Fragen und AntwortenUVR 1911 Heizkurve ?
GerdR antwortete vor 13 Jahren

Ich habe folgendes Problem. Ich möchte bei meinen 2 Heizkreisen die Heizkurve so weit wie möglich absenken. Meine Einstellung habe ich linear vorgenommen und zwar beide Heizkreise bei + 10 Grad AT auf 40 Grad und bei -20 Grad AT auf 55 Grad und die Heizkörper zum Einstellen vollaufgedreht. So nun müsste ja eigentlich die Vorlauftemperatur bei 0 Grad AT ca 45 betragen ,es zeigt aber bei beiden Heizkreisen ca 50-52 Grad an der UVR und am Mischer an. Die Heizkurve ist nicht nach Steilheit eingestellt dann könnte ich es noch verstehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp oder sollte ich lieber nach Steilheit einstellen oder liegt das an gewissen Toleranzen am Mischer.



3 Antworten
GerdR antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

auf Seite 58 in der UVR Anleitung ist erklärt, das die Kurve nicht Linear ist sondern auch noch bei 20° Außen 20° VL einhält. Deine 40° bei 10° drückt einen Bauch in die Kurve.

Ich gehe davon aus das Du auf den RAS (Raumsensor) Einfluß verzichtest?

Wenn Du den RAS nutzt ist die Kurve sowieso von einem zusätzlichen Parameter beeinflußt.

Wie auch immer ich würde die Raumtemperatur messen und dann mit den Werten spielen.

Der RAS ist das beste an der UVR.

MfG,

Gerd

dungfork antwortete vor 13 Jahren

Hmm das habe ich mir fast schon gedacht Danke. Also ist linear nicht die richtige Bezeichnung und stellt also auch ne Kurve dar genau wie bei Steilheit,ok. Na ja RAS habe ich nicht eingestellt aber ich habe ja auch keine RAS sondern nur meine Thermostate. Das meintest du doch,oder?

GerdR antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Der RAS ist schon eine tolle Einrichtung.

Der RAS macht aus der Steuerung eine Regelung.

Das Zimmer mit dem RAS wird auf 1/10 Grad genau eingeregelt.

Die übrigen Zimmer regle ich mit dem Thermostatventil ein.

Das Beste ist die Möglichkeit die Raumtemperatur kurzfristig anzupassen. Ich drehe Abends zur Sofazeit ein Grad höher. Wenn wir ins Bett oder raus gehen drehe ich 3 Grad runter. Nachtabschaltung (Absenkung auf 16° Zimmertemperatur)habe ich natürlich auch.

Genug Loblied auf die UVR.

Viele Grüße,
Gerd #