wo liegt denn der Unterschied der Kessel ?
Welcher ist besser oder ist das egal ?
Mein Schornstein wird ca. 7m hoch sein. Mein Heizungsbauer hat den normalen P14 bestellt. Ist das in Ordnung ?
Grüße
Heiz
Hallo Heiz,
so wie ich das sehe, ist der P14/130 für einen 130 mm Rauchrohranschluss/Schornstein gedacht, der „normale“ P14 (wie auch mein P21) für 150 mm Rauchrohrabgang/Schornstein.
Viele Grüße
Heiko
Hallo Heiz,
so wie ich das sehe, ist der P14/130 für einen 130 mm Rauchrohranschluss/Schornstein gedacht, der „normale“ P14 (wie auch mein P21) für 150 mm Rauchrohrabgang/Schornstein.
Viele Grüße
Heiko
Genau so ist es.Der P14-130(gibt’s erst seit 2012) ist bis auf den kleineren Abgasstutzen baugleich.
Nachteil bei dem „alten“P14 ist das der Anschluß 152mm ist,also brauchst du ein Übergangstück um ihn mit 150èr Rohr anschließen zu können.152èr Rohr gibt es ja nicht.
Du siehst also:Irgendwas ist immer!
Genau so ist es.Der P14-130(gibt’s erst seit 2012) ist bis auf den kleineren Abgasstutzen baugleich.
Nachteil bei dem „alten“P14 ist das der Anschluß 152mm ist,also brauchst du ein Übergangstück um ihn mit 150èr Rohr anschließen zu können.152èr Rohr gibt es ja nicht.
Du siehst also:Irgendwas ist immer!
Ich hab den „P14-130“. Ausgangspunkt war bei mir das ich ein 120er Abgasrohr bei mir verbaut hatte. Und ich (und mein HB) dachten evtl. kommen wir damit Zugtechnisch klar. Sicherheitshalber wurde das nochmal berechnet, dabei kam raus: 120er Rohr auf 11m reicht nicht für den P14. 130er geht (grad mal so). Ich glaub mit nem 150er bist du bei 7m richtig. Ansonsten ist der p14-130 mit dem „normalen“ P14 baugleich, soweit ich weiß…
Grüße
Jörn
Ich hab den „P14-130“. Ausgangspunkt war bei mir das ich ein 120er Abgasrohr bei mir verbaut hatte. Und ich (und mein HB) dachten evtl. kommen wir damit Zugtechnisch klar. Sicherheitshalber wurde das nochmal berechnet, dabei kam raus: 120er Rohr auf 11m reicht nicht für den P14. 130er geht (grad mal so). Ich glaub mit nem 150er bist du bei 7m richtig. Ansonsten ist der p14-130 mit dem „normalen“ P14 baugleich, soweit ich weiß…
Grüße
Jörn
Hallo zusammen,
die Aussage ist so nicht richtig, man brauch kein Übergangsstück denn die Rohre habe alle eine Aufweitdung. Und somit passen sie auf jeden Kesselstutzen.
Das Übergangsstück ist eine Erfindung von Firma Rensch .
was den Durchmesser der Schornsteine angeht, ich kenne viele Anlagen wo die Berechnung sagt das passt nicht. hier mal ein
Beispiel: D30P mit A45 Brenner an einem 130 Zug 8m Höhe und das teil haut hin ohne Probleme.
Grüße Schappi
Hallo zusammen,
die Aussage ist so nicht richtig, man brauch kein Übergangsstück denn die Rohre habe alle eine Aufweitdung. Und somit passen sie auf jeden Kesselstutzen.
Das Übergangsstück ist eine Erfindung von Firma Rensch .
was den Durchmesser der Schornsteine angeht, ich kenne viele Anlagen wo die Berechnung sagt das passt nicht. hier mal ein
Beispiel: D30P mit A45 Brenner an einem 130 Zug 8m Höhe und das teil haut hin ohne Probleme.
