Fragen und AntwortenWarmwassererwärmung
OMO antwortete vor 12 Jahren

Hallo Atmosfreunde,

ich betreibe einen DC32SP mit ACD01 Steuerung 2000 Liter Puffer und 250 Liter Boiler!!!

das Problem ist, das sobald im Automatikmodus die Sommerabschaltung ab 20°C aktiv wird (Sonnenschirmchen im Display) wird das Brauchwasser nicht mehr aufgeheizt!!

Vielen Dank im voraus

Gruß OMO



4 Antworten
foxxyfoxtrott antwortete vor 12 Jahren

Du musst im Menü Feststoff den Parameter 22 auf Ein stellen.

„Dieser Parameter definiert die Nachladung der Warmwassererwärmung beim kombinierten Kessel 2,3 im aktiven Sommermodus“ -Bedienungsanleitung für ADC01 v3.3 Seite 99

foxxyfoxtrott antwortete vor 12 Jahren

Du musst im Menü Feststoff den Parameter 22 auf Ein stellen.

„Dieser Parameter definiert die Nachladung der Warmwassererwärmung beim kombinierten Kessel 2,3 im aktiven Sommermodus“ -Bedienungsanleitung für ADC01 v3.3 Seite 99

OMO antwortete vor 12 Jahren

Vielen Dank Foxxyfoxtrott hat funktioniert!!

OMO antwortete vor 12 Jahren

Vielen Dank Foxxyfoxtrott hat funktioniert!!