Hallo zusammen,
Der Pufferspeicher ist voll (ca90Grad) .Die Feuerraumtemperatur ist über 85 Grad ,Umwälzpumpe läuft nicht ,weil die Abgas Temperatur zu niedrig ist. Hat da jemand eine Lösung.?Wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich den Rauchgastemperaturfühler nicht runter stellen. Demzufolge wird der Kessel dann mit Wärmetauscher runter gekühlt, obwohl die Temperatur im Pufferspeicher schon unter 80 Grad liegt.
EOM
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…,normalerweise sollte der Kesselsicherheitsthermostatschalter ab >95°C Kesseltemperatur,
die Kesselkreispumpe wieder einschalten,
bevor die Kesselnotkühlung TAS einschaltet.
„Der Kessel ist mit einem Rauchgasthermostat ausgestattet, mit dessen Hilfe beim Einheizen (im
kalten Zustand) der Abzugsventilator und die Pumpe im Kesselkreis aktiviert werden. Der Rauchgas
–
thermostat dient auch zum Abschalten des Abzugventilators und der Pumpe im Kesselkreis nach der
Verbrennung des Brennstoffs. Der Kessel ist ferner mit einem Sicherheitsthermostat für die Pumpe
ausgestattet, fest eingestelltauf 95 °C. Dieser Thermostat schaltet die Pumpe bei einer Temperatur von
95 °C, falls jemand den Rauchgasthermostat nicht korrekt einstellt und die Pumpe im Kesselkreis vor
–
zeitig abgestellt wird, auch wenn die Wassertemperatur im Kessel steigt. Dieser Thermostat gewähr
–
leistet den Betrieb der Pumpe im Kesselkreis so lange, bis der Kessel abkühlt. Es handelt Sie daher
um ein Sicherheits- und kein Regelungselement. Gleichzeitig mit der Pumpe im Kesselkreis wird der
Abzugsventilator ein- und abgeschaltet. Laddomat 21/22 erlaubt eine teilweise selbsttätige Zirkulation
vom Wasser zwischen dem Kessel und den Pufferspeicher oder dem System unter der Voraussetzung,
dass die Pumpe am Laddomat 21/22 nicht im Betrieb ist.“
Und da dieser dieser 95°C Thermostatschalter ein Sicherheitselement ist und kein Regelschalter ▬
habe ich mir schon lange erlaubt, parallel zu diesem,
noch einen von außen einstellbaren Thermostatschalter anzubringen.
Den kann man dann entsprechend tiefer einstellen und so die Kesseltemperatur rechtzeitig vor dem Auslösen der TAS abfangen.
Die übrige Sicherheitslage bleibt davon unberührt und wird somit noch mal erhöht.
Ein Heizer der seinen Kessel kennt weis auch, wie er die gesamte Kesselsteuerung entsprechend angleicht.
LG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo
Uns ist folgendes am ersten Tag der Inbetriebnahme passiert. Der Rauchgasthermostat wurde vom HB so eingestellt dass er auf kurz vor 12 Uhr stand als kurz vor Anschlag. Nachdem der Kessel abgebrannt war und immer noch Glut im oberen Brennraum war hörte der Ventilator auf zu laufen und auch (was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste) die Kesselpumpe. Die Temp stieg an ohne dass ich wusste was zu tun ist. Bei 100 Grad laut Thermometer ging nun die TAS los. Daraufhin drehte ich den Regler etwas zurück so dass der Ventilator und damit die Pumpe wieder lief und die Temperatur sank ab.
Warum ist da vorher nicht dieses Sicherheitsthermostat in Funktion getreten.?
Muss nachdem die TAS eingesetzt hat, am Kessel irgend was gemacht werden oder kann man am nächsten Tag normal weiter heizen?
Viele Grüsse
Hallo Kohlmeise
Du kannst am nächsten Tag ganz normal heizen.
Ich empfehle dir, wie Bernhard schon beschrieben hat
den zusätzlichen Thermostat,war eines der ersten Änderungen
die ich an meinem KC vorgenommen habe.
Gruß Axel