Fragen und AntwortenWärme geht nicht in Puffer
Feueresel antwortete vor 8 Jahren

Hallo, ich brauche mal einen Tip!

Wir haben an unserem Atmos 20GS ein neuen ESBE_Ventil ind die Rücklaufanhebung eingebaut. Nun heizt der wie immer gut auf, bringt die Wärme aber nicht in den Puffer, sondern schmeisst sie über die TAS wieder raus. Alle Absperrhähne sind wieder offen, Pumpe ist auch o.k., Entlüfter sind vor kurzem ersetzt worden. Macht man die Pumpe aus und dann wieder an, blubberts etwas und der Entlüfter pupt kurz und das wars dann auch.
der Kessel ist mit einem Ölbrenner kombiniert, die beiden Vorläufe münden in einen gemeinsamen Vorlauf, der den Puffer versorgt. Mit Ölheizung klappts, alles wird warm!
Irgendwo klemmt`s, aber wo?
Haben wir viellleicht beim Wiederbefüllen etwas falsch gemacht?
Wer hat eine Idee?

Vorab schon mal Danke!

Bernd



16 Antworten
holzsammler antwortete vor 15 Jahren
Macht man die Pumpe aus und dann wieder an, blubberts etwas und der Entlüfter pupt kurz und das wars dann auch

Wahrscheinlich Luft ,im kalten Zustand Pumpe in Interwallen an und ausschalten,könnte helfen.
holzsammler

Solli antwortete vor 15 Jahren

habt ihr auch die Wasserwege alle richtig Angeschlossen
und stimmt der Mischer mit der Kupplung überein

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo Moritz!

Ist die RL-Anhebung aus einzelnen Komponenten zusammengebaut oder eine Komplettgruppe mit integrierter Pumpe von ESBE??

Ich hatte diesen Fall erst vor kurzem mit einer neuen Komplettgruppe von ESBE bei einer Kesselinbetriebsetzung.

Bei dieser Gruppe gibt es irgend ein Plättchen welches man vor dem Einbau umstellen muß welches ????? (habe ich auch erst nachher erfahren) da an dieser Anlage keinerlei Unterlagen vorhanden und ich dieses Modell das erste Mal gesehen habe konnte ich nichts unternehmen da Kessel 95°C -pfui Heiss!!-

Ist ganz neu von ESBE, genau wie die neuen Mischer mit dieser „schei…“ Befestigungsvariante wo NUR der original ESBE Stellantrieb draufpasst und das nach fast 40 Jahren ESBE Standard mit 4 M8 Schrauben und 12mm Welle zum Kücken angeflacht!!!

Kaufe diese neuen ESBE Produkte nicht mehr!!

MfG Hannes / esbg

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Mal die Umwälzpumpe vorne an der Schlitzschraube entlüftet?
Solange bis Wasser kommt.
Mfg. G.B.

moritz2388 antwortete vor 15 Jahren

Hallo, danke für den Tip!
Es handelt sich hier um ein einfaches thermisches 3-Wege-Ventil TV 25, 60°, das vorherige war gleichen Typs.
Obs daran liegen kann?

Schönes Wochenende noch

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo Moritz!
Möglicherweise ist die Thermopatrone defekt!
Oder sie ist verkehrt eingebaut!

Bitte den Deckel mit den 4 Schrauben öffnen (vorher allseitig absperren)und nachsehen ob die Thermopatrone mit dem Ventilteller in Richtung Pufferrücklauf eingebaut ist!

Wenn ja, dann ganzen Käfig herausziehen mit zwei Stück Bindedraht zusammendrehen (dass sie genauso wie im Gehäuse zusammengehalten werden) und in einen Wasserkocher mit einem Thermometer geben.

Wenn der Einsatz (die Thermopatrone) für 62°C ist dann muß der Ventilteller mit etwa 60°C anfangen vom Sitz abzuheben und mit etwa 65°C etwa 3-4 mm offen sein.
Wenn nicht dann ist die Patrone hin (kaputt).

Wenn alles OK ist dann wieder in Gehäuse einsetzen und Dichtungsflächen vom Deckel mit Locherpaste gut einfetten und zuschrauben.

MfG Hannes / esbg

TvA antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Eine weitere Möglichkeit:
Drosselventil vom Vorlauf zum Mischventil verstellt (wegen Ausbau geschlossen und jetzt ganz auf 100%)?
Geschlossen funktioniert nicht und ganz geöffnet je nach Entfernung der Puffer auch nicht.
Wenn es mit 45°-60° Öffnungswinkel besser wird, muß Du die günstigste Stellung ausprobieren.

