Fragen und AntwortenUnangenehmer Geruch
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo alle zusammen,

zunächst muß ich dem Forum ein großes Lob aussprechen. Es ist sehr sachlich und informativ.

Nun mein Problem. Immer wenn es kälter wird heize ich meinen
DC25GS an (hat schon etliche Jahre auf dem Buckel), so auch jetzt wieder. Jedes Jahr das gleiche und deshalb diese Frage
weil es gerade wieder aktuell ist.

Ich habe mir vor Jahren an meine Garage/Wintergarten eine kleinen Heizraum mit einem außen angebrachten Edelstahlkamin angebaut. So kann ich mein Holz mit dem Schubkarren ohne großen Aufwandwand direkt bis zum Kessel fahren. Den Heizraum kann ich über den Wintergarten ebenfalls betreten und ich nütze die Wärme des Heizraumes durch die offen stehende Tür diesen zu erwärmen, was auch sehr gut funktioniert. Nur habe ich das Problem, dass es immer leicht unangenehm riecht (leicht säuerlicher Abgasgeruch – aber keine Rauchschwaden). Man muß deshalb immer in kürzen Abständen lüften.

Der Kessel funktioniert im Grunde sehr gut und ich bin
zufrieden, bis auf dieses Problemchen. Ich habe schon die
Kaminrohrstöße und die Reinigungsöffnungen zusätzlich abgedichtet, leider ohne Erfolgsergebnis. Der Kamin ist nicht allzu hoch (ca. 6m), aber der Kaminkehrer hat bei der damaligen Abnahme nichts gesagt, daß es nicht ausreichend wäre.

An was könnte dies liegen?
Ist der Geruch normal? Er tritt überwiegend auf, wenn das Gebläse abschaltet.
Kann der der Geruch irgendwo am Kessel selbst austreten evtl. Lüfter)?
Ist vielleicht der Kaminzug zu schwach und dieser wäre zu erhöhen?

Vielleicht kann mit jemand Tipps geben?



17 Antworten
Maja antwortete vor 14 Jahren

Moin!

Hast Du schon die Füllraumtürdichtung kontrolliert?
Da müffelt es des öfteren raus, weil die mit der Zeit Bretthart
werden. Ich hab meine (durch Manfred´s Tip) durch eine Silikondichtung ersetzt.

Stell dich vor den Kessel, schalte den Lüfter ab und fang an zu schnüffeln.

Gruß
Maja

juergen antwortete vor 14 Jahren

Du hast doch auch einen Ventilator hinten.
Wenn der Kessel aus ist, geht trotzdem noch ein Luftzug durch den Kessel:
Von der Luftklappe hinten – durch den Kessel – weiter zum Ventilator und in das Abgasrohr.
Schnüffel bitte auch einmal am Ventilator. Du wirst dort ein Sieb sehen zwischen Motor und der Kesselwand. Dies dient zur Kühlung des Motors ist aber auch ein Austritt für Staub.
Manfred hat an dieser Stelle irgendwo hier beschrieben wie er diese „Staubschleuder“ abgedichtet hat. Vielleicht liest er hier mit und kann seine Verbesserung einstellen.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, — wenn eine Abgasdrossel eingebaut wird, sollte man diese auf die/der Unterdruckseite
im Abgasstrom vor dem Lüfters anbringen, mit einer entsprechenden Zwangsöffnung!
Eine Abgasdrossel zwischen Abgaslüfter und Kamin halte ich mit Verlaub – fahrlässig!

Der Esel —,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Hallo Gemeinde,

hier meine links

mit Aluband und Silikondichtung
mittlerweile gibt es Atmos Keramikschnüre mit Chromeinlage,
wer kann da erfahrungsberichte schreiben ?

bei Motordichtung geht auch mit Glas oder Keramikband abdichten. ca 4 cm runde Scheibe zuschneiden in der mit mitte, kleiner als die wellenachse ist, ein Loch susstanzen und auf die Platte kleben.

