Fragen und Antwortenwann Kesselpumpe anschalten
ManneAtmos antwortete vor 9 Jahren

ich habe einen p14 mit Laddomat und 78 Patrone.

Wann lässt ihr denn die Kesselpumpe angehen? Je später die angeht umso früher geht sie nach dem Brennerausschalten auch wieder aus.

ich habe keinen Fühler im Rauchrohr.

Grüße

Heiz



48 Antworten
Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

die Kesselpumpe soll recht früh angehen und nicht zu lange nach Brennerstop ausgehen.

Das „Ladepumpenthermostat“ am Kessel ist dafür nicht so gut geeignet.

2 bessere Möglichkeiten:
– eigenes Rauchgasthermostat
– Schaltung über den Brenner A25 (R1 oder R2)

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

die Kesselpumpe soll recht früh angehen und nicht zu lange nach Brennerstop ausgehen.

Das „Ladepumpenthermostat“ am Kessel ist dafür nicht so gut geeignet.

2 bessere Möglichkeiten:
– eigenes Rauchgasthermostat
– Schaltung über den Brenner A25 (R1 oder R2)

Grüße, Martin

Heiz antwortete vor 9 Jahren

was ist r1 oder r2?

rauchtermostat habe ich nicht. über den benner wäre zu Nulltarif, da vorhanden.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

was ist r1 oder r2?

rauchtermostat habe ich nicht. über den benner wäre zu Nulltarif, da vorhanden.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

und wie Klemme ich das um?

Heiz antwortete vor 9 Jahren

und wie Klemme ich das um?

Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

die Pumpe für den Kesselkreis ist jetzt bei dir vermutlich hinten am Kessel mit Stecker angeschlossen.

Im Handbuch kannst du sehen, wo L, N und Pe angeschlossen ist.
Der Strom für die Pumpe wird nun direkt an der Steckerleiste unter dem oberen Deckel des Kessels an der Klemmleiste angeschlossen.

Hier die Anschlüsse bei meinem P 14 Bj 2012: N wird an die Klemme 6, PE an die Klemme 8 und L an die Klemme 9 (R) angeschlossen.

Parameter S 6 = 3 einstellen, dann läuft die Pumpe ab Glühphase bis Ende Ausbrennphase.

(… und Vorsicht im Umgang mit Strom )

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

die Pumpe für den Kesselkreis ist jetzt bei dir vermutlich hinten am Kessel mit Stecker angeschlossen.

Im Handbuch kannst du sehen, wo L, N und Pe angeschlossen ist.
Der Strom für die Pumpe wird nun direkt an der Steckerleiste unter dem oberen Deckel des Kessels an der Klemmleiste angeschlossen.

Hier die Anschlüsse bei meinem P 14 Bj 2012: N wird an die Klemme 6, PE an die Klemme 8 und L an die Klemme 9 (R) angeschlossen.

Parameter S 6 = 3 einstellen, dann läuft die Pumpe ab Glühphase bis Ende Ausbrennphase.

(… und Vorsicht im Umgang mit Strom )

Grüße, Martin

Heiz antwortete vor 9 Jahren

bei mir gehen die Kabel auch in den Kessel. Sind die einzigen die von der Pumpe vom Laddomat weggehen.

Ich denke zur acd01. Die steuert ja derzeit.

Ich muss mal die Kabel verfolgen.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

bei mir gehen die Kabel auch in den Kessel. Sind die einzigen die von der Pumpe vom Laddomat weggehen.

Ich denke zur acd01. Die steuert ja derzeit.

Ich muss mal die Kabel verfolgen.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

ist genau so. Die Kabel gehen zur acd01. Nun muss ich noch den Mut aufbringen die drei Kabel dort abzuklemmen und an den Kessel anzuschließen. Du meinst die Klemme ganz rechts im Kessel? An r klemmt bisher nix (nur auf einer Seite ein Kabel zum Brenner). Die anderen einfach dazuklemmen?

Mein größtes Problem ist an die Klemmen der Regelung zu kommen ohne sie ganz ausbauen zu müssen. Will auch ungern einfach das Kabel durchschneiden.

Wer hat das denn bei dir gemacht oder die Idee gehabt?

Heiz antwortete vor 9 Jahren

ist genau so. Die Kabel gehen zur acd01. Nun muss ich noch den Mut aufbringen die drei Kabel dort abzuklemmen und an den Kessel anzuschließen. Du meinst die Klemme ganz rechts im Kessel? An r klemmt bisher nix (nur auf einer Seite ein Kabel zum Brenner). Die anderen einfach dazuklemmen?

Mein größtes Problem ist an die Klemmen der Regelung zu kommen ohne sie ganz ausbauen zu müssen. Will auch ungern einfach das Kabel durchschneiden.

Wer hat das denn bei dir gemacht oder die Idee gehabt?

duc antwortete vor 9 Jahren
Mingan:
Hallo Heiz
angeschlossen.

Parameter S 6 = 3 einstellen, dann läuft die Pumpe ab Glühphase bis Ende Ausbrennphase.

(… und Vorsicht im Umgang mit Strom )

Grüße, Martin

Ob das eine gute idee ist ? Du Pumst ja kälteres Wasser in den
oberen wärmeren teil ohne das der Kessel läuft, beim abschalten
bleibt im gegenzug das noch nutzbare warme Wasser im Kessel.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren
Mingan:
Hallo Heiz
angeschlossen.

Parameter S 6 = 3 einstellen, dann läuft die Pumpe ab Glühphase bis Ende Ausbrennphase.

(… und Vorsicht im Umgang mit Strom )

Grüße, Martin

Ob das eine gute idee ist ? Du Pumst ja kälteres Wasser in den
oberen wärmeren teil ohne das der Kessel läuft, beim abschalten
bleibt im gegenzug das noch nutzbare warme Wasser im Kessel.

Mfg
Roland

Heiz antwortete vor 9 Jahren

das kann man hier nachlesen

http://www.laddomat.de/media/upload/lm21_manual_t.pdf

Pumpe muss beim Anheizen angeschaltet und danach sofort wieder ausgeschaltet werden.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

das kann man hier nachlesen

http://www.laddomat.de/media/upload/lm21_manual_t.pdf

Pumpe muss beim Anheizen angeschaltet und danach sofort wieder ausgeschaltet werden.

duc antwortete vor 9 Jahren
Heiz:
das kann man hier nachlesen

http://www.laddomat.de/media/upload/lm21_manual_t.pdf

Pumpe muss beim Anheizen angeschaltet und danach sofort wieder ausgeschaltet werden.

Klar steht das da und wenn man einen 3000ltr Puffer dran hängen
hat werden die paar 60ltr lauwarmes Wasser aus den Kessel auch
nicht viel auffallen

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren
Heiz:
das kann man hier nachlesen

http://www.laddomat.de/media/upload/lm21_manual_t.pdf

Pumpe muss beim Anheizen angeschaltet und danach sofort wieder ausgeschaltet werden.

Klar steht das da und wenn man einen 3000ltr Puffer dran hängen
hat werden die paar 60ltr lauwarmes Wasser aus den Kessel auch
nicht viel auffallen

Mfg
Roland

Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

Leider kenn ich die ACD01 nicht. Da kann ich dir keine Tipps geben.

Die Elektrik hab ich selbst verlegt und angeschlossen. Mein Heizungsbauer hat die Hydraulik gemacht.

Die Idee der Steuerung der Ladepumpe über R oder R2 erwähnt Atmos im Prospekt des A25 und wurde im Forum schon mehrfach beschrieben.

Die Einwände von duc kann ich nicht teilen. Wie lange die Pumpe nach Brennerstop läuft, kannst du selbst festlegen ( Parameter T5)

Grüsse, Martin

Mingan antwortete vor 9 Jahren

Hallo Heiz

Leider kenn ich die ACD01 nicht. Da kann ich dir keine Tipps geben.

Die Elektrik hab ich selbst verlegt und angeschlossen. Mein Heizungsbauer hat die Hydraulik gemacht.

Die Idee der Steuerung der Ladepumpe über R oder R2 erwähnt Atmos im Prospekt des A25 und wurde im Forum schon mehrfach beschrieben.

Die Einwände von duc kann ich nicht teilen. Wie lange die Pumpe nach Brennerstop läuft, kannst du selbst festlegen ( Parameter T5)

Grüsse, Martin

duc antwortete vor 9 Jahren

Was heißt einwände ? Vom Start an bis sich im Kessel etwas bewegt sind doch locker 20-30min kaputt,
was bleibt den noch übrig von den 60° bei einer Puffergröße von 500-800ltr ? Da ist mein Urin wärmer,
was will man damit vorwärmen ? da hat man schon probleme wenn die pumpe später kommt,
vorlauf von von 55° kann man vergessen. in erster liene will ich es ja warm haben.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Was heißt einwände ? Vom Start an bis sich im Kessel etwas bewegt sind doch locker 20-30min kaputt,
was bleibt den noch übrig von den 60° bei einer Puffergröße von 500-800ltr ? Da ist mein Urin wärmer,
was will man damit vorwärmen ? da hat man schon probleme wenn die pumpe später kommt,
vorlauf von von 55° kann man vergessen. in erster liene will ich es ja warm haben.

Mfg
Roland

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Das sehe ich auch so, das Ding heisst ja auch Kesselladepumpe und nicht Kesselumwälzpumpe… Die hat nur die Aufgabe das heisse Wasser zum Pufferspeicher zu pumpen und wenn sie dass gemacht hat, kann sie aus gehen und nicht unötig Energie fressen und lauwarme Suppe rum pumpen.

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Das sehe ich auch so, das Ding heisst ja auch Kesselladepumpe und nicht Kesselumwälzpumpe… Die hat nur die Aufgabe das heisse Wasser zum Pufferspeicher zu pumpen und wenn sie dass gemacht hat, kann sie aus gehen und nicht unötig Energie fressen und lauwarme Suppe rum pumpen.

duc antwortete vor 9 Jahren

Nicht ganz, der Laddomat hat schon auch die aufgabe Korrosion im Kessel vorzubeugen,
nur muß das Wasser dabei über 60° haben sonst macht das keinen Sinn.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Nicht ganz, der Laddomat hat schon auch die aufgabe Korrosion im Kessel vorzubeugen,
nur muß das Wasser dabei über 60° haben sonst macht das keinen Sinn.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Ich habe mal herausgesucht warum das Wasser 60° haben soll,
denke das ist verständlich.

http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Ich habe mal herausgesucht warum das Wasser 60° haben soll,
denke das ist verständlich.

http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt

Mfg
Roland

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Denke die Korrosion ist wohl nicht so das Problem, da das Wasser im Kesselkreislauf ja nun mal kein Frischwasser ist und durch das geschlossene System ist der Sauerstoffgehalt im Wasser ziemlich gering und somit kein großes Problem mehr für Korrosion. Die Rücklaufanhebeung, Laddomat hat einzig die Aufgabe den Kessel sanft zu erhitzen und Schäden duch Spannungen vorzubeugen. Daher gibt Atmos ja auch nur mit Laddomat eine verlängerte Garantie. Früher bei den offenen Systemen war das mal anders. Auch sind die 60 Grad auch die magische Grenze für Legionellen im Wasser.

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Denke die Korrosion ist wohl nicht so das Problem, da das Wasser im Kesselkreislauf ja nun mal kein Frischwasser ist und durch das geschlossene System ist der Sauerstoffgehalt im Wasser ziemlich gering und somit kein großes Problem mehr für Korrosion. Die Rücklaufanhebeung, Laddomat hat einzig die Aufgabe den Kessel sanft zu erhitzen und Schäden duch Spannungen vorzubeugen. Daher gibt Atmos ja auch nur mit Laddomat eine verlängerte Garantie. Früher bei den offenen Systemen war das mal anders. Auch sind die 60 Grad auch die magische Grenze für Legionellen im Wasser.

duc antwortete vor 9 Jahren

Das verstehst du falsch, damit soll der Kessel Brennraum seitig geschützt werden.
Such mal bei Google nach Taupunktkorrosion.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Das verstehst du falsch, damit soll der Kessel Brennraum seitig geschützt werden.
Such mal bei Google nach Taupunktkorrosion.

Mfg
Roland

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Cool, wieder was gelernt!

HBmerit antwortete vor 9 Jahren

Cool, wieder was gelernt!

Heiz antwortete vor 9 Jahren

Habe es jetz wie Milan beschrieben hat angeschlossen. Geht wie gewollt. Pumpe früh an (verhindert Korossion) und nach Abbrand sofort wieder aus (zerstört nicht die Pufferschichtung).

Danke

Heiz antwortete vor 9 Jahren

Habe es jetz wie Milan beschrieben hat angeschlossen. Geht wie gewollt. Pumpe früh an (verhindert Korossion) und nach Abbrand sofort wieder aus (zerstört nicht die Pufferschichtung).

Danke

bienenhase antwortete vor 9 Jahren

Hi. Ein Tipp von mir noch dazu. Pumpe des Ladomat auf 2 Stellen, dann liegt die Kesseltemperatur gleich um 3-4°C höher.

bienenhase antwortete vor 9 Jahren

Hi. Ein Tipp von mir noch dazu. Pumpe des Ladomat auf 2 Stellen, dann liegt die Kesseltemperatur gleich um 3-4°C höher.

