Hallo ich bekomme einen gs 30 kw kessel. Kann man diesen auf belimotor usw umrüsten oder macht das überhaupt sinn?
Hallo ich bekomme einen gs 30 kw kessel. Kann man diesen auf belimotor usw umrüsten oder macht das überhaupt sinn?
…, ich betreibe meinen GSE zur Zeit ohne Belimo – Klappe.
Also habe ich die Kettenzugklappe entsprechend eingestellt.
So wird die Luftzufuhr zuverlässig nach der Kesselwasservorlauftemperatur geregelt
Bei der richtig eingestellten Belimo – Klappe das selbe, nach der Abgastemperatur,
wenn man den Bereich zum Abgasfühler immer schön sauber hält
Dabei stellt man die Kettenzugklappe höher – nachrangig ein.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo ich bekomme einen gs 30 kw kessel. Kann man diesen auf belimotor usw umrüsten oder macht das überhaupt sinn?
…, ich betreibe meinen GSE zur Zeit ohne Belimo – Klappe.
Also habe ich die Kettenzugklappe entsprechend eingestellt.
So wird die Luftzufuhr zuverlässig nach der Kesselwasservorlauftemperatur geregelt
Bei der richtig eingestellten Belimo – Klappe das selbe, nach der Abgastemperatur,
wenn man den Bereich zum Abgasfühler immer schön sauber hält
Dabei stellt man die Kettenzugklappe höher – nachrangig ein.
Gruß Bernhard
Bernie…
du hast bei deinem 50gse die sek.Luft vorne „dichtgeschraubt“
…scheint zu funktionieren bei deinem 50gse
beim GS ist die sek.Luft konstruktionsbedingt dauernd voll/maximal offen
die GS nehmen die GESAMTE Luft durch die FZR.klappe …wie die gse bis 40…
(ich würde nen GS mit ner O2.regelung(Lambdacheck) ausrüsten > ca 400€…
(und die Lüfterleistung nach Brennraum.temp steuern > 100-150€…
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Bernie…
du hast bei deinem 50gse die sek.Luft vorne „dichtgeschraubt“
…scheint zu funktionieren bei deinem 50gse
beim GS ist die sek.Luft konstruktionsbedingt dauernd voll/maximal offen
die GS nehmen die GESAMTE Luft durch die FZR.klappe …wie die gse bis 40…
(ich würde nen GS mit ner O2.regelung(Lambdacheck) ausrüsten > ca 400€…
(und die Lüfterleistung nach Brennraum.temp steuern > 100-150€…
Gruß Heinrich
Heinrich,
ist es nicht so, dass beim schließen der gesamt Luft durch die FZR.Klappe noch ein sekundär Bypass,
auch beim GS vorhanden ist ?
Also je weniger Zentralluftklappe um so mehr sekundär Luft im Verhältnis,
durch die sekundär Bypass Bohrung hinten seitlich am Luftkasten ?
Oder ist das nur Wunschdenken meinerseits ?
Beim meinem 50er KEssel erhöht sich der sekundär Luftanteil, beim drosseln der primär Luft, automatisch
Die primär Luft drosselt eh erst wenn der primär Brennraum auf hoher Temperatur ist und
somit auch bei gedrosselter primär Luft, genug Holzgas erzeugt wird,
für die jetzt im Verhältnis notwendig erhöhte sekundär Luft ver- ge- braucht wird.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin
(ich kriech das bild nicht größer…)
ist von TvA aus dobias Thema: lambdageführte sekundärluftsteuerung beim GS-Model
Link___TvA_> » 04.03.09 23:51 «
(dort anklicken funktioniert)
auf der nächsten Seite(6) hat TvA den GS.primluft-schieber und den sek.Luftspalt(daueroffen)
von der FZR.Klappe aus ‚hoch fotografiert‘
dann nochmal von TvA dort auf seite 3…
ein 40GSschnitt mit ‚roter‘ sekLuft…
[zw den 1- und 5-„strichen“ das sek.Rohr vom „roten sek.bereich“ zur Düse..]
Gruß Heinrich
ps
wenn du, @profiler,
den gs relativ simpel mit nem sekluft-schieber ‚ausrüsten‘ willst…
frag einfach hier…
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Hallo!
Der GS hat ja gar keine Wärmetauscher im Abgaskanal!
unwirtschaftlicher Holz verbrennen geht ja gar nicht mehr!
Vorteil des Ofens kaum Asche! Abgastemeratur 300°?
LG!
moin,
serie 230
mit ketten und luftumlenkung 160°
grüße
dobia
Hallo!
Der GS hat ja gar keine Wärmetauscher im Abgaskanal!
unwirtschaftlicher Holz verbrennen geht ja gar nicht mehr!
Vorteil des Ofens kaum Asche! Abgastemeratur 300°?
LG!
Ist der Kamin gemauert, wirkt der Kamin selbst, wie ein Kachelofen im Haus.
Das kann bei einem Altbau durchaus sinnvoll sein – Kamin als Pufferspeicher
LG!
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!