Motorwellenabdichtung

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Bin mittlerweile mit der Abdichtung einen Schritt weiter

Auf der Ruckseite ist ein v2a Bleich passgenau in den Falz eingepresst. Es ensteht am Wellenachse weniger verwirbelungen und Hitze wird von Motor ferngehalten.

ist jetzt ähnlich wie bei geschlossene umlaufrad, nur der ist mir zu mächtig.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Dieter_R antwortete vor 14 Jahren

Hallo.

…, — wenn eine Abgasdrossel eingebaut wird, sollte man diese auf die/der Unterdruckseite
im Abgasstrom vor dem Lüfters anbringen, mit einer entsprechenden Zwangsöffnung!
Eine Abgasdrossel zwischen Abgaslüfter und Kamin halte ich mit Verlaub – fahrlässig!

Liest du mit oder sinnierst du gerade??

Von einer Drossel hat niemand etwas geschrieben.

Dieter

juergen antwortete vor 14 Jahren

Nicht verzagen immer Manfred fragen!!!

Ich denke mal Manfred Du hast eine extra Festplatte („Atmos“), auf der all Deine Beiträge seit…… gespeichert sind!? (grins)

Feueresel antwortete vor 14 Jahren
Dieter_R:
Hallo.

…, — wenn eine Abgasdrossel eingebaut wird, sollte man diese auf die/der Unterdruckseite
im Abgasstrom vor dem Lüfters anbringen, mit einer entsprechenden Zwangsöffnung!
Eine Abgasdrossel zwischen Abgaslüfter und Kamin halte ich mit Verlaub – fahrlässig!

Liest du mit oder sinnierst du gerade??

Von einer Drossel hat niemand etwas geschrieben.

Dieter

…, na Dieter_R, auch mal wider…,
…, genau hab da mal vorsorglich sinniert

wenn man hier/sonst so liest, daß der Staub nach dem Lüfter, den Abgasweg zum Kamin verläßt.
Und wenn auch an anderen Stellen – die Installation einer Abgasdrossel entsprechenden nach dem Lüfter beschrieben …, die Suchfunktion, na ja, könnte besser (Datum … ) auflisten.

Also, der Esel — es kann nicht schadenden – in so einem Fall wie oben genannt,
die möglichen Ursachen bis zu einem verlassenen Vogelnest im Kamin aufzuzeigen

so ein Esel — immer noch,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Dieter_R antwortete vor 14 Jahren

wenn man hier/sonst so liest, daß der Staub nach dem Lüfter, den Abgasweg zum Kamin verläßt.
Und wenn auch an anderen Stellen – die Installation einer Abgasdrossel entsprechenden nach dem Lüfter beschrieben …, die Suchfunktion, na ja, könnte besser (Datum … ) auflisten.

Also, der Esel — es kann nicht schadenden – in so einem Fall wie oben genannt,
die möglichen Ursachen bis zu einem verlassenen Vogelnest im Kamin aufzuzeigen

so ein Esel — immer noch,

Schön, jeder kann denken und sinnieren wie er will. Aber behalt doch die Ergebnisse für dich solange sie nix mit dem Thema zu tun haben.

Wenn hier jeder seinen geistigen Brummkreisel drehen ließe wie er gerade lustig ist..

… würde das Geschrei nach dem Admin noch größer
… keiner mehr auf den ersten Blick sehen welche Antworten zum Thema gehören
… die Lust hier mitzumachen noch mehr schwinden
…das Zehnendersterben noch schneller gehen

Dieter

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, mein lieber @Dieter_R,

wenn es beim Heizen ungewöhnlich riecht,
so gehört schon zur Gefahrenabwehr, als erstes der Abgas/Zuluft-Weg der Anlage sehr wohl zum Thema,
sowohl mit oder ohne Abgas-Klappe

Und wenn es säuerlich Riecht können auch im Zusammenhang mit der veränderten Luftführung
(durch das Heizen) auch im Heizraum (ist auch Gewächshaus) selbst,
ungewöhnliche (auch biologisch bedingte) Geruchseffekte entstehen

Irgendwoher muß sich das Feuer im Kessel die Verbrennungsluft/Sauerstoff ja herholen
und wenn es nicht anders geht, so gar – wer weiß – wo sonst noch her.