Grüße Schappi
geht das nun 7m Schornstein bei 150er Rohr ? Ist das Besser wie 7 m bei 130 er Rohr)
geht das nun 7m Schornstein bei 150er Rohr ? Ist das Besser wie 7 m bei 130 er Rohr)
Guten Morgen Heiz.
Also ich habe meinen P14,trotz aller Klugscheißerei von sogenannten HBèrn,an meinen
vorhandenen Schornstein(Altbestand Oelheizung) 140x140mm Quadratrohr angeschlossen.Der ist vom Fußboden gemessen 6,5m hoch und der Kessel zieht super!Anschlußstutzen bei 1,25m.
Ich weiß das es zwei Sorten 150èr Rohr gibt. Eine Sorte wird am Ende verjüngt so das ein 150èr drüber paßt.Die andere Sorte ist am Anfang augeweitet,so das ein 150èr rein paßt.Aber ebend nicht der Stutzen vom P14,denn der ist nunmal 152mm.Ich habe meine Anlage allein aufgebaut und da hat es nun mal nicht gepaßt.
Ps: Der Rauchrohranschluß ist sogar nur 130mm,aber ein Reduzierstück hat es gebracht.(alles abgenommen vom Schorni)
Ausführliche Info`s zu Ofenrohre findest du unteranderem bei Ofen-Mosmann.de
Gruß Jens
Guten Morgen Heiz.
Also ich habe meinen P14,trotz aller Klugscheißerei von sogenannten HBèrn,an meinen
vorhandenen Schornstein(Altbestand Oelheizung) 140x140mm Quadratrohr angeschlossen.Der ist vom Fußboden gemessen 6,5m hoch und der Kessel zieht super!Anschlußstutzen bei 1,25m.
Ich weiß das es zwei Sorten 150èr Rohr gibt. Eine Sorte wird am Ende verjüngt so das ein 150èr drüber paßt.Die andere Sorte ist am Anfang augeweitet,so das ein 150èr rein paßt.Aber ebend nicht der Stutzen vom P14,denn der ist nunmal 152mm.Ich habe meine Anlage allein aufgebaut und da hat es nun mal nicht gepaßt.
Ps: Der Rauchrohranschluß ist sogar nur 130mm,aber ein Reduzierstück hat es gebracht.(alles abgenommen vom Schorni)
Ausführliche Info`s zu Ofenrohre findest du unteranderem bei Ofen-Mosmann.de
Gruß Jens
Rauchrohr-Reduzierübergang ATMOS (152 mm auf 150 mm)
Zubehör für ATMOS DC 22 – 50 GSE
Alle ATMOS Kessel (außer DC75SE) haben einen Rauchrohrabgang von 152 mm.
Der Reduzierübergang ist verstellbar und kann als gerades Stück sowie als Bogen eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt er über eine Reinigungsöffnung.
Hallo zusammen,
die Aussage ist so nicht richtig, man brauch kein Übergangsstück denn die Rohre habe alle eine Aufweitdung. Und somit passen sie auf jeden Kesselstutzen.
Das Übergangsstück ist eine Erfindung von Firma Rensch .
was den Durchmesser der Schornsteine angeht, ich kenne viele Anlagen wo die Berechnung sagt das passt nicht. hier mal ein
Beispiel: D30P mit A45 Brenner an einem 130 Zug 8m Höhe und das teil haut hin ohne Probleme.
Grüße Schappi
Rauchrohr-Reduzierübergang ATMOS (152 mm auf 150 mm)
Zubehör für ATMOS DC 22 – 50 GSE
Alle ATMOS Kessel (außer DC75SE) haben einen Rauchrohrabgang von 152 mm.
Der Reduzierübergang ist verstellbar und kann als gerades Stück sowie als Bogen eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt er über eine Reinigungsöffnung.
Hallo zusammen,
die Aussage ist so nicht richtig, man brauch kein Übergangsstück denn die Rohre habe alle eine Aufweitdung. Und somit passen sie auf jeden Kesselstutzen.
Das Übergangsstück ist eine Erfindung von Firma Rensch .
was den Durchmesser der Schornsteine angeht, ich kenne viele Anlagen wo die Berechnung sagt das passt nicht. hier mal ein
Beispiel: D30P mit A45 Brenner an einem 130 Zug 8m Höhe und das teil haut hin ohne Probleme.
Grüße Schappi
So issess Hubschrauber!
Genau dieses Teil habe ich auch verbaut.Da man meistens sowieso ne Richtungsänderung vornehmen muß kann man es damit gleich machen,geht ja bis 90° problemlos.Is auch nicht wirklich teurer als ein normaler Gelenkbogen mit Reinigungsklappe.
Also wozu da irgendwas rumfriemeln,wenn`s auch ordendlich geht.
Gruß Jens
So issess Hubschrauber!
Genau dieses Teil habe ich auch verbaut.Da man meistens sowieso ne Richtungsänderung vornehmen muß kann man es damit gleich machen,geht ja bis 90° problemlos.Is auch nicht wirklich teurer als ein normaler Gelenkbogen mit Reinigungsklappe.
Also wozu da irgendwas rumfriemeln,wenn`s auch ordendlich geht.
Gruß Jens
Hallo zusammen,
ich will hier keinesfalls eine Diskussion über Ofenrohre lostreten ,
es spielt keine Rolle welche Rohre ihr nehmt die sind alle auf einer Seite geweidet und andere Seite Verjüngt. die passen alle auf den jeweiligen Kessel ob nun Knie oder Rohr ist voll komm egal.
Sicher kann man auch das Anschlusstück was Atoms anbietet nehmen, muss man aber nicht.
Es passen alle Handelsüblichen Rohre ohne daran Rum zu schnippeln egal ob Stahl oder Edelstahl.
Grüße Schappi
Hallo zusammen,
ich will hier keinesfalls eine Diskussion über Ofenrohre lostreten ,
es spielt keine Rolle welche Rohre ihr nehmt die sind alle auf einer Seite geweidet und andere Seite Verjüngt. die passen alle auf den jeweiligen Kessel ob nun Knie oder Rohr ist voll komm egal.
Sicher kann man auch das Anschlusstück was Atoms anbietet nehmen, muss man aber nicht.
Es passen alle Handelsüblichen Rohre ohne daran Rum zu schnippeln egal ob Stahl oder Edelstahl.
Grüße Schappi
Ofenrohr (2mmStahl)ist entweder verjüngt oder gemufft!Beides gleichzeitig nicht. http://www.ofenzentrale.de/admin/ofenmosmann.html
Ofenrohr (2mmStahl)ist entweder verjüngt oder gemufft!Beides gleichzeitig nicht. http://www.ofenzentrale.de/admin/ofenmosmann.html
Hallo wollte nur noch mal den ursprünglichen Thread aufgreifen,
ein Wesentlicher Unterschied ist, dass der P14/130 als min. Schornsteinzug „nur“ 14 Pa braucht während der P14/152 schon 16 Pa braucht.
Mein Schornstein ist jetzt 7,33 m hoch mit 140er Durchmesser – somit wird dein Schornstein fast hinkommen – die Berechnung hat übrigens Schiedel gemacht, der BSM hat dann nur noch genickt.
Jens
Hallo wollte nur noch mal den ursprünglichen Thread aufgreifen,
ein Wesentlicher Unterschied ist, dass der P14/130 als min. Schornsteinzug „nur“ 14 Pa braucht während der P14/152 schon 16 Pa braucht.
Mein Schornstein ist jetzt 7,33 m hoch mit 140er Durchmesser – somit wird dein Schornstein fast hinkommen – die Berechnung hat übrigens Schiedel gemacht, der BSM hat dann nur noch genickt.
Jens
vielen Dank.
Dann wird das mir mit ca. 7m und 150 auch klappen.
Danke
vielen Dank.
Dann wird das mir mit ca. 7m und 150 auch klappen.
Danke
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können