Fragen und AntwortenWärmetauscher am Abgasrohr
duc antwortete vor 11 Jahren

Hat jemand Erfahrung mit einem Wärmetauscher am Abgasrohr.
Lohnt sich so etwas überhaupt?
Uwe Th



20 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, welche Abgastemperatur liegt zur Zeit an ?

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, welche Abgastemperatur liegt zur Zeit an ?

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
duc antwortete vor 11 Jahren

Ich hatte so etwas ähnliches, ich hatte zwei Luftwärmetauscher
über das Ofenrohr oben in die Glocke des Ofen montiert.
Für 2-3 Heizkörper je nach Witterung hatte ich immer 50-60°
nur heizte ich gegen 7uhr ein ende war gegen 22uhr da hat sich
das rentiert Bad und Flur waren warm.
Beim Pellter würde ich das nicht machen da läuft der zu kurz.

Grüße
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ich hatte so etwas ähnliches, ich hatte zwei Luftwärmetauscher
über das Ofenrohr oben in die Glocke des Ofen montiert.
Für 2-3 Heizkörper je nach Witterung hatte ich immer 50-60°
nur heizte ich gegen 7uhr ein ende war gegen 22uhr da hat sich
das rentiert Bad und Flur waren warm.
Beim Pellter würde ich das nicht machen da läuft der zu kurz.

Grüße
Roland

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Ich habe 150 Grad.
Ich dachte eher die Rücklauftemperatur anzuheben.
Uwe Th
D20p

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Ich habe 150 Grad.
Ich dachte eher die Rücklauftemperatur anzuheben.
Uwe Th
D20p

duc antwortete vor 11 Jahren

Bis das Wasser bei der niedrigen Abgastemperatur warm ist
muß er das ja trotzdem vom Kessel nehmen und wenn es dann
warm ist ist der auch schon so weit zum laden. Theoretisch
gedacht natürlich

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Bis das Wasser bei der niedrigen Abgastemperatur warm ist
muß er das ja trotzdem vom Kessel nehmen und wenn es dann
warm ist ist der auch schon so weit zum laden. Theoretisch
gedacht natürlich

Mfg
Roland

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Das Wasser wird doch erst in den Kessel gepumpt, wenn die Kesseltemperatur über 72 (Rücklaufanhebung) liegt. Dann habe ich auch schon die 150 Grad.
Uwe Th

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Das Wasser wird doch erst in den Kessel gepumpt, wenn die Kesseltemperatur über 72 (Rücklaufanhebung) liegt. Dann habe ich auch schon die 150 Grad.
Uwe Th

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja klar erst in den Kessel. Du kommst aber nicht mehr auf 150° du kühlst ja die Abgase
herunter wenn du einen Wärmetauscher anschließt.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja klar erst in den Kessel. Du kommst aber nicht mehr auf 150° du kühlst ja die Abgase
herunter wenn du einen Wärmetauscher anschließt.

Mfg
Roland

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Die Rücklauftemperatur liegt so zwischen 40 und 60 Grad.
Die Abgasstemperatur 150. Da müsste man doch 5-10 höhere Rücklauftemperatur bekommen.
Uwe Th

gans4711 antwortete vor 11 Jahren

Die Rücklauftemperatur liegt so zwischen 40 und 60 Grad.
Die Abgasstemperatur 150. Da müsste man doch 5-10 höhere Rücklauftemperatur bekommen.
Uwe Th

duc antwortete vor 11 Jahren

Such mal nach Carbonizer da wird das auch etwas beschrieben.
Ich hatte das anfangs auch vor kam aber wieder ab.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Such mal nach Carbonizer da wird das auch etwas beschrieben.
Ich hatte das anfangs auch vor kam aber wieder ab.

Mfg
Roland

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

MDR Einfach Genial – Abgaswärmetauscher,
gibt es auch für Kohlekessel ↓

Feueresel:
…, gesucht gefunden; zum Brennwert – KEssel

Energieeinsparung durch Wärmegewinn aus der Abgastemperatur

universell einsetzbar für alle Heizkessel:

atmosphärische Brenner
Gebläsebrenner
Gas
Öl
Feststoffkessel
Kamine

http://www.haustechnik-bachmann.de/index.php?page=15

https://www.youtube.com/watch?v=123M9rb3-a0

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

MDR Einfach Genial – Abgaswärmetauscher,
gibt es auch für Kohlekessel ↓

Feueresel:
…, gesucht gefunden; zum Brennwert – KEssel

Energieeinsparung durch Wärmegewinn aus der Abgastemperatur

universell einsetzbar für alle Heizkessel:

atmosphärische Brenner
Gebläsebrenner
Gas
Öl
Feststoffkessel
Kamine

http://www.haustechnik-bachmann.de/index.php?page=15

https://www.youtube.com/watch?v=123M9rb3-a0

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
duc antwortete vor 11 Jahren

Was immer gerne vergessen wird ist zu erwähnen das es zur
erhöhten Kondensatbildung kommt, mal abgesehen das ein gut
gewärmter Schornstein immer besser zieht.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Was immer gerne vergessen wird ist zu erwähnen das es zur
erhöhten Kondensatbildung kommt, mal abgesehen das ein gut
gewärmter Schornstein immer besser zieht.

Mfg
Roland