So — der Esel und meint, immer schön sachlich bleiben

und dort wo nichts reinkommt (Luft) kommt eben auch nur sehr schwer (Gasgemisch) was raus

… so der Esel — immer noch,

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Hatte das mal bei einem Ölgebläsebrenner wo vor die Zuluftöffnung ein Blumenkübel mit ach so schönem Tuch drumrum aufgestellt wurde.
Der Kessel erzeugt einen Unterdruck und der Geruchsverschluss war nicht besonders gegen Unterdruck gewappnet – folglich hats im Heizungskeller nach Kanalgasen gestunken.

Himmelszelt antwortete vor 14 Jahren

Hallo Atmosgemeinde,

die Tipps waren Gold wert. Die ganze Familie hat geschnüffelt und siehe da, eindeutiges Ergebnis:
-hinten riecht nichts
-vordere Fülltüre oben muffelts raus. Das ist so gewaltig,
dass wenn man ein Streichholz hinhält, die Flamme leicht
von Ofen abgedrängt wird.

Ich werde alle die Vorschläge in die Tat umsetzen, habe aber noch einige Fragen:

1. Weichsilikon: Eisen Fischer ist das die Fa. in Nördlingen?
Geht die Silikondichtung bei diesen Temperaturen
nicht gleich kaputt? Wenn der Kessel nur so vor sich hin
brennt(ohne Lüfter), setzt er schnell Holzkohle/Teer ab,
auch um die Türe. Manchmal klebt diese leicht zu, sodass
man siekräftig aufziehen muß. Hält die Silikondichtung
dies aus?

2. Möchte zur Sicherheit auch die Reinigungsöffnunen hinten
oben und unten wie beschrieben abkleben. Habe aber keine
Keramikdichtung sondern vmtl. Asbestschnur. Bleibt der
Deckel angeschraubt und wird so abgedichtet oder das
Aluband über die abgeschraubten Öffnungsdeckel (über
Dichtungsschnur)abkleben?

3. Es ist die Rede von Asche aus Schlitzen/Spalt entfernen.
Könnt Ihr mir sagen, wo diese sich den befinden?

Nochmals danke für die Antworten. Wenn ich alles gemacht habe,
werde ich nochmals -hoffentlich mit Erfolgserlebnis- berichten.

Himmelszelt

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, noch eine Kleinigkeit, da gibt es noch eine Reinigungsöffnung unter dem hinteren Wärmetauscher ?
Und mit Sicherheit ist es bei dem niederen Kaminzug besser das Gebläse über den Kesselwassertemperatur – Thermostat länger, also bis zum abschalten durch Rauchgas II laufen zu lassen

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Himmelszelt,

ja in Nördlingen gibst Meterware.

Sind eigentlich für Fröhling Kessel gedacht.

Die Türe muß dann ensprechend neu eingepasst werden.

Die hinteren Deckedichtung einfach mit Aluband bekleben.

Aluband sind selbstklebend.

Viel Spass beim Kessel abdichten, es lohnt sich..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Asbestschnur würde ich nicht mehr nehmen.
Das Kram ist Giftig und Lebensgefählich. Ab in die Tonne und lieber ein paar € für ne neue Asbestfreie ausgeben, anstatt in 20Jahren an Lungenkrebs zu verrecken.

Himmelszelt antwortete vor 14 Jahren

Bevor ich die nächsten Tage Zeit habe mir erforderlichen Kleinteile zu besorgen, habe ich heute schnell im Bauhaus ein dünnes Glasfaserband gekauft und es unter die alte Dichtung
gelegt, damit die ca. 2mm höher raus kommt.

Der Gestank ist weg und ich bin ganz happy.

Nochmals allen vielen Dank für die Beiträge.

claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo Himmelszelt,

so habe ich es auch gemacht.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews