Fragen und AntwortenVorlauftemperatur Spreizung
hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

ich habe eine Anlage mit einem P14 und 800l Puffer.

Gestern habe ich nun meine Anlage wieder angeworfen (habe kein WW, daher im Sommer aus).

Was mir aufgefallen ist. ist dass ich bei einer Vorlauftemperatur von 44 Grab nur eine Spreizung von 2 Grad hatte und mein Heizkörper im Wohnzimmer nur oben warm war. Darussen waren es so 13 Grad.

Ich habe derzeit nur einen Heizkörper im Wohnzummer (Typ 21 2300 lang und 600 hoch) in Betrieb. Es wurde auch nicht so richtig Warm in der Bude (nur 21 Grad von ohne Heizung 20 Grad).

Was habt Ihr denn für VL Temps und sind eure Heizkörper auch nur oben warm?



2 Antworten
hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Heiz,

wenn das Wasser mit nur 2° weniger als im Vorlauf wieder beim Kessel ankommt, dann kreist es quasi leer rum, weil keine Abnehmer da sind.

Ich gehe mal davon aus, dass sich übers Frühjahr und den Sommer nicht massiv Luft in den HZK angesammelt hat.

Wenn Du im Zimmer noch 20° hast und der Thermostatkopf auf z. B. knapp über 3 steht, was ja je nach Fabrikat 21-22° Raumtemperatur entspricht, dann ist der Termostat nur am regeln. Schluck warmes Wasser aus dem Vorlauf … schon wieder zu warm … also Thermostat wieder zu … usw. Durch dieses Auf- und Zu gibt es kaum Durchfluss dann und max. oben in der Nähe vom Thermostaten wird es etwas warm. Bis dahin also alles normal.

Wenn Du den Thermostatkopf voll auf 5 bzw. 6 stellst und etwas wartest, sollte sich das schon ändern (wie schnell, hängt von der Voreinstellung des Thermostatunterteils und der Pumpenleistung natürlich ab).

Passiert beim vollen Aufdrehen auch nix, könnte der Stift vom Thermostaten hängen. Passiert schnell, wenn der Kopf übers Jahr/Jahre immer auf einer Stellung bleibt und nie bewegt wird. Ist dann irgendwann fest und reagiert auf gar nix mehr oder nur noch mit Extremen. Deshalb stehen bei meinen HZK alle Köpfe in der Solar-Sommerpause auf voll auf und werden auch in der Zwischenzeit immer mal wieder bewegt.

Viele Grüße und das es bei Euch bald wieder warm wird

Heiko

hs007 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Heiz,

wenn das Wasser mit nur 2° weniger als im Vorlauf wieder beim Kessel ankommt, dann kreist es quasi leer rum, weil keine Abnehmer da sind.

Ich gehe mal davon aus, dass sich übers Frühjahr und den Sommer nicht massiv Luft in den HZK angesammelt hat.

Wenn Du im Zimmer noch 20° hast und der Thermostatkopf auf z. B. knapp über 3 steht, was ja je nach Fabrikat 21-22° Raumtemperatur entspricht, dann ist der Termostat nur am regeln. Schluck warmes Wasser aus dem Vorlauf … schon wieder zu warm … also Thermostat wieder zu … usw. Durch dieses Auf- und Zu gibt es kaum Durchfluss dann und max. oben in der Nähe vom Thermostaten wird es etwas warm. Bis dahin also alles normal.

Wenn Du den Thermostatkopf voll auf 5 bzw. 6 stellst und etwas wartest, sollte sich das schon ändern (wie schnell, hängt von der Voreinstellung des Thermostatunterteils und der Pumpenleistung natürlich ab).

Passiert beim vollen Aufdrehen auch nix, könnte der Stift vom Thermostaten hängen. Passiert schnell, wenn der Kopf übers Jahr/Jahre immer auf einer Stellung bleibt und nie bewegt wird. Ist dann irgendwann fest und reagiert auf gar nix mehr oder nur noch mit Extremen. Deshalb stehen bei meinen HZK alle Köpfe in der Solar-Sommerpause auf voll auf und werden auch in der Zwischenzeit immer mal wieder bewegt.

Viele Grüße und das es bei Euch bald wieder warm wird

Heiko