Ich betreibe derzeit einen P14 mit 800L Pufferspeicher. In 3 Wochen soll meine Anlage noch um zwei Heizkörper erweitert werden.
Ich denke nun aber scharf darüber nach doch Warmwasser mit zu machen und meinen 24KW Elektrodurchlauferhitzer (Verbrauch etwa 4 KW am Tag) zu ersetzen (dieser Versorgt zwei Duschen und ein Waschbecken). Vom Heizraum kommt man recht gut an den Durchlauferhitzer und kann das Rohr in den Keller ziehen. Die Küche liegt direkt unter dem Heizraum.
Dann brauche ich noch einen Speicher. Was nimmt man da ? Hygienspeicher, Brauchwasserspeicher, Wärmetauscher ect. Was ist das eigentlich alles ? Wir sind 3 Erwachsene im Haus und duschen jeden Tag einmal. Keine Wannenbäder. Abwasch in der Küche und fertig. Im Gästebad bleibt ein Boiler.
Wie läuft dann die Heizung im Sommer ? Muss die ständig angehen oder auch nur einmal am Tag wie im Winter ? Schadet das dem Kessel ? Solar will ich nicht machen.
Viele Fragen
Heiz
Ach so meine Steuerung ist eine ACD01.
Ach so meine Steuerung ist eine ACD01.
Bau dir eine WW station….Plattenwärmetauscher, Pumpe,WW-Mischer, Strömungsschalter. ca.200€
Vorteil: WW wird erzeugt wenn gebraucht,keine Legionellen.
Bau dir eine WW station….Plattenwärmetauscher, Pumpe,WW-Mischer, Strömungsschalter. ca.200€
Vorteil: WW wird erzeugt wenn gebraucht,keine Legionellen.
Aber muss da mein Brenner nicht ständig an und aus gehen ?
Ich denke das soll man vermeiden ??
Aber muss da mein Brenner nicht ständig an und aus gehen ?
Ich denke das soll man vermeiden ??
Dazu hast du den Pufferspeicher!
Zur Info :4kWh sind 1.000 Liter um 4°C erwärmt.
Dazu hast du den Pufferspeicher!
Zur Info :4kWh sind 1.000 Liter um 4°C erwärmt.
wie geht das dann genau mit dem Wärmetauscher ?
Bin ein Büromensch.
Der Kessel heizt den Puffer auf (wie im Winter) der Heizkreis ist aus.
Nun erwärmt der Puffer über den Wäremtauscher Frischwasser in der Leitung ? oder wie geht das ?
Entschuldung für meine Fragen aber ich stehe total auf dem Schlauch.
wie geht das dann genau mit dem Wärmetauscher ?
Bin ein Büromensch.
Der Kessel heizt den Puffer auf (wie im Winter) der Heizkreis ist aus.
Nun erwärmt der Puffer über den Wäremtauscher Frischwasser in der Leitung ? oder wie geht das ?
Entschuldung für meine Fragen aber ich stehe total auf dem Schlauch.
genau. Bei mir geht das einwandfrei, 2 duschen temperaturabfall
5°C. Ich hab nur 500l puffer.
Warmwasser mischer als verbrühschutz kostet 46€
Strömungsschalter aus PVC bei Conrad 19€
Wärmetauscher 40kw ebay 30€
Pumpe 40€
genau. Bei mir geht das einwandfrei, 2 duschen temperaturabfall
5°C. Ich hab nur 500l puffer.
Warmwasser mischer als verbrühschutz kostet 46€
Strömungsschalter aus PVC bei Conrad 19€
Wärmetauscher 40kw ebay 30€
Pumpe 40€
das Duschwasser ist dann Frischwasser ?
Wieviele Leitungen müssen dann bis zu meinem jetzigen Duchlauferhitzer gelegt werden ? Nur eine (warm) oder zwei (Vor und Rücklauflauf) ?
Ich will es dann ev. so machen dass mein Duchläufer dirn bleibt. Dann kann ich im Sommer umschalten und die Heizung ausmachen.
das Duschwasser ist dann Frischwasser ?
Wieviele Leitungen müssen dann bis zu meinem jetzigen Duchlauferhitzer gelegt werden ? Nur eine (warm) oder zwei (Vor und Rücklauflauf) ?
Ich will es dann ev. so machen dass mein Duchläufer dirn bleibt. Dann kann ich im Sommer umschalten und die Heizung ausmachen.
auch so noch eine Frage :
Wie lange dauert es bis das Wasser an der Ducher ankommt. Ich muss zur zweiten Dusche ca. 8 m hoch ins Haus und Rohrlänge ist dann ca. 12 m 1/2 Zoll.
