Hallo Atmosfreunde,
ich betreibe einen DC32SP mit ACD01 Steuerung 2000 Liter Puffer und 250 Liter Boiler!!!
das Problem ist, das sobald im Automatikmodus die Sommerabschaltung ab 20°C aktiv wird (Sonnenschirmchen im Display) wird das Brauchwasser nicht mehr aufgeheizt!!
Vielen Dank im voraus
Gruß OMO
Du musst im Menü Feststoff den Parameter 22 auf Ein stellen.
„Dieser Parameter definiert die Nachladung der Warmwassererwärmung beim kombinierten Kessel 2,3 im aktiven Sommermodus“ -Bedienungsanleitung für ADC01 v3.3 Seite 99
Du musst im Menü Feststoff den Parameter 22 auf Ein stellen.
„Dieser Parameter definiert die Nachladung der Warmwassererwärmung beim kombinierten Kessel 2,3 im aktiven Sommermodus“ -Bedienungsanleitung für ADC01 v3.3 Seite 99
Vielen Dank Foxxyfoxtrott hat funktioniert!!
Vielen Dank Foxxyfoxtrott hat funktioniert!!