Hallo alle zusammen,
ich suche einen Profi, der mir bei der UVR1611 unter die Arme greift. Ich habe doch arge Startschwierigkeiten damit, und noch viele Fragen, die ich mit der Bedienungsanleitung nicht geklärt bekomme. Bin auch gerne bereit dafür zu zahlen. Wie unten zu sehen, komme aus 29525 Uelzen. Gerne auch als PN.
Danke Gruß Jörg
Hallo Jörg,
dann las mal hören wo es noch Probleme gibt.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
das größte Problem, die Pumpe von der RL-Anhebung, als erstes läuft sie nicht auf Automatik sondern nur auf Handbetrieb.
Dann möchte ich gerne, das die Pumpe auch anläuft, wenn ich den HV anheize, und nicht erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dann soll die Pumpe so lange laufen, bis die HV Temperatur die RL-Temperatur hat, Restwärmenutzung.
Dann ist keine Frostschutzfunktion eingestellt, Mischer auf, Pumpe an!
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das ist ja ganz schön was du alles willst und wie viel Funktionen sind schon erstellt denn du hast max. 40 zur Verfügung. Wie schaut jetzt die Ansteuerung der Kesselpumpe aus.
Dann brauchst du einen Eingang mit dem du der UVR mitteilen musst wann der Anheizbetrieb startet und einen weiteren für den Ausbrand.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Rainer,
und da sind sie wieder, meine Probleme, wo was und wie!!!!!!
Deshalb gerne jemanden, der mir hier Vorort helfen kann.
Gruß Jörg
Hallo jörg
(ein Sprichwort)
immer daran denken , Technik sollst du beherrschen
und nicht Technik beherrscht dich…
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo,
ich würde das so versuchen zu lösen:
Bedingung:
– Abgastemperatursensor
– Sensor im Vorlauf HV
– Sensor im Rücklauf HV
Einschaltbedingung der Pumpe -> AGT > 80° und T-VL HV > T-RL HV (UND Verknüpfung, also beide Bedingungen müssen WAHR sein, die 80° sind ein Beispiel)
Abschalten der Pumpe -> T-VL HV <= T-RL HV
Ich hoffe die UVR kann soetwas, ich habe keine.
LG kaninchen
Hallo Jörg,
ist bei der FT das Relais für das Saugzuggebläse schon verbaut und wer regelt den Mischer. Wenn die UVR den Mischer und die Pumpe regelt und noch zwei freie Eingänge vorhanden sind und das Relais der FT noch nicht verbaut ist gibt es eine einfache Lösung für deine Möglichkeiten.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
vielleicht bau ich die RL-Anhebung auf die FT, dann ist das Problem gelöst, und dann habe ich an der UVR noch was frei.
Hallo Manfred,
ich denke mal, ich bekomme das in den Griff, und dann gehe ich als Sieger aus dem Ring!
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
vielleicht bau ich die RL-Anhebung auf die FT, dann ist das Problem gelöst bei weiten nicht. Deine Wünsche werden damit nicht gehen aber wenn die oberen Bedingungen bezüglich der Anschlüsse machbar sind ist das mit der UVR kein großer Aufwand.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
deshalb suche ich jemanden, hier aus der nähe, der sich aufmachen würde, um mir dabei zu helfen, die UVR richtig einzustellen.
Würde es nur um Feinheiten gehen, bin ich hier im Forum bestens aufgehoben!!! Aber um das Einstellen der Grundeinstellung, wird es so nicht klappen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
schick mir doch die Tappsdateien zu.
Sonnige Grüße Reiner