Wie ist das bei Euch ?
Die Idee ist Top und gefällt mir auf Anhieb, da ich auch nicht so viel Platz im Heizraum habe.
Einbauen muss es mein Klempner.
auch so noch eine Frage :
Wie lange dauert es bis das Wasser an der Ducher ankommt. Ich muss zur zweiten Dusche ca. 8 m hoch ins Haus und Rohrlänge ist dann ca. 12 m 1/2 Zoll.
Wie ist das bei Euch ?
Die Idee ist Top und gefällt mir auf Anhieb, da ich auch nicht so viel Platz im Heizraum habe.
Einbauen muss es mein Klempner.
du hast nur eine frischwasserleitung (Warmwasser) zu Durchlauferhitzer. Eine Kaltwasserleitung zur Wasserstation.
Wenn das eine Firma macht wollen die dir sicherlich eine „Fertige“ Station verkaufen….die kostet dann mal schlappe 1000€ .http://www.heimbaucenter.de/markt/Frischwasserstation-19-l-min-in-Daemmschale-komplett-montiert
ich kann dir ein Bild von meiner selbstbau schicken…pm mit email an mich.
das warmwasser kommt sicherlich schneller zur dusche…weil der Wärmetauscher mehr leistet als der Duchlauferhitzer mit 5-7 liter/minute 50°c
du hast nur eine frischwasserleitung (Warmwasser) zu Durchlauferhitzer. Eine Kaltwasserleitung zur Wasserstation.
Wenn das eine Firma macht wollen die dir sicherlich eine „Fertige“ Station verkaufen….die kostet dann mal schlappe 1000€ .http://www.heimbaucenter.de/markt/Frischwasserstation-19-l-min-in-Daemmschale-komplett-montiert
ich kann dir ein Bild von meiner selbstbau schicken…pm mit email an mich.
das warmwasser kommt sicherlich schneller zur dusche…weil der Wärmetauscher mehr leistet als der Duchlauferhitzer mit 5-7 liter/minute 50°c
na das ist ja dann wie bisher. Damit kann ich gut leben.
Mein HB baut das schon zusammen der ist da sehr kooperativ.
Die PM schicke ich Dir.
Vielen Dank.
na das ist ja dann wie bisher. Damit kann ich gut leben.
Mein HB baut das schon zusammen der ist da sehr kooperativ.
Die PM schicke ich Dir.
Vielen Dank.
Ich hab die Friwa von Technische Alternative (Fristar)schafft 30l gibt es ab 650€ plus Versand im Netz.
Gruß shinji
Ich hab die Friwa von Technische Alternative (Fristar)schafft 30l gibt es ab 650€ plus Versand im Netz.
Gruß shinji
Ich würde mir aber Gedanken über die eingesetzten Materialien machen. Die FriWas mit Plattenwärmetauscher sind meistens Kupfergelötet. Wenn dann die Wasserinstallation aus verzinktem Eisenrohr besteht könnte es Probleme geben.
Gruß,
Dirk
Ich würde mir aber Gedanken über die eingesetzten Materialien machen. Die FriWas mit Plattenwärmetauscher sind meistens Kupfergelötet. Wenn dann die Wasserinstallation aus verzinktem Eisenrohr besteht könnte es Probleme geben.
Gruß,
Dirk
1. wer hat noch verzinkte rohre?
2. ein stück messing als galvanische trennung.
1. wer hat noch verzinkte rohre?
2. ein stück messing als galvanische trennung.
Hallo,
Ich habe auch die Fristar von TA.
Die einfache Steuerung und der günstigere Preis gegenüber der Friwa von Oventrop waren Ausschlaggebend.
Hängt zwar an der Wand, ist aber noch nicht angeschlossen.
Über praktische Erfahrungen kann ich erst später berichten.
Habe leider auch keine Erfahrungsberichte finden können. Ist wohl noch nicht lang genug auf dem Markt oder aber auch ein positives Zeichen 🙂
Hallo,
Ich habe auch die Fristar von TA.
Die einfache Steuerung und der günstigere Preis gegenüber der Friwa von Oventrop waren Ausschlaggebend.
Hängt zwar an der Wand, ist aber noch nicht angeschlossen.
Über praktische Erfahrungen kann ich erst später berichten.
Habe leider auch keine Erfahrungsberichte finden können. Ist wohl noch nicht lang genug auf dem Markt oder aber auch ein positives Zeichen 🙂
habe zwar schon einmal gefragt.
Wie lange dauert es denn bei Euch bis das Wasser in der Dusche warm ankommt ?
Ich habe bis zur ersten Dusche ca 10 (davon 6m nach oben) und zur zweiten ca 14m (10m nach oben).
Wie geht das mit der Zirkulation ? Was hat man für Verluste dadurch ?
habe zwar schon einmal gefragt.
Wie lange dauert es denn bei Euch bis das Wasser in der Dusche warm ankommt ?
Ich habe bis zur ersten Dusche ca 10 (davon 6m nach oben) und zur zweiten ca 14m (10m nach oben).
Wie geht das mit der Zirkulation ? Was hat man für Verluste dadurch ?
Hallo
wenn du es so einbindest ,
funktioniert die Warmwasserbereitung ganz schnell. Wichtig ist das Rückschlagventil in der Zirkuleitung.
Hallo
wenn du es so einbindest ,
funktioniert die Warmwasserbereitung ganz schnell. Wichtig ist das Rückschlagventil in der Zirkuleitung.
geht dann aber nur mit Zirkulationspumpe. Oder kann man die auch weglassen ?
Wenn die so viel Strom verbraucht rechtnet sich der Umstieg nicht.
geht dann aber nur mit Zirkulationspumpe. Oder kann man die auch weglassen ?
Wenn die so viel Strom verbraucht rechtnet sich der Umstieg nicht.
Moin
oh Mann Du machst es aber mal wieder kompliziert !
Habe in unserem Haus mit 2 Wohnungen und 4 Erwachsenen meinen alten 150 Liter Warmwasserspeicher intigriert.
Die alte Pumpe wird von der ACD 01 angesteuert und hat auch ein Abschaltventil(55 Grad). Alles in allem mit Einbau und Ventil ca 120 Euro.
Habe einen 650 Liter Pufferspeicher, der fast 2 Tage unser Brauchwasser auf 55 Grad hält, ohne das der Brenner anspringen muss!!!
Eine Dusche ist ca 12-14 Meter von dem Speicher entfernt , die 2 te nur 5 Meter.
Es dauert nur wenige Sekunden , bis ich oben heisses Wasser habe.
Alles ganz easy!!
Gruß Stefan
PS: Habe meine freiliegenden Heisswasserleitungen im Keller auch gut gedämmt, damit diese nicht so schnell auskühlen. Das hat so einiges gebracht.
Moin
oh Mann Du machst es aber mal wieder kompliziert !
Habe in unserem Haus mit 2 Wohnungen und 4 Erwachsenen meinen alten 150 Liter Warmwasserspeicher intigriert.
Die alte Pumpe wird von der ACD 01 angesteuert und hat auch ein Abschaltventil(55 Grad). Alles in allem mit Einbau und Ventil ca 120 Euro.
Habe einen 650 Liter Pufferspeicher, der fast 2 Tage unser Brauchwasser auf 55 Grad hält, ohne das der Brenner anspringen muss!!!
Eine Dusche ist ca 12-14 Meter von dem Speicher entfernt , die 2 te nur 5 Meter.
Es dauert nur wenige Sekunden , bis ich oben heisses Wasser habe.
Alles ganz easy!!
Gruß Stefan
PS: Habe meine freiliegenden Heisswasserleitungen im Keller auch gut gedämmt, damit diese nicht so schnell auskühlen. Das hat so einiges gebracht.
na das ist doch mal was. Ich bin von dem Durchläufer neben meiner Dusche natürlich verwöhnt. Ein paar Sekunden hält man ist kein Problem.
Ich habe einen Freund, der hat seinen Heizraum (2 x 1000l Puffer einer mit Hygienespeicher) Puffer etwa 30 m vom Haus im Nebengebäude und braucht trotz Zirkulation mehrere Minuten bis das Wasser warm ankommt. Daher meine Frage.
Also da scheint wohl bei Ihme etwas ganz schön vermurkst zu sein.
na das ist doch mal was. Ich bin von dem Durchläufer neben meiner Dusche natürlich verwöhnt. Ein paar Sekunden hält man ist kein Problem.
Ich habe einen Freund, der hat seinen Heizraum (2 x 1000l Puffer einer mit Hygienespeicher) Puffer etwa 30 m vom Haus im Nebengebäude und braucht trotz Zirkulation mehrere Minuten bis das Wasser warm ankommt. Daher meine Frage.
Also da scheint wohl bei Ihme etwas ganz schön vermurkst zu sein.