Fragen und AntwortenKategorie: HolzvergaserWarmwasservorrang deaktivieren bei Smile und ACD01
michael fragte vor 5 Jahren

Gerade bekamen wir die Nachfrage, wie sich der Warmwasservorrangbetrieb bei der Smile Regelung deaktivieren lässt.

(Die Einstellung ist bei der ACD01 identisch).

Dazu muss man in der Fachmannebene das Warmwassermenü öffnen.

Unter Parameter 07 wird die Einstellung vorgenommen.

Einstellmöglichkeiten

1 Parallelbetrieb

2 Vorrangbetrieb

3 Bedingter Vorrang

4 Witterungsgeführter Parallelbetrieb

5 Vorrangbetrieb mit Zwischenheizen

6 Vorrang-Trennschaltung

7 Externer Betrieb

07 Betriebsart Warmwasserkreis

8 Bedingter Parallelbetrieb für Mischheizkreis

Standardmäßig ist die Einstellung auf 2 gestellt – also Warmwasser Vorrang.

Zum deaktivieren dieser Funktion kann 07 auf 1 oder 4 gestellt werden.

Michael



Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500