Fragen und AntwortenVerpuffungen ab 80 Grad
trusty36 antwortete vor 6 Jahren

Ich habe mit meinem Atmos Warmwasserkessel (Typ DC75SE, Leistung 75kW, Beheizung mit 1m langen Holzscheiten) folgendes, gefährliches Problem:

Ab einer Betriebstemperatur von ca. 80 Grad, kommt es regelmäßig zu stärkeren Explosionen (Verpuffungen?) im Kessel.

Zu den Einstellungen: Das Rauchgasthermostat ist auf mittlerem Niveau eingestellt, das Kesselthermostat im maximalen Bereich und der Bolzen auf der Rückseite des Kessels (Haupteinstellung . Primärluft 70 bis 100kw) ist ca. 2 cm hinausgezogen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten, sind mir nicht bekannt.

Welche Änderungen müssen wir vornehmen, um die Betriebstemperatur auf 100 bis 120 Grad erhöhen zu können, ohne daß es dabei zu den gefährlichen Verpuffungen kommt? Bitte um Hilfe! Herzlichen Dank!



3 Antworten
burns635csi antwortete vor 7 Jahren

Hallo Watzlaw, Betriebstemperatur
120 Grad???

Bist du sicher das es Verpuffungen sind und nicht deine TAS bzw. Überdruckventil?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

…, wenn die sekundär Verbrennung nicht in Gang kommt,
kann das dort unverbrannte Holzgasgemisch mit Sauerstoff beim gelegentlichen durch zünden – verpuffen
Abhilfe: Kleine Holzmenge oben direkt über der Düse anzünden und der Luftstrom zieht sogleich die Flammen nach unten durch die Düse. Wenn das Kleinholz in ca. 2min bei noch oben offener Brennraumtür, nach unten sicher brennt gleich den Holzvorrat gemütlich auflegen und danach die obere Brennraumtür schließen.
Die untere sekundär Brennraumtür bleibt dabei sowieso geschlossen.
Normalerweise ist bei jedem Holzvergaser – Kessel auch die Sekundärluft einstellbar.
Durch richtig eingestellte primär zur sekundär Luft verbrennt das entstehende Holzgas absolut sauber, ganz ohne Verpuffungen
Wenn die obere Brennraumtemperatur steigt, wird die primär Luft in der Regel – über Temperatur gesteuerte Drossel )/( Klappen geregelt.
So ist eine sichere Holzgaserzeugung im oberen Brennraum möglich, ohne das Holzgas schon oben noch bei der Entstehung verbrennt und somit unten an der Brennerdüse nicht mehr zur Verfügung stehen kann .
Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
trusty36 antwortete vor 6 Jahren

Bei mir kam es zu Verpuffungen da der Belimo Regler falsch eingestellt war.