
hallo Udo48,
Ja Natürlich, aber du musst den T4 weniger machen sonst wird die flamme zu lang und musst ein wenig die Luftklappe einstellen dann klapts Perfekt . Viel Erfolg
Gruß mukachi
hallo Udo48,
Ja Natürlich, aber du musst den T4 weniger machen sonst wird die flamme zu lang und musst ein wenig die Luftklappe einstellen dann klapts Perfekt . Viel Erfolg
Gruß mukachi
Hallo
Habe jetzt den Lambdacheck eingebaut und wie hoch solte da der O2 gehalt stehen
habe den P14 500L Puffer nur Heitzung
mfg Ronald
Hallo
Habe jetzt den Lambdacheck eingebaut und wie hoch solte da der O2 gehalt stehen
habe den P14 500L Puffer nur Heitzung
mfg Ronald
Hallo Ronald,
Atmos gibt ja 8-10 (12) Rest-O2 vor. Die Lambdacheck-Sonde misst aber wohl 1% mehr, als real wirklich vorhanden und auch geeichte Geräte eines Heizungsbauers anzeigen (habe ich auch mal verglichen und waren gegenüber seinem Gerät sogar 1,5%; Harald als Hersteller hat die unterschiedlichen Abweichungen hier auch mal früher gepostet).
Also als Unterkante 7% lt. Lambdacheck einstellen und es passt ganz gut. Bei den 7% siehst Du dann auch gut, dass das mit der Flammlänge kurz vor der gegenüberliegenden Kesselwand zusammenpasst (kein übermäßiger Zug vorausgesetzt). Die absolute Schmerzgrenze beginnt, wenn es unter 5% lt. Anzeige geht, dann bist Du im Bereich von Ruß und Qualm.
Viele Grüße
Heiko
Hallo Ronald,
Atmos gibt ja 8-10 (12) Rest-O2 vor. Die Lambdacheck-Sonde misst aber wohl 1% mehr, als real wirklich vorhanden und auch geeichte Geräte eines Heizungsbauers anzeigen (habe ich auch mal verglichen und waren gegenüber seinem Gerät sogar 1,5%; Harald als Hersteller hat die unterschiedlichen Abweichungen hier auch mal früher gepostet).
Also als Unterkante 7% lt. Lambdacheck einstellen und es passt ganz gut. Bei den 7% siehst Du dann auch gut, dass das mit der Flammlänge kurz vor der gegenüberliegenden Kesselwand zusammenpasst (kein übermäßiger Zug vorausgesetzt). Die absolute Schmerzgrenze beginnt, wenn es unter 5% lt. Anzeige geht, dann bist Du im Bereich von Ruß und Qualm.
Viele Grüße
Heiko
Hallo Mukachi,
ich interessiere mich für die Düse die Du da gebaut hast.
Kannst Du mir bitte einmal die Maße mitteilen,Länge der Düse
Größe des Loches.
Habe mir einen Schacht für Wasserhausanschlüsse von der Straße besorgt,muß ihn
jetzt nur noch auf Maß bringen.
Bedanke mich jetzt schon einmal für Deine Mühe.
Gruß,
Udo48
Hallo Mukachi,
ich interessiere mich für die Düse die Du da gebaut hast.
Kannst Du mir bitte einmal die Maße mitteilen,Länge der Düse
Größe des Loches.
Habe mir einen Schacht für Wasserhausanschlüsse von der Straße besorgt,muß ihn
jetzt nur noch auf Maß bringen.
Bedanke mich jetzt schon einmal für Deine Mühe.
Gruß,
Udo48
Hallo,
könntest du vielleicht eine kleine Skizze der Düse machen?
Wie hast du den Sensor im Brennraum plaziert und abgedichtet?
MFG
Joy
Hallo,
könntest du vielleicht eine kleine Skizze der Düse machen?
Wie hast du den Sensor im Brennraum plaziert und abgedichtet?
MFG
Joy
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können