liebe gemeinde
habe nun die anleitung meiner uvr61-3 bekommen und möchte diese nun umprogrammieren(optimieren).zur zeit bedient sie über einen ausgang den warmwasserspeicher über differenzschaltung zu vorgegebenen zeiten und über ein anderen ausgang ein umschaltventilventil das warmes wasser vom puffer über 20m erdleitung ins haus lässt.die steuerung vom öler ist deaktiviert und der öler kennt bei aktivierten schalter nur ein befehl-60 grad halten.
nun habe i ein programm für die uvr61-3 herausgesucht was meinen bedürfnissen entspricht
iferenzschaltung für den brenner,differenzschaltung für warmwasser,differenzschaltung für die fbh-pumpe die heizkörperpumpe soll weiter über den witterungsgeführten mischer laufen.die drei differenzschaltungen über beide kessel oder nur über HV wenn öler deaktiviert.
nun die frage:um die UVR an diese bedürfnisse anzupassen müsste ein ausgang brenner und umschaltventil bedienen und die fbh pumpe müsste sich die benötigte wärme durch die unter umständen abgeschaltene heizkörperpumpe ziehen.funktioniert das???
und wie lautet dein ausgesuchte Programm Nr. ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
610 b.z.w.611 auf jeden fall müssten alle 3 ausgänge über einen fühler arbeiten,weil i keine lust
hab noch ein kabel einzugraben.wie gesagt könnt i ventil und brenner über einen ausgang schalten und könnte sich die fbh-pumpe die wärme durch eine evt.abgeschaltene hk-pumpe ziehen?wäre schön wenn man so beide zeitlich getrennt schalten könnte.
Da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Bei mir laufen zwei Programme 112 und 257 Ost West Schaltung.
Vielleicht meldet sich ein UVR experte, Bedienungsanleitung
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
wo sind die uvr experten??
Ich hab eine UVR 61-3 für meine Solaranlage verbaut.
Ein Hydraulikschema wäre gut zu sehen damit ich weiß wie du es meinst.
Ich hab eine UVR 61-3 für meine Solaranlage verbaut.
Ein Hydraulikschema wäre gut zu sehen damit ich weiß wie du es meinst.
hallo woody.
keine ahnung wie i hier ein chema reinbekomme.will es mal mit worten versuchen:30gse+2000speicher>20m erdleitung>über umschaltventil in rücklauf von 17kw öler(kellerheizkörper
)>abgang1 zu pumpe1 in ww boiler;abgang2 in witterungsgeführten mischer>pumpe2>abgang 1 zu heizkörper obergeschoß;abgang2 zu flurheißkörper im erdgeschoß b.z.w.in eigenständigen fbh kreis mit pumpe3 im erdgeschoß.
nun möchte i:pumpe2 über den witterungsgeführten mischer weiterhin laufen lassen und über programm 610b.z.w.611 der uvr pumpe1 über A1;pumpe3 über A2;brenner und umschaltventil über A3 schalten.
ist es nun möglich brenner und ventil über einen ausgang zuschalten?und würde pumpe3 durch evt.abgeschaltene pumpe 2 wärme in den fussbodenkreis bekommen?hoffe es ist mit worten soweit verständlich.
Die Beschreibung ist etwas schwierig nachzuvollziehen,da du nicht genau beschreibst was du genau damit meinst.
Hier hast du eine Möglichkeit…………..Klick………Bilder ,Scans u. Dokumente hochladen
Ist sehr einfach zu machen…..probiers mal
Die Beschreibung ist etwas schwierig nachzuvollziehen,da du nicht genau beschreibst was du genau damit meinst.
Hier hast du eine Möglichkeit…………..Klick………Bilder ,Scans u. Dokumente hochladen
Ist sehr einfach zu machen…..probiers mal

so geht dat so?…ww pumpe über A1
fbh pumpe über A2
brenner und ventil über A3
die heizkörperpumpe(mitte)weiterhin über witterungsgeführten mischer der drüber gemalt ist.
Vorlauf von HV Anlage ist verkehrt angebunden !
Oder wie hast du das gedacht ?
Ich schau mal um ein Programm für die UVR.
Vorlauf von HV Anlage ist verkehrt angebunden !
Oder wie hast du das gedacht ?
Ich schau mal um ein Programm für die UVR.
is vielleicht verkehrt dargestellt.jedenfalls geht der hv vorlauf in den brenner rücklauf und dieses umschaltventil macht zu damit bei brennerbetrieb der puffer nich geladen wird.wenn der brenner mit dem hauptschalter in der küche aktiviert ist kennt er nur den befehl 60grad.und das ventil wird über puffertemperatur geschalten.
deshalb hätte i brenner und ventil gern über ne differenzschaltung auf einem ausgang.weiterhin ww und fbh pumpe über die anderen beiden ausgänge.
Hallo sebest,
den Volumenstrom über eine abgeschaltete Pumpe zu ziehen ist nicht so toll.
Es würde wahrscheinlich schon irgendwie funktionieren aber halt nicht optimal.
Warum kannst du es nicht mehr auf die richtige Weise machen ?
Aus welchem Grund hast du deinen eingestellten Plan ganz entfernt ?
Woody,
wo steht sein Protokoll ? …
zuletzt bearbeitet
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Die Beschreibung ist etwas schwierig nachzuvollziehen,da du nicht genau beschreibst was du genau damit meinst.
Hier hast du eine Möglichkeit…………..Klick………Bilder ,Scans u. Dokumente hochladen
Ist sehr einfach zu machen…..probiers mal


so geht dat so?…ww pumpe über A1
fbh pumpe über A2
brenner und ventil über A3
die heizkörperpumpe(mitte)weiterhin über witterungsgeführten mischer der drüber gemalt ist.
sebest
Schalt doch der Heizkörperpumpe ein Dreiwegeventil (Selbsrückläufer) vor das mit der Pumpe schaltet und den Volumenstrom der Pume zuführt.
Wenn nun der Strom für die Pumpe abgeschaltet wird, läuft das Ventil in die Bypasstellung zur Umgehung für die Pumpe.
Dann bekommt dein Fußbodenheizkreis die Wärme durch Umgehung der Pumpe,und alles funktioniert optimal.
So könnte es geschaltet werden……….allerdings „nur für deinen Sonderfall“.