ManneAtmos antwortete vor 9 Jahren

Ich habe Laddomat auf Stufe 1 zerstört weniger die Schichtung im Pfuffer.

ManneAtmos antwortete vor 9 Jahren

Ich habe Laddomat auf Stufe 1 zerstört weniger die Schichtung im Pfuffer.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

Ich lasse meinen auf 3. Die Wärme muss ja auch weg.

Heiz antwortete vor 9 Jahren

Ich lasse meinen auf 3. Die Wärme muss ja auch weg.

duc antwortete vor 9 Jahren

Von was für Schichtung wird hier gesprochen ? wenn jetzt kein
Solar vorhanden ist wird doch einfach Wasser durch den Puffer
gepumpt bis der durch geheizt ist dann schaltet die Pumpe ab
was soll man da durcheinander bringen ? Habe ich da was übersehen?

Bis jetzt habe ich die pumpe auch auf 2 werde aber auch auf 1
versuchen. Strom kostet auch Geld.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 9 Jahren

Von was für Schichtung wird hier gesprochen ? wenn jetzt kein
Solar vorhanden ist wird doch einfach Wasser durch den Puffer
gepumpt bis der durch geheizt ist dann schaltet die Pumpe ab
was soll man da durcheinander bringen ? Habe ich da was übersehen?

Bis jetzt habe ich die pumpe auch auf 2 werde aber auch auf 1
versuchen. Strom kostet auch Geld.

Mfg
Roland

hs007 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Roland,

wenn das heiße Wasser vom Kessel halt mit sehr viel Geschwindigkeit/Volumenstrom in die Puffer gepumpt wird, KANN die natürliche Schichtung im Puffer (heißeste ganz oben, kühlste ganz unten)evtl. gestört/beeinträchtigt werden.

Schreibe bewusst „KANN“ und „evtl.“, denn, wie Heiz schon sagt, die Wärme muss aus dem Kessel weg, langsamer Volumenstrom (Stufe 1) bedeutet bedeutet wohl höhere Kesseltemperatur (weil ebbend weniger schnell abtransportiert), aber das kann/wird dann auch die AGT hochtreiben und gar evtl. den Kesselsicherheitsthermostat auslösen.

Hatte meinen Ladomaten immer auf Stufe 3 und lasse ihn auch dort – was produziert wird, muss auch schleunigst weg – und nie Schichtungsprobleme gehabt (Hydraulik ist das entscheidende).

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 9 Jahren

Hallo Roland,

wenn das heiße Wasser vom Kessel halt mit sehr viel Geschwindigkeit/Volumenstrom in die Puffer gepumpt wird, KANN die natürliche Schichtung im Puffer (heißeste ganz oben, kühlste ganz unten)evtl. gestört/beeinträchtigt werden.

Schreibe bewusst „KANN“ und „evtl.“, denn, wie Heiz schon sagt, die Wärme muss aus dem Kessel weg, langsamer Volumenstrom (Stufe 1) bedeutet bedeutet wohl höhere Kesseltemperatur (weil ebbend weniger schnell abtransportiert), aber das kann/wird dann auch die AGT hochtreiben und gar evtl. den Kesselsicherheitsthermostat auslösen.

Hatte meinen Ladomaten immer auf Stufe 3 und lasse ihn auch dort – was produziert wird, muss auch schleunigst weg – und nie Schichtungsprobleme gehabt (Hydraulik ist das entscheidende).

Viele Grüße

Heiko

ManneAtmos antwortete vor 9 Jahren

Kesseltemp. bei mir zwischen 88° – 90°
er hat noch nie die TAS ausgelöst.
Ich betreibe die Anlage seit 8 Jahren so.
Hydraulicher Abgleich in der gesamten Heizungsanlage sehr wichtig.
Rücklauftemp. aus Heizkreis nur 25°.
Wenn man das Wasser sehr schnell durchs Haus schickt
dann kann man auch den Puffer schnell laden.

Mfg
Manuel

ManneAtmos antwortete vor 9 Jahren

Kesseltemp. bei mir zwischen 88° – 90°
er hat noch nie die TAS ausgelöst.
Ich betreibe die Anlage seit 8 Jahren so.
Hydraulicher Abgleich in der gesamten Heizungsanlage sehr wichtig.
Rücklauftemp. aus Heizkreis nur 25°.
Wenn man das Wasser sehr schnell durchs Haus schickt
dann kann man auch den Puffer schnell laden.

Mfg
Manuel