Gruß
TvA

Mma antwortete vor 8 Jahren

Hallo zusammen,
habe seit 2002 einen DC 32 GS und habe seit kurzen Probleme mit dem Wärmewegbringen in den Puffer. Habe den Thermoeinsatz 60° in der ESBE TV Rücklaufanhebung erneuert, ohne gr0ße Änderung. Der HV
steht bei 90°, der Rauchgas-Ventilator ist aus, der Puffer hat 53° und die Pumpe läuft auf Stufe 3. Die Einstellung der Bypassdrossel habe ich schon mehrfach geändert, ohne großen Unterschied in der Leistung. Ein ebenfalls vorhandener Ölkessel mit 20 kw schafft die Pufferung in einer kürzeren Zeit.
Kann die Drossel in der Rücklaufanhebung eventuell hängen, so dass der Bypass immer voll auf ist und natürlich der Widerstand dort geringer als im Pufferkreis ist? Die Pumpe sollte nicht die Ursache sein, ich werde aber noch mal entlüften.
Vorab besten Dank!

Matthias

Manfred antwortete vor 8 Jahren

Hallo Matthias,

hast du den Schmutzfiler am Kessel RL mal überprüft ?

Gruß Manfred

Meine Heizung_________________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
micha1151 antwortete vor 8 Jahren

Richtig eingebaut ist es aber?
Ist zwar ein Aufkleber drauf, aber wer sagt, dass der richtig drauf ist?!

Feueresel antwortete vor 8 Jahren
micha1151:
Richtig eingebaut ist es aber?
Ist zwar ein Aufkleber drauf, aber wer sagt, dass der richtig drauf ist?!

Hat sich da wer einen Streich erlaubt, soll ja schon vorgekommen sein

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mma antwortete vor 8 Jahren

Hallo Manfred, habe die Pumpe nochmal entlüftet, hatte sich etwas Luft gesammelt, war aber nicht viel. Einen Schmutzfilter habe ich damals nicht verbaut. Das ESBE ist schon richtig verbaut, auch die Patrone. Die Stellung der Drossel habe ich auch verändert, allerdings ohne größere Veränderungen. Die Entlüftung werde ich wiederholen, momentan läuft der HV noch nicht richtig, es dauert zulang, bis er aus den unteren Temperaturbereichen herauskommt, zumal der Lüfter abschaltet und er wahrscheinlich im kurzen Kreis fährt und verhältnisweise wenig an den Puffer abgibt.
Gruß Matthias

blitzer antwortete vor 8 Jahren

Hallo Mma,

Luft im Puffer?
Wie sieht es mit der Leitung vom HV Vorlauf zum Puffer aus hast du da vielleicht einen Luftsack in der Leitung verbaut den du nicht entlüften kannst weil kein Entlüfter dort verbaut ist?
Mit Luftsack meine ich, geht die Leitung die vom HV Vorlauf kommt mit Steigung in den Puffer oder geht sie irgendwo nach unten und dann wieder hoch?
Und wo geht den der Vorlauf vom Oelkessel an den Puffer hat der einen separaten Anschluss oder hängt die Leitung mit an der Leitung die vom HV zum Puffer geht.
Mach doch mal Bilder auf denen man den Verlauf der Verrohrung sehen kann. Bilder sagen oft mehr als Worte.

Mfg. Blitzer

Manfred antwortete vor 8 Jahren

Hallo Matthias,

hast du nur Thermopatrone oder den kompletten Thermoventileinsatz
gewechselt ?

Gruß
Manfred

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Mma antwortete vor 8 Jahren

Hallo zusammen,
keine Luft im Puffer, nur an der Pumpe, die wahrscheinlich aber am Ende ist, bringt die 2 m Höhenunterschied bis in den Puffer nur noch begrenzt. Der Ölkessel geht in die gleiche Leitung, ein Entlüfter ist im VL und RL an der höhchsten Stelle verbaut, also kein Luftsack möglich. Habe eine neue Pumpe für den HV bestellt und werde nach dem Wechsel berichten.
Vom ESBE habe ich den kompletten Einsatz gewechselt.
Gruß Matthias

Feueresel antwortete vor 8 Jahren
Mma:
Hallo Manfred, habe die Pumpe nochmal entlüftet, hatte sich etwas Luft gesammelt, war aber nicht viel. Einen Schmutzfilter habe ich damals nicht verbaut. Das ESBE ist schon richtig verbaut, auch die Patrone. Die Stellung der Drossel habe ich auch verändert, allerdings ohne größere Veränderungen. Die Entlüftung werde ich wiederholen, momentan läuft der HV noch nicht richtig, es dauert zulang, bis er aus den unteren Temperaturbereichen herauskommt, zumal der Lüfter abschaltet und er wahrscheinlich im kurzen Kreis fährt und verhältnisweise wenig an den Puffer abgibt.
Gruß Matthias

Hallo Bernd,
bevor die neue Pumpe reinkommt,
sollte man bei der alten mal das Pumpenflügelrad genau auf Beschädigung und Verschleiß untersuchen.
Die Rücklaufanhebung sitzt normalerweise an der tiefsten Stelle im System,
und dann wie oben geschrieben ohne Schmutzfänger dass kann in die Hose gehen.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!