Fragen und AntwortenViel Druckverlust am Anfang normal?
Eumeltier antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

seit dem Wochenende läuft der KC45S…

Was mich etwas nervös macht, ist daß ich ständig noch Wasser nachfüllen muß. Eine Undichtigkeit ist aber nicht zu finden (außer die Verrohrung zu den Heizkörpern im Fußboden wäre undicht geworden innerhalb des letzten Jahres, aber das halte ich für unwahrscheinlich..)

Man hört es aber auch sporadisch immer noch Gluckern in den Rohren. Gast dort tatsächlich noch so viel Luft aus?
Ich habe immerhin 4500 Liter Puffer.

Gruß,
Martin



2 Antworten
rmoddeb antwortete vor 8 Jahren

Ist normal und kommt auf die Verrohrung/Aufbau an.
Schlapperleitung (Sicherheitsventil) beobachten! Somit auch den Druck der Anlage. Wenn da was läuft, ist genügend Ausgleichsbehälter Volumen inst.?
Kommt aus den Schnellentlüftern Luft? Dann ist alles OK

Wenn Sicherheitsventil dicht ist und die Entlüfter nicht arbeiten, dann Heizkreis abdrücken. Viel Spaß

Bis alle Luft raus ist, das dauert!!!! Entlüfter müssen natürlich an den richtigen Stellen installiert sein. Ein Spirovent hilft auch sehr gut bei der Luftabscheidung.

Eumeltier antwortete vor 8 Jahren

500 Liter Ausgleichsbehälter, Vordruck auf 1,2 bar.

Entlüfter sind eigentlich an allen Hochpunkten vorhanden, ein Spirovent ist auch drin.

Ob aktuell immer noch was entlüftet kann ich nicht sagen, die Anlage ist im Nebengebäude…