Fragen und AntwortenUmwälzpumpe aus Feuerraumtem zu hoch Abgaste. zu n
eschenheizer antwortete vor 10 Jahren

Hallo zusammen,
Der Pufferspeicher ist voll (ca90Grad) .Die Feuerraumtemperatur ist über 85 Grad ,Umwälzpumpe läuft nicht ,weil die Abgas Temperatur zu niedrig ist. Hat da jemand eine Lösung.?Wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich den Rauchgastemperaturfühler nicht runter stellen. Demzufolge wird der Kessel dann mit Wärmetauscher runter gekühlt, obwohl die Temperatur im Pufferspeicher schon unter 80 Grad liegt.



2 Antworten
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

…, bei meinem KEssel habe ich parallel zum internen Kesseltemperatursicherheitsthermostatschalter zusätzlich einen einstellbaren eingebaut
Außerdem habe ich die Tauchhülse für die Kesselnotkühlung etwas höher justiert,
so das die Notkühlung nicht schon bei 90°C, vor dem wieder einschalten der Kesselkreispumpe über den Kesseltemperatursicherheitsthermostatschalter öffnet.

Wenn der Kesseltemperaturschalter etwas hoch eingestellt ist,
kann der Lüfter nach unterschreiten der eingestellten Kesseltemperatur, auch noch mit anspringen
bis der Schaltpunkt des Kesseltemperatursicherheitsthermostatschalter (90°C) wieder unterschritten wird.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
eschenheizer antwortete vor 10 Jahren

Habe Anlegethermostat von Motorkugelhahn parallel auf die Pumpe geschlossen.