Fragen und AntwortenUVR bei Shema H1 -was benötigt?
joechen antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

ich bin hin und her gerissen. Erst wollte ich eine Resol BX installieren, allderings kannn diese den Mischer nicht steuern. Die UVR is teuer und schwer (preislich, aufwand, Umsetzungszeit) zu umreißen.

Meine Pläne :
Amtos P14 mit A25
ca. 12 qm große Solaranlage
Pufferspeicher mit 800 liter und 2 Wt
Momentan noch keine Warmwasser anbidnung.

Das ganze entspricht demnach dem Hydraulikshema H1 von unserer Seite, nur daß mein Puffer 2 WT für Solar hat und die Solaranlage daran hängt.

Nun meine Fragen:
Was benötige ich für die UVR 1611 um das zum laufen zu bekommen?
Kann man andere als die TA sensoren nehmen?
Was muß man beachten?
Wie schwer ist das programieren mit TAPPS bzw, bis wann hat man das am laufen?

Grüße



10 Antworten
moonbull antwortete vor 10 Jahren

Hallo Joy,

vorteil bei einer UVR ist halt das du alles damit regeln kannst.
Du kannst auch andere Fühler als die von TA nehmen. In der Regel PT1000 Fühler.
Mit der Programierung muss man sich schon vertraut machen, wenn man einmal verstanden hat wie die Östereicher denken klappt das ganz gut und du findest zahlreiche Hilfestellungen im WWW.

moonbull antwortete vor 10 Jahren

Hallo Joy,

vorteil bei einer UVR ist halt das du alles damit regeln kannst.
Du kannst auch andere Fühler als die von TA nehmen. In der Regel PT1000 Fühler.
Mit der Programierung muss man sich schon vertraut machen, wenn man einmal verstanden hat wie die Östereicher denken klappt das ganz gut und du findest zahlreiche Hilfestellungen im WWW.

joy antwortete vor 10 Jahren

was brauche ich denn als Basisset damit der Atmos anspringt und die Solaranlage läuft?
Reicht die UVR und eine Hand voller Sensoren temp sensoren oder brauche ich da mehr ( Volumenstrommesser, sensoren…)

Grüße

joy antwortete vor 10 Jahren

was brauche ich denn als Basisset damit der Atmos anspringt und die Solaranlage läuft?
Reicht die UVR und eine Hand voller Sensoren temp sensoren oder brauche ich da mehr ( Volumenstrommesser, sensoren…)

Grüße

joechen antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

bei mir läuft ein P21 mit UVR1611K, Bootloader BL-NET und dem Sensorgrundpaket 2.

Die UVR kommt vorprogrammiert, damit kannst du den Kessel und Solar betreiben ohne die UVR neu zu programmieren.

Wenn Du aber die Daten loggen möchtest, schöne Grafiken haben möchtest und/oder das Basisprogramm ändern/erweitern möchtest brauchst Du den Bootloader. Die Programmierung (Windows) ist graphisch und relativ einfach, es gibt viele Beispiele und eine verständliche Doku, man muss aber schon ein wenig Ahnung von der Heizungsthematik haben und sich dafür interessieren. Wenn man die Heizung selbst installiert hat sollte die Programmierung / Einstellung der UVR aber wenig Probleme bereiten.

Notwendige / sinnvolle Sensoren sind:

– Aussentemperatursensor
– Raumtemperatursensor
– 2 oder besser 3 Puffersensoren
– Kesseltemperatursensor
– Heizkreis-Vorlauftemp.sensor
– Kollektortemp.sensor
– Solarvorlaufsensor

Den Volumensensor brauchst Du nur falls Dich interessiert welchen Ertrag die Solaranlage bringt und/oder Du mehrere Heizkreise überwachen möchtest z.B. falls ein Teil des Hauses vermietet wird.
Es gibt noch einen Strahlungssensor falls Du wissen möchtest wie hell die Sonne scheint

Gruß,
Jochen

joechen antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

bei mir läuft ein P21 mit UVR1611K, Bootloader BL-NET und dem Sensorgrundpaket 2.

Die UVR kommt vorprogrammiert, damit kannst du den Kessel und Solar betreiben ohne die UVR neu zu programmieren.

Wenn Du aber die Daten loggen möchtest, schöne Grafiken haben möchtest und/oder das Basisprogramm ändern/erweitern möchtest brauchst Du den Bootloader. Die Programmierung (Windows) ist graphisch und relativ einfach, es gibt viele Beispiele und eine verständliche Doku, man muss aber schon ein wenig Ahnung von der Heizungsthematik haben und sich dafür interessieren. Wenn man die Heizung selbst installiert hat sollte die Programmierung / Einstellung der UVR aber wenig Probleme bereiten.

Notwendige / sinnvolle Sensoren sind:

– Aussentemperatursensor
– Raumtemperatursensor
– 2 oder besser 3 Puffersensoren
– Kesseltemperatursensor
– Heizkreis-Vorlauftemp.sensor
– Kollektortemp.sensor
– Solarvorlaufsensor

Den Volumensensor brauchst Du nur falls Dich interessiert welchen Ertrag die Solaranlage bringt und/oder Du mehrere Heizkreise überwachen möchtest z.B. falls ein Teil des Hauses vermietet wird.
Es gibt noch einen Strahlungssensor falls Du wissen möchtest wie hell die Sonne scheint

Gruß,
Jochen

joy antwortete vor 10 Jahren

Hallo Joechen,

den Sonnensensor brauch ich !!

Also kann ich mir das wie bei einer Resol vorstellen? So a la vorprogramierte Shema?

Grüße

joy antwortete vor 10 Jahren

Hallo Joechen,

den Sonnensensor brauch ich !!

Also kann ich mir das wie bei einer Resol vorstellen? So a la vorprogramierte Shema?

Grüße

joechen antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

ich kenn die Resol leider nicht. Die UVR konfigurieren bzw. „programmieren“ ist wie ein Legobaukasten – man setzt das gewünschte Programm aus bestehenden Funktionsblöcken (siehe Handbuch unten) zusammen und verbindet diese untereinander. Das kann grafisch erfolgen am PC (Programm Download über BL-Net) oder „manuell“ an der UVR selbst ohne BL-Net.

Im UVR Manual (http://ta.co.at/de/assets/Downloads/Betriebsanleitungen/02UVR1611/Manual_UVR1611_A4.02-2.pdf) auf Seite 99 ist das voreingestellte „Basisprogramm“ zu sehen. Da sind z.B. 2 Heizkreise vordefiniert. Willst Du nur einen dann kannst Du den 2. einfach deaktivieren. Brauchst Du einen 3. Heizkreis kannst Du an der UVR einfach einen weiteren Funktionsblock „Heizkreisregler“ hinzufügen und diesem die entsprechenden Ein-/Ausgänge zuordnen. Ohne jede Programmierung. Im abgebildeten Basisprogramm ist z.B. kein Wärmemengenzähler vorhanden, die Funktionalität ist aber bereits im UVR Basisprogram drin und kann einfach aktiviert werden. Das Basisprogramm dürfte für Deine Anwendung reichen. Wenn Du dich an die vorgegebene Belegung für die Sensoren hältst sollte das „out of the Box“ funktionieren. Für große Änderungen ist halt eine grafische Programmierung am PC übersichtlicher.

Hoffe ich habe nicht zu viel gefaselt..bei Fragen einfach melden.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

ich kenn die Resol leider nicht. Die UVR konfigurieren bzw. „programmieren“ ist wie ein Legobaukasten – man setzt das gewünschte Programm aus bestehenden Funktionsblöcken (siehe Handbuch unten) zusammen und verbindet diese untereinander. Das kann grafisch erfolgen am PC (Programm Download über BL-Net) oder „manuell“ an der UVR selbst ohne BL-Net.

Im UVR Manual (http://ta.co.at/de/assets/Downloads/Betriebsanleitungen/02UVR1611/Manual_UVR1611_A4.02-2.pdf) auf Seite 99 ist das voreingestellte „Basisprogramm“ zu sehen. Da sind z.B. 2 Heizkreise vordefiniert. Willst Du nur einen dann kannst Du den 2. einfach deaktivieren. Brauchst Du einen 3. Heizkreis kannst Du an der UVR einfach einen weiteren Funktionsblock „Heizkreisregler“ hinzufügen und diesem die entsprechenden Ein-/Ausgänge zuordnen. Ohne jede Programmierung. Im abgebildeten Basisprogramm ist z.B. kein Wärmemengenzähler vorhanden, die Funktionalität ist aber bereits im UVR Basisprogram drin und kann einfach aktiviert werden. Das Basisprogramm dürfte für Deine Anwendung reichen. Wenn Du dich an die vorgegebene Belegung für die Sensoren hältst sollte das „out of the Box“ funktionieren. Für große Änderungen ist halt eine grafische Programmierung am PC übersichtlicher.

Hoffe ich habe nicht zu viel gefaselt..bei Fragen einfach melden.

Gruß